AVARMA WP - Monoblock R290

Guten Morgen,
nach diversen Tests der kompletten Heizungsanlage, war der Wasserfluss zur WP noch geschlossen. Durch einen übersehenen Timer hat dann die WP die Umwälzpumpe heute morgen eingeschaltet, was dann zur Fehlermeldung und Abschaltung der UP führte.

Trotz löschen des Fehlerspeichers läuft die UP nicht an und die rote Fehlerleuchte im Kontrolldisplay bleibt stehen.

Wie bekommt man das Problem behoben ?

Erledigt, Strom für 5 min abgeschaltet und wieder eingeschaltet.

Hallo alle zusammen!

Kann mir jemand weiter helfen mit Waveshare einstellung.

Habe Waveshare am meine pc über Lan Kabel verbunden, weiß leider nicht weiter. An der WP und Waveshare habe ich folgenden verbindungen gemacht: 485B zu B3 und 485A zu A3 und natürlich auch Ground verbunden. Nun wie weiter?

Wie kann ich die Daten auslesen? Welche program brauche ich dafür? Ich habe gelesen über qMod Master, habe das program auch gestartet weiß leider nicht weiter.

Gibt es ein Ausführlicher Anleitung dafür?

Danke vielmals!

Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mir diesen Sommer eine Hoffmann Energy 9 KW 230 V gekauft und eingebaut. Die ersten Funktionstest haben funktioniert: alle Heizkörper warm geworden. Jetzt bin ich bevor der Winter kommt am optimieren. Ich habe gelesen, dass man einige Parameter deutlich besser einstellen kann als von Werk aus. (Es gibt allerdings noch extrem viel hier zu lesen). Im Parameter Menü sehe ich jetzt einige Werte in blau und einige in weiß. Diese weiß hinterlegen Parameter lassen sich von mir nicht verändern, nur die blauen. Ich bin mit 99 in das Menü rein. Ich habe die Pumpe auch schon stromlos gemacht, aber einige Werte sind immer noch in weiß. Wie kann ich das ändern beziehungsweise diese Werte überschreiben. Vielen Dank

Da wurde alles sehr gut aufbereitet und zusammengefasst - hervorragende Arbeit

Danke für den Hinweis, den ich beim flüchtigen Lesen auch schon gesehen hatte. Mein Problem habe ich jetzt selber gelöst. Der erweiterte Code für die Avarma Wärmepumpe lautet: 8563

Falls nochmals jemand über das gleiche Thema stolpert, wie ich. Beziehungsweise über die selbe Zutrittsschwelle.

Hallo und Guten Abend!

Ich möchte gerne, wissen ab die Daten der Avarma korrekt sind oder nicht.

Z.b Produced Energy 28.2kWh und Consumed Energy 6.6kWh, ich habe einen Separaten Stromzehler nur für die Wärmmepumpe und der zeigt mir ein Consumend Energy von 8,8 kWh an den selbe Tag. Welche Consumend Energy Stimt nun?

Meine Erfahrung mit der Datenauswertung von der Avarma-Steuerung (habe eine V2) ist eher bescheiden. Das Dinge scheint grob zu schätzen :sweat_smile:
Werte am besten extern aus.

1 „Gefällt mir“

Habe das Wiki neu strukturiert, damit mehr Erfahrungswerte von anderen einfließen können. Danke noch an meinen Assistenten "Claude" :sweat_smile:

1 „Gefällt mir“

Schreib doch jetzt noch alles direkt in den ersten Beitrag, weil nur das die Wikiseite ist, wo alle Zugriff haben.

...erledigt

1 „Gefällt mir“

Hallo

Habt ihr Frostschutzmittel in Euren Heizungen und wenn ja, was nimmt man da? Ich bin mir da nicht sicher ob es notwendig ist, zumal ich nicht weiß wieviel Liter Waser in meinem System ist.

Roland

Ich habe in meiner Anlage bewusst darauf verzichtet. Im Falle des Stromausfalls habe ich eine Notstromversorgung. Sollte auch das nicht funktionieren müsste ich zumindest die Pumpe entleeren. Weiterhin senkt das Frostschutzmittel die Energieeffizienz.

Danke für deine schnelle Antwort. So habe ich mir das auch gedacht, Bei Stromausfall Das Notstrom aggregat anwerfen und gut ist es.

Roland

So ist es!

Wenn man den Kompressor bei wärmeren Temperaturen mit P45 auf 50 begrenzt bekommt man längere Laufzeiten und besseren COP weil die VL Temp länger unten bleibt und auch weil die WP im Teillastbericht bessere Effizienz hat. Aber vorsicht p45 regelt hart alles, auch Ölrücklauf und Startsequenz, also nicht unter 50 stellen es sei denn man weiß was man tut und will das letzte rauskitzeln.

Wichtig ist mit Heizkörpern auch dass man bei wärmeren Aussentemperaturen den Vorlauf weiter hoch setzt damit man nicht unter die VL Temp kommt an dem das System die erzeugte Wärmemenge nicht mehr abnehmen kann, sonst taktet das die ganze Zeit. Laufzeiten bekommt man neben p45 dann auch über die Hysterese länger.

Guten Morgen.

Ich habe eine Frage. Wie ist das Hysterese zu verstehen? und welche Rolle spielen P71 und P72 in zusammenhang mit P40.

Gruß Leo(saga)

Hysterese ist der Unterschied zwischen Raumtemperatur Abschaltung und Raumtemperatur Einschaltung der Heizung

P71 und 72 ist die Steuerung für den Ventilator hat keinen Zusammenhang mit p40

Hallo Martin.Vielen Danke für deine schnelle Antwort.

ich habe V03, und nach meine wissen kann die Avarma kein Raum Temperatur steuern.

Das alles läuft durch VL und RL, oder bin ich da falsch?

Ich steuer das über IO Broker mit einem Raumtemperatursensor, IO Broker gibt dann die richtige Vorlauftemperatur über Tuya an die Wärmepumpe.

Nachdem hier doch einige diesen Winter mit der V3 am Start sind, hier meine Erfahrung mit der V3 im letzten Winter (bitte nicht entmutigen lassen :sweat_smile:)

Rahmenbedingungen: Haus (Baujahr 1980), Fußbodenheizung (aus dieser Zeit, d. h. entsprechende Verlegeabstände), ca. 130 qm beheizte Wohnfläche. Dach ist gedämmt.
Das Haus steht auf der Schwäbischen Alb - Also etwas rauhere Winter sind angesagt.

Für die Warmwasserversorgung ist separat eine Brauchwasserwärmepumpe im Einsatz.

Es ist zusätzlich ein Heizstab verbaut, der in 1-kW-Stufen von 1 bis 3 kW angesteuert werden kann.

Gemessen mit einem Shelly 3EM und einem Wärmemengenzähler lag meine JAZ (20. September 2025 - 20. September 2026) mit der Avarma knapp über 3. Hier werden alle Kompenenten berücksichtigt, das heißt auch die Heizkreislaufpumpe und der Verbrauch der Heizstäbe.

Die Vorlauftemperatur lag zwischen 30 und 38 Grad (diese wurde manchmal nur mit Heizstab erreicht). 3 Grad Spreizung.

Ich heize ohne Nachtabsenkung. Die Regler aller Heizkreisläufe der Fußbodenheizung sind komplett geöffnet (außer im Schlafzimmer). Die angestrebte Raumtemperatur lag bei 21,5 bis 22,5 Grad – im Schlafzimmer etwas kälter.

Der Wasserdurchfluss liegt bei 25 l/min.

Weitere Parameter:

  • P46: 35 Hz
  • P86: 7 Grad
  • P58: 3 Grad
  • P59: 80 %
  • P114: 5 %

Gesteuert wird die Anlage über Home Assistant. Die OTC-Steuerung (heizkurvengeführt) war für mich in der vorgegebenen Form nicht brauchbar.

Hauptprobleme:

Bei Außentemperaturen unter -4 Grad kam der Heizstab zum Einsatz (meist mit 1 kW), da sonst (auch aufgrund häufiger Abtauvorgänge) die gewünschte Vorlauftemperatur nicht erreicht wurde.

Kompressor und Lüfter sind laut, insbesondere wenn der Wärmepumpe bei niedrigen Temperaturen hohe Leistung abverlangt wird.

Ich musste deshalb die Lüfterdrehzahl auf 600 U/min und die maximale Kompressorfrequenz (P45) auf 70 Hz begrenzen, um den Lärm zu reduzieren.

Zu schaffen machten mir auch die häufigen Abtauvorgänge. Diese erfolgten (durchaus berechtigt) in den Wintermonaten teilweise im 45-Minuten-Intervall. Das führte natürlich zum Abfall der Vorlauftemperatur, und bis die Zieltemperatur wieder erreicht war, folgte meist schon der nächste Abtauvorgang.

Das Fazit fällt also eher gemischt aus. Eventuell ist die 12-kW-Variante für das Haus nicht geeignet bzw. ich habe die Wärmepumpe einfach falsch ausgelegt. Ich überlege, eventuell einen Pufferspeicher in den Rücklauf einzubauen, um den Abfall der Vorlauftemperatur während der Abtauvorgänge zu minimieren. Für Anregungen bin ich natürlich dankbar und ich werde selbstverständlich die Diskussion hier mit großem Interesse weiter verfolgen.