Daikin ATXD Abtauproblematik

Hat jemand schonmal Kontakt aufgenommen und kann Bestätigen, dass es ein Softwareproblem oder Sonstiges ist?
Wenn nein, wie kann man Kontakt zu Daikin aufnehmen ?

Ist das abtauproblem bei neuen atxd Bestellungen noch vorhanden? Wollte sie das ganze Jahr über nutzen aber so liest sich das ja nicht sehr effizient.

Die ist schon sehr effizient, Abtauzyklen sollte man nicht überbewerten. Aber ja, die ATXD hat das und damit verliert man etwas Energie.

Ich habe ja eine ATXD und ATXM im Direktvergleich. Aktuell haben wir 1,5°C draussen und auf dem Bild sieht man dass die ATXD heute erstmals zwei Abtauzyklen hatte, die ATXM keinen. Innenraum temp Soll zwischen 19°C und 21°C, der ATXM Raum etwas grösser.

Stromverbrauch ist gleich:

1 „Gefällt mir“

Heute nochmal kälter, jetzt tauen ATXD und auch die ATXM ab. Bei der ATXM sind die Abstände zwischen den Abtauzyklen etwas länger.

1 „Gefällt mir“

Interessant, dass es bei dir bisher keine Auffälligkeiten bei der ATXD mit zu häufigen Abtauzyklen gibt. Bei einigen ist die ja bei niedriger Modulation alle (ich glaube) 45min in die Abtauung gegangen.

Falls das so bleibt und deine Anlage nicht diese falschen Abtauzyklen macht, könnte es auch sein, dass die den Fehler softwaretechnisch behoben haben.

1 „Gefällt mir“

Hier noch der restliche Tagesverlauf + Aussentemperaturkurve.

Das Abtauen wird sicher noch mehr werden, wenn es unter 0°C geht. Zwischen den beiden Abtauzyklen heute morgen bei der ATXD25 lagen 1h15min, bei der ATXM25 2h.

2 „Gefällt mir“

Heute 3.11. ist es noch kälter (feuchtkalt) und dazu noch extrem windig. Die ATXD hat heute tagsüber 5x abgetaut, die ATXM nur 1x. Die Intervalle bei der ATXD waren 1:15h, 2h, 2h, 3:20h

Also das Abtauverhalten bei der ATXD würde ich als "normal" bezeichnen, im Vergleich mit anderen Klimas. Dass die ATXM bei den Bedingungen nur 1x abgetaut hat, finde ich beeindruckend.

2 „Gefällt mir“

Hast du auch ordentlich Berreifung bei beiden Anlagen gesehen? Die waren also weiß?

Ich war heute nicht zuhause, werde morgen mal schauen. Bei der ATXM habe ich schon Bereifung gesehen. Die ATXD taut bei den aktuellen Bedingungen wahrscheinlich schon vorher ab.

2 „Gefällt mir“

Danke für das Teilen deiner Erfahrungen vom Vergleich der Geräte :+1:

Zumindest was die ATXM betrifft kann ich soweit bestätigen, dass mir da bisher im Grunde nie zu häufiges oder sinnloses abtauen aufgefallen wäre.

Wobei ich mich schon erinnern kann, dass da manchmal keine großen Mengen Kondenswasser abgeflossen sind - ganz unterschiedlich nat. Aber Wasser war da immer soweit ich mich erinnere.

1 „Gefällt mir“

Man müsste man beobachten, ob Daikin auch Sicherheits-Abtauungen macht. Unsere MHI macht auch bei absolut trockener Luft, wo gar nichts bereift und deshalb auch nicht abgetaut werden müsste, so alle 4 Stunden trotzdem einen Abtauzyklus. So nach dem Motto: "Ich kann zwar über Temperaturabfall nichts an Vereisung detektieren, aber um es 100% zu wissen, muss ich abtauen. Nur dann bekomme ich Temperaturwerte, die mir sagen, ob das Gerät wirklich in keiner Weise bereift ist."

Bei meinen zwei ATXD Anlagen in der Wohnung bis jetzt keine überflüssigen Abtauungen soweit ich es beobachten kann. Bekomme es leider nur mit, wenn ich im Raum bin. Außentemperatur heute zwischen 2 und 5°, nass-kalt. Die letzten 3 Stunden war keine Abtauung.

Läuft momentan 24 Stunden durch, Solltemperatur 19-20°. Raumtemperatur ist dann ca. 2° höher.

Werde weiter beobachten.

Ab etwa 4° und niedriger passieren diese überflüssigen Abtauungen. Und ganz wichtig: Das ist die Außentemperatur die die ATXD selber misst, nicht was der Wetterdienst oder ein anderes Außenthermometer sagt.

Die Abtauungen sind, zumindestens im Gegensatz zu meiner Hantech und meiner MHI, auch ziemlich leise und kurz. Da wird ja nicht wirklich abgetaut, sondern das Gerät fängt nur an, und stellt ziemlich schnell fest daß da nichts abzutauen gibt.

1 „Gefällt mir“

Vielen Dank für den Hinweis. Momentan zeigen die Außengeräte 3,5° und 4° an.

Kann ich so bestätigen, wobei dieses Jahr die bisherigen nächtlichen 2°C noch zu keiner Abtauung führten. Was ich aber noch weis, solch Pseudoabtauungen sind nur von sehr kurzer Dauer. Die Anlage merkt also am flotten Temperaturanstieg des Aussengerät selbst sehr schnell, dass es nix abzutauen gab.
Vivax verhält sich genauso, nur hat die einen 2h Rythmus ab etwa 2"C.

2 „Gefällt mir“

Heute haben die beiden jeweils 1x abgetaut, und zwar gleich lang (13 Minuten)

Mögliche Manipulation wenn ein NTC oder sonstiges Element am Außengeräte WT misst.
Ziel, den Sensorwert um 1, 2, 3 Grad anheben um die Enteisungssteuerung zu manipulieren. Ohne el. Eingriff.

Man schiebe in das Messröhrchen außen am WT (Ururu, andere?) einen 1/3 W Widerstand ein . Möglichst gut mit NTC gekoppelt.Betreiben kann man ihn testweise über eine Batterie.
Wert als Hausnummer mal 5 - 20mW.
Ganz grober Richtwert für den Anfang an 1.5 V 470 Ohm
Sollte an dicker 1.5 V Batterie für 1000 - 2000 std reichen.
Ist die Anhebung zu hoch dann Vorwiderstand oder Poti (1k ) setzen Zu gering dann Widerstand verkleinern.
Achtung nicht die Leitung des NTC manipulieren. Der ist nicht potentialfrei! Hängt auf Netz Potential.

Wenn es dann stark vereist kann i nix dafür :wink:

Wurde schonmal versucht, ist hier im Forum auch irgendwo geschrieben. Hat nicht funktioniert, vermutlich weil gar nicht den Sensor für die Außentemperatur ausgewertet wird, sondern der Sensor, der am Wärmetauscher hängt.

Aber irgendjemand hatte den woanders hingesetzt am Wärmetauscher und da ging es.

Ursache ist wohl, dass die Regelung des Kältekreislaufes nicht korrekt ist, so dass der Wärmetauscher dann mal viel zu kalt wird und nur deshalb kommt dann die Abtauung. Die Anlage schießt sich also selbst ins Bein.

Bei mir ist der Sensor außen am WT ganz links oben lose angekoppelt, misst wohl indirekt beides.

Ich werds einfach probieren ob sich die angezeigte Außentemperatur dadurch erhöht, dann habe ich auch bessere Werte dafür.