-7°C sind die Heizdaten in den Euroventdaten bei COND D angegeben.
Ich hatte mal einige Anlagen (aber nicht die TCL Dimstal oder Hantech) in eine Tabelle zusammengetragen. Die findest Du hier:
Richtig. Aber da findest Du Daten zu in den Eurovent Tabellen.