Das ist Teil meiner Frage - Während der gesamten Dauer des Diagrammes wurde nichts an den Parametern geändert und alle Heizkreisläufe sind immer komplett geöffnet...
Hi , ich habe eine Frage zum Frostschutz.
Ich habe die 12KW/V3 mit einem Plattenwärmetauscher in unsere alte Schwehrkraftheizungsanlage eingebunden. Im primeren Wasserkreislauf sind nur ca. 10l Wasser/Glycol-Gemisch, so dass im Winter nichts einfrieren kann . Im sekundären Wasserkreislauf ist eine Umlaufpumpe, welche über C2 gestartet wird. Das ganze ist nur im Heizbetrieb, kein Warmwasser. Soweit bin ich auch damit zufrieden, läuft über den Timer der SmartApp jedoch zeigte sie heute Morgen auf dem Display E23 und die Wasserpumpen waren an. Frostschutz für Trinkeasseraufbereitung. Kann man die Frostschutzfunktion deaktivieren ? Ich habe nur Pararmeter 21 und 25 gefunden. Muss man den Sensor für DHW in Haus legen, damit die Frostschutzfunktion nicht aktiv wird? Auch wenn man kein Trinkwasser erwärmt? P01 ist 2 , P60 -80 , P45 - 75, P46 - 25, P65 - 0, P114 - 7 der Rest wurde nicht verändert.
Wir hatten heute Morgen ca. 0 Grad.
Du hast eine V03? Da gehört bei P01 und reinem Heizbetrieb eine 1 eingetragen. Bei V01 wäre es hier eine 2 gewesen. Die Parameterlisten V01 zu V03 weichen etwas voneinander ab. So wie ich das verstehe, liegt der DHW Sensor Draußen und könnte tatsächlich kalte Temperaturen gemessen haben? Dann entweder den Sensor mit in die Isolierung der Heizungswasserleitung stecken, damit er "Warmes" misst, oder ihn am Klemmbord oberhalb der Hauptplatine abklemmen(T13) und die Klemmen 13 und 14 mit einem 5,1 kΩ Widerstand überbrücken. Danach sollte auf deiner App bei DHW dauerhaft etwa 25 °C angezeigt werden und der Fehler weg sein.
Hallo.
Ich habe auch so ein fall. Zufälig habe ich auf mein Tuya app geschaut und fest gestellt das, T DWH anzeige auf 70 grad C zeigt obwohl ich nur zum Heizen meine Avarma v3 benutze. Den Sensor habe ich ins Haus drine mit rein verlegt Wie ist diese wert zu verstehen? In Raum wo der Sensor liegt sind 22 grad C.
Danke für eure hilfe.
Gruß Leo!
Hallo zusammen,
bei nicht Nutzung der Trinkwassererwärmung DHW Sensor P 63 auf O setzen (Sensor in WP liegen lassen) sonst kann es bei Frost passieren, dass eine Störung wegen Frostschutz kommt und die Anlage komplett in Störung geht.
Hallo zusammen,
Ich habe mehrere V 03 im Einsatz. Kann mir Jemand sagen ob ich mit P 104 den Verdichter langsamer hochfahren lassen kann? Wenn die WP losläuft fährt mir der Verdichter zu schnell hoch, erreicht schnell die VL Temp. und fährt runter. P 45 habe ich schon auf 55 Hz begrenzt.
Vielen Dank.
Meines Wissens nach gibt es keine Rampe zum langsamen Anfahren der Zielvorlauftemperatur. D.h.nach der Startsequenz wird immer der Wert angefahren, der mit P45 hinterlegt wurde, bis die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht ist. Erst dann moduliert die Maschine zurück.
Die spitzen sind die gewollte Ölrückführung. Alle 120minuten macht sie das wenn sie längere Zeit unter geringer Last läuft.
Ich habe das weiter oben irgendwo schon einmal beschrieben als ich über mein Setup berichtet habe.
Letztendlich würde ich den Punkt nicht anfassen.
Das was ich getan habe, sprich die Frequenzregelung manuell über homeassistant zu realisieren sorgt im Endeffekt dafür, das die Maschine nicht mehr direkt nach einer Ölrückführung stoppt wenn die Temperatur überfahren wird.
Ich regele die Punkte manuell und bin bestens zufrieden..
Also kurzum, alle 120min Ölrückführung bei 50Hz, es sei denn du fährst den Kompressor regulär höher.
VG
Das ist leider so.
Aus dem Grund steuere ich die Anlage über homeassistant.
Es wird erst ordentlich geheizt und dann je nach AT etwa 3grad vor Zieltemperatur bereits reduziert, idealerweise gibt's dann eine Punktlandung, besonders wenn die Anlage vorher schon einmal lief da ich den letzten Wert der Frequenz speichere.
Also Beispiel:
Anlage läuft im letzten 15min Schnitt bei 31Hz, eine Abtauung kommt, Anlage fährt wieder hoch, vor Erreichen der Temperatur wird bereits reduziert sodass wir wieder bei den 31Hz landen. Funktionierte sehr gut letzten Winter ![]()
Das geht natürlich auch ohne Abtauung, tagsüber wenn es zu warm ist und die Maschine gewollt stoppt, wird später erstmal wieder der letzte bekannte Wert als "Ziel" genommen.
Für den einen oder anderen Spielerei oder Overkill, aber wenn man Zeit hat für so Spielchen...![]()
Habe mal 2 Beispiele angehangen, so sähe als Beispiel ein Start bei mir aus und im Endeffekt sind dann auch Dauerläufe möglich..
P104 ist die "initiale Kompressorfrequenz für die Berechnung der Heiz-/Kühlleistung" (Einstellbereich 20–60, Werkseinstellung 50). Der Regler nutzt diesen Wert als Rechenbasis, um nach dem Start den Leistungsbedarf der Anlage zu ermitteln.
Wichtig: P104 ist kein Parameter für die Anfahr- bzw. Modulationsgeschwindigkeit. Er verschiebt lediglich das Niveau, von dem aus die Regelung rechnet – ein niedrigerer Wert (z. B. 40) führt tendenziell zu einem zurückhaltenderen Aufmodulieren, steuert aber nicht die Rampe selbst.
- Die eigentlichen Parameter für ein sanfteres Hochfahren
- P105 – Startfrequenz des Verdichters (20–60 Hz, Werkseinstellung 30 Hz): ein niedrigerer Wert ergibt einen sanfteren Start.
- P106 – Haltezeit dieser Startfrequenz (0–300 s, Werkseinstellung 60 s): ein höherer Wert (z. B. 120–180 s) lässt die Wärmepumpe deutlich länger auf der niedrigen Startfrequenz verharren, bevor sie weiter hochfährt.
- P45 – maximale Betriebsfrequenz (Werkswert je nach Modell 85–90 Hz): begrenzt die Obergrenze, nicht die Geschwindigkeit des Hochfahrens.
- P114 – prozentuale Frequenzreduzierung nach Erreichen der Solltemperatur (0–60 %, Werkseinstellung 2).
Zur Information: Eine Art "Treppenlogik" ist ohnehin bereits hinterlegt. Der Verdichter verweilt rund eine Minute auf der Ölrückführfrequenz (P41) und anschließend jeweils rund eine Minute an den Stützpunkten 50/60/70/80/90 Hz, bevor er weiter hochfährt. Beim Abschalten fährt er mit ca. 1,5 Hz/s herunter. Nach einem Stopp gilt zudem eine Wiederanlaufsperre von drei Minuten.
- Bitte unbedingt beachten – Frequenzen nicht zu weit absenken
Werden P45 bzw. P46 deutlich unter die Werkseinstellungen gesetzt, geht die Anlage wiederholt in die Ölrückführung. In diesem Zustand läuft die Wärmepumpe durch und reagiert nicht mehr auf Ein-/Aus-Befehle – eine Schutzfunktion für den Verdichter, die wie eine Störung wirkt. Der Hersteller empfiehlt daher für P45 mindestens 60 Hz; bei Außentemperaturen über 25 °C sollte P45 auf dem Werkswert bleiben. P46 bitte auf dem Werkswert (35 Hz) belassen.
Ebenso gilt: Wird die Verdichterfrequenz insgesamt zu stark abgesenkt, arbeitet die Abtaulogik nicht mehr zuverlässig.
Toller Beitrag! Den solltest du unbedingt ins Wiki übertragen. Das hilft dem Einsteiger grundsätzliche Zusammenhänge zu verstehen.
Das ist ein wirklich sehr guter Beitrag!
Hast du für die Zeiten zwischen der Ölrückführung etwas zum belegen? Wenn ich mit 35Hz fahre ist die Zeit zwischen den Rückführungen identisch wie bei 25 oder 20.
Anmerkung zu dem letzten Punkt:
Ich würde eher schreiben die maximale Frequenz, mindest-Frequenz hat ja keinen Einfluss auf die Abtauung.
