Welches BMS für 60kWh ESS

Hallo liebes Forum

nachdem jetzt seit einem halben Jahr der Multiplus 3k im eigenen Wohnhaus erfolgreich mit DIY-Batterie (EVE 105Ah mit Seplos 100A) werkelt kommt nun langsam der Größenwahn durch.

Nächstes Projekt soll es sein den landwirtschaftlichen Betrieb von meinem Bruder mit einem Speicher auszustatten um hier die nächtliche Grundlast (5-8kW) zu versorgen.
Geplant sind also derzeit ein ESS mit
Cerbo, EM24 für Wandlermessung (da eine 100kW PV-Anlage installiert ist) und
3xMultiplus 5000.

Als Zellen war zuerst angedacht hier
3 Packs mit jeweils 16x400Ah Sinopoly zu nehmen, bei den Mehrpreisen für 400er Zellen tendieren wir aber derzeit ehr zu
4 Packs mit je 16x280 EVE zu nehmen

die Frage ist dann jedoch noch was für ein BMS man nimmt.
zuerst hatte ich da an ein Seplos gedacht da das bei mir bisher Problemlos läuft. Nach querlesens des Seplos-Fadens hier im Forum ist da aber wohl Softwaretechnisch noch Luft nach oben...
Was kann man also alternativ nehmen? Schön wäre wenn es direkt mit dem Victron spricht. Wäre das JK-BMS mit dem dbus-treiber etwas oder ist das zuviel gefummel?

Gruß

ps: nimmt man hier eigentlich je Block ein eigens BMS und lässt diese dann per Master-Slave laufen oder sollte man zunächst alle Zellen zusammen mit 1 BMS betreiben?

Mimt Seplos oder JK habe ich recht gute Erfahrungen.

Bei einem BMS gehen da schon gut dicke Ströme durch. Halten die sicher aus, aber irgendwie sind mir 2-3 parallel dann doch lieber. Auch wenn mal eines net mehr will hast du noch die Mlglichkeit die anderen Akkus zu betreiben. Bissel Redundanz schadet ja nicht :thumbup:

Ein Akku in der Größe kostet schon ordentlich Geld, da würde ich nicht am BMS sparen.

Nimm immer 4 280er Zellen parallel, dann kannst du ein 4P16S draus machen.
Dazu ein REC BMS mit 500A Shunt.
Da bist du auf der sicheren Seite und es funktioniert ohne Einschränkungen.

Mimt Seplos oder JK habe ich recht gute Erfahrungen.

Bei einem BMS gehen da schon gut dicke Ströme durch. Halten die sicher aus, aber irgendwie sind mir 2-3 parallel dann doch lieber. Auch wenn mal eines net mehr will hast du noch die Mlglichkeit die anderen Akkus zu betreiben. Bissel Redundanz schadet ja nicht :thumbup:
Das Seplos gibt es max mit 200A. Bei den 3 Multiplus könnte ich ja zusammen theoretisch auf 210A kommen. Geht das dann noch?

Gruß

Wird dir net abrauchen, aber es kann sein das bei voller Dauerleistung das BMS irgendwann abschaltet. Evtl. weil es einfach mal zu warm wird im Sommer etc.
Kenne deinen Lastgang nicht. Wirst aber auch net immer auf Anschlag der Leistung fahren :thumbup:

Sorry aber ihr habt doch keinen Plan.

1. Ein Multi zieht 70A, im Notstrombetrieb sogar biszu 140A, bei 3 Multis also 420A.
2. Victron kann nur mit einem BMS kommunizieren, mehrere Akkubänke mit je einem BMS sind daher scheiße.
3. Seplos hat massive Probleme mit der Ladestromreduzierung wenn Zellen oben raus laufen.
4. Wenn jemand 60KWh baut, dann will er keine Bastellösung, sondern etwas was funktioniert.

Ich verstehe noch nicht wie 100 kWp mit 3 Multiplus zusammen passen? Gibt es PV-Wechselrichter?
Ich habe bisher gute Erfahrungen mit dem Multiplus als Batteriewächter gemacht. Dabei habe ich ein Daly BMS mit 250A laufen.
Ich kann mir vorstellen mehrere Batterien über eine entsprechend dimensionierte Busbar parallel anzuschließen.

Dann fang doch nochmal an zu lesen. Die 100KWp ist eine Bestandsanlage.
Mit Daly geht das erstrecht nicht, da das Daly nur 125A Ladestrom verkraftet.

Sorry aber ihr habt doch keinen Plan.

1. Ein Multi zieht 70A, im Notstrombetrieb sogar biszu 140A, bei 3 Multis also 420A.
2. Victron kann nur mit einem BMS kommunizieren, mehrere Akkubänke mit je einem BMS sind daher scheiße.
3. Seplos hat massive Probleme mit der Ladestromreduzierung wenn Zellen oben raus laufen.
4. Wenn jemand 60KWh baut, dann will er keine Bastellösung, sondern etwas was funktioniert.
Pkay
Dann läuft es ja schon auf ein REC hinaus.

Kann es denn bei der 4p16s Variante Probleme geben dadurch das 4 Zellen parallel sind oder ist das sowohl den Zellen als auch dem BMS egal?
Mein Nachbar der ein REC am Sunny Island betreibt hat hier Blöcke mit jeweils einem slave BMS und dann ein Gateway oder so welches letztendlich mit dem wr spricht. Hat das Vorteile oder ist das nur für das gute Gewissen?
Gruß
Sorry aber ihr habt doch keinen Plan.

1. Ein Multi zieht 70A, im Notstrombetrieb sogar biszu 140A, bei 3 Multis also 420A.
2. Victron kann nur mit einem BMS kommunizieren, mehrere Akkubänke mit je einem BMS sind daher scheiße.
3. Seplos hat massive Probleme mit der Ladestromreduzierung wenn Zellen oben raus laufen.
4. Wenn jemand 60KWh baut, dann will er keine Bastellösung, sondern etwas was funktioniert.
Pkay
Dann läuft es ja schon auf ein REC hinaus.

Kann es denn bei der 4p16s Variante Probleme geben dