Wiki: Daikin Bedarfssteuerung

Ok, das ist heftig.

Ich hab dann vielleicht morgens 18 Grad. Da muss es draußen aber auch -12°C sein. (60er Jahre Reihenend mit 2010 neuen Fenstern, Tür und 18er Dachdämmung, Fassade ungedämmt)

Deshalb bin ich Fraktion 24/7 im Flüsterbetrieb.

1 „Gefällt mir“

Mir drängt sich das Gefühl auf dass, nachdem du gefühlt alle Einstellungen bezüglich Econo und Bedarf durch hast, die Differenz Soll-Temperatur zu Ist-Temperatur zu klein ist und das Gerät so nicht den Grund dafür sieht die Leistung anzuheben.

Zum Vergleich, ich fahre das Wohnzimmer (was aktuell mit offenen Türen das ganze Erdgeschoss heizt also ca. 60-65m²) mit Soll 22°C, Demand auf 40% ohne Econo. Das WZ hat dabei in 6m Entfernung gemessen 23°C und die Küche um die 22°C. Leistungsaufnahme pendelt dabei zwischen 180 - 250W ohne Takten. Gerätekombination ARXM25A + ATXM25A.

Das IG bekommt allerdings den Temperatur-Istwert vom Sensor aus der Küche und nutzt nicht den internen.

Bei der Comfora 20, die auf 60% Bedarfssteuerung nur 300W genippt hat, und es nicht geschafft hat, das Soll von 24 Grad zu erreichen - Raumtemperatur am (Innen-) Gerät 22 Grad.
Mehr Soll zu geben, bei gleichzeitig Econo / Bedarfssteuerung...hmm...da blick ich ja gar nicht mehr durch...das System doppelt austricksen?

Bei der Nepura 30 funktioniert das recht gut: Ich gebe Soll 23 Grad vor, Raumthermometer zeigt 23 Grad, Temperatur im Innengerät gemessen 25-26.

Zurück zur 2MXM40: Läuft seit 45min, Bedarfssteuerung auf 80%, aber eher hohe Differenz von Soll zu Ist: Soll 22 Grad, Ist 16 bis 19 Grad.
Leistungsaufnahme 1,4 bis 1,5 kW !!! Mehr zieht das Gerät nie. Das ist alles was geht.
(Ich würde halt gerne auf 1kW begrenzen, darunter soll sie halt ganz normal regeln)

Ich scheine die Genialität dieser Funktionen noch nicht vollständig durchdrungen zu haben.

Das hat meine Gerätekombination 2AMXM40M + ATXM25A + ATXM25A für Badezimmer und Büro (zusammen ca. 28m²) letzte Woche auch gemacht. Dort war am Ende die Bedarfssteuerung, keine Ahnung wie, plötzlich auf 100%. Scheint, als wenn sie nach einem Netz-Aus / Netz-Ein von selbst auf 100% gesprungen ist. Ich hatte die Anlage spannungslos um die AC seitige Verkabelung von privisorisch auf fest installiert zu ändern.

Aktuell steht Bedarfssteuerung auf 30%, Soll Bad 22°C (ist 22,7°C) Soll Büro 20°C (ist 21,0°C) und die Leistungsaufnahme ist konstant bei 200W.

Sind aber halt alles Werte aus dem quais Beharrungszustand.

Läuft aktuell nur ein Innengerät an deiner 2MXM40 ?

Da ist definitiv die Bedarfssteuerung nicht wirksam. Musst man genauer alles prüfen, da kann einiges schief laufen, wie hier im Forum schon öfters berichtet wurde.

Die Bedarfssteuerung steht bei beiden Innengeräten auf 80%, grad nochmal geschaut.

Beide laufen. Stylish 20 & 25.

Es gibt Erfahrungen, dass trotz korrekter Einstellung die Bedarfssteuerung nicht funktioniert. Ist wohl selten, kann aber mal passieren. Schau mal im Wiki oben hier zur Bedarfssteuerung, ob du dazu was findest.