Zudem gibt es in der Steuerung den Punkt P47 wegen der defrost Frequenz.. den wird wohl kaum jemand bewusst verändern ![]()
VG
Hallo Leutz,
ich versuche auch meine 12kW Avarma bei dem milden Wetter zu bändigen. Mit wenig Erfolg.
Mir ist klar, das der Hersteller die Pumpe lieber gleich mit Vollgas die geforderte Temp zu erreichen, als das sie vor sich hin trödelt und dem Kunden vielleicht sogar kalt wird.
Aktuell habe ich als feste Vorlauftemp 34 Grad eingestellt, das führt zu 21-22 Grad im Haus. Ich habe 17 Heizkörper (1x Typ33, 3x Handtuch und der Rest Typ22) auf ca. 250m² über 3 Stockwerke. Alle sind offen, in der Theorie hydraulisch abgeglichen. Im Rücklauf befindet sich ein 80l Reihenspeicher fürs Abtauen. Thats it. Warmwasser kommt vom von einer Brauchwasserwärmepumpe.
Ich habe die Min Frequenz des Verdichters auf 30Hz geändert, die Max auf 50Hz und die Haltezeit P106 auf 180sec für die Startfrequenz.
Man sieht, die 3min auf 30Hz bleibt er. Danach geht es auf 40Hz und wenn die Temp gestiegen ist, geht es runter auf 32Hz. Komischerweise bleibt er dann aber nicht dort, sondern geht wieder auf 40Hz und schaltet kurz danach ab. Wenn ich P45 auf 70 oder 85Hz stelle, dann geht dort bis 60 oder 75 Hz. Meist immer 10Hz unter max, aber immer zuviel. Wenn es mal kälter ist, nimmt er sich aber auch max. Dementsprechend ist auch die Leistungsaufnahme hoch und schaltet entsprechend schnell wieder ab, kommt ins takten.
Die 34 Grad werden aber nie erreicht. Nicht wundern, Vor und Rücklauf sind vertauscht. Bei 33 Grad hat er abgeschaltet. Paar Minuten später habe ich die Wärmepumpe ausgemacht, weil sonst wieder das takten los geht.
Normal oder kann ich noch was einstellen, damit die Wärmepumpe mit weniger Takten auskommt?
Gruß
Ede
Hallo Ede...schaue mal das Hier Wiki: AVARMA 290 Wärmepumpe Monoblock .
Sehr informativ, ich denke wird es dir weiter helfen
Guten Morgen Ede,
es scheint als bekommst Du die Wärme nicht los. Deine WP reduziert zwar die Frequenz aber dein RL steigt immer noch an. Versuche es mal mit der Min-Leistung der Umwälzpumpe, evtl. kann das helfen. Ich kenn mich aber nicht aus bei WP in Kombi mit HK.
Guten Morgen Ede,
würde mal die P06, Auslieferungszustand ist wohl 5, auf 7 zu stellen, damit Du eine längere Abkühlung hast, für die Übergangszeit.
Und schreib bitte mal, von wann Deine Wärmepumpe ist Monat/Jahr und V?, und Software und Display Stand (habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen). Findest Du unter Arbeitsmodus i bei den C Parameter auf den letzten beiden Seiten.
@holle74 Die Pumpenleistung zu reduzieren macht sinn. Sollte P59 sein, steht glaube ich bei der 12 KW auf 8, würde mal auf 6 gehen, aber beachte bitte die Mindesdurchflussmengen, natürlich alles auf eigene Gefahr ändern, übernehme keinerlei Garantie und Haftung. Dies gilt auch, für alles weitere was ich hier schreiben sollte.
Es gibt nämlich, viele verschiedene Softwaren und Auslieferungszustände ab Werk, die nicht mit den Datenblättern übereinstimmen. Hast hoffentlich, von den P Parametern, vorher ein Paar Bilder gemacht.
Ganz vergessen, auch 17 Heizkörper (ca. 230 m2) und einen Pufferspeicher 200 Liter mit T Anbindung (Parallel) und eine zweite Umwälzpumpe, von den Heizkörpern sind einige auch offen einige geregelt und es ist eine Hofman V3 9 KW von 05/2026, C56 V2.16 und C55 V 15.18.
Ganz vergessen, wie oft Taktet, die Wärmepumpe denn am Tag/Stunde bei den 10 Grad Celsius Außentemperatur?
Gruß itt
Wer Rechtschreibfehler findet, darf die behalten
.
Moin,
heute Nacht lief es augenscheinlich ganz gut. Dadurch, das die Sonne seit 2 Tagen fehlt, ist scheinbar der Energiebedarf des Hauses gestiegen.
Außentemp war in der Nacht um die 8°C. Ich habe den P114 noch von 2 auf 3 erhöht, sonst wie gehabt P45 auf 50Hz und P46 auf 30Hz. Von 21.30 bis 10.00 Uhr sind es 5 Takte.
Den P06 probiere ich dann mal zu erhöhen. Bei der Pumpenleistung bin ich mir nicht sicher, ob das den gewünschte Effekt bringt.
Ist das bei euch aus so, das die eingestellte Temperatur, in meinen Fall 34°C nicht erreicht werden? Ist das normal? Mehr 32,5 sind es nie. Was mich erstmal nicht stört, aber trotzdem wundert.
Meine 12kW Avarma ist eine V3, aus 05-06.2026 mit V15.18 und V2.16.
Je höher P114 desto eher erreicht die WP den VL soll nicht... Ist aber nicht wild wenn man es weiß. Kann man ja bei der gewünschten VL mit berücksichtigen. Bei meiner Hydraulik haut das fast auf den Punkt hin mit dem VL Soll und der 3% Reduktion. Das ist aber in jedem Haus anders.
Guten Tag,
wie ich sehe, haben wir den gleichen Software Stand, nur das ich eine 9 KW habe, bei mir gibt es einen Bildschirmsperre mit einer 4 in der Mitte, ist das bei Dir auch so?
Hast Du den Nachtmodus aktiviert? Denn da fährt die Wärmepumpe nämlich 2 Grad weniger, manche fahren in der Übergangszeit 24 Stunden Nachtmodus, senkt die Drehzahl noch mal um ca. 50 Umdrehungen ab. Sollte dann bei Dir im Tagesmodus 300 Umdrehungen Minimum sein (Bitte korrigieren wenn ich falsch liege) minus der ca. 50 Umdrehungen bei Nachtmodus, die Software hängt sich gerne mal auf, wenn die Parameter geändert worden sind, hatte ich schon ein paar mal, sie läuft dann zwar, aber ignoriert die neuen Werte. Bringe dann die Wärmepumpe in den Standbye Betrieb und anschließend trenne ich die Wärmepumpe ca. 30 Sekunden vom Netz, bei mir hat es geholfen. P114 habe ich auf 10 gestellt bei P 45 = 55, P46 = 28 und P60 = auf 55 (550! Umdrehungen), wie meine Einstellung, sich bei einer 12 KW verhält keine Ahnung.
Warum P114 = 10 , es wird Prozentual die Herzzahl berechnet, die abgesenkt wird. Beispiel P 45 = 55 Herz - 10 % = 5 Herz Schritte nach unten bzw.
P45 = 85 Herz - 5 % = 4,25 Herz Schritte nach unten.
Ein Nachtrag von mir das hat alles sehr gut funktioniert bis 12 Grad Celsius!
Für unter 12 Grad Celsius habe ich jetzt folgende Werte eingestellt:
P114 = 5
P45 = Werkseinstellung bei mir 85 Herz
P46 = 28 Herz so gelassen
P60 = 55 Herz , werde aber wenn es noch kälter wird, auf Werkseinstellung gehen bei mir 63 = 630 Umdrehungen.
Die eingestellte Absenkung bei P114 bezieht sich immer auf die in P45 eingestellte Herzzahl. Sollte ich damit falsch liegen, könnt Ihr mich gerne berichtigen. Fast vergessen bis 2 mal Takten in einer Stunde ist völlig normal in der Übergangszeit. Noch eine Frage, ist Deine Wärmepumpe einphasig oder dreiphasig? Wegen den 85 Herz.
Siehe auch @holle74 .
Danke für die viele und schnelle Rückmeldung. Super ![]()
Ja, der Nachtmodus ist aktiv. Den hatte ich ganz vergessen. Dann ist geklärt warum es 2 Grad weniger sind.
Die Änderung von P06 von 5 auf 6, brachte jetzt bei 10 Grad Außentemp ca. 10min länger Pause, zwischen den Takten. Also von 20 auf 30min.
Bildschirmsperre mit 4? Ich habe gleich am Anfang die Bildschirmsperre raus. Keine Ahnung mehr, ob da was mit 4 stand ![]()
Meine 12kW ist dreiphasig.
P114 schau ich dann noch mal an,bzw teste es vielleicht. Aber immer erst einen Schritt nach dem anderen. Besser wen man sich langsam kennen lernt. ![]()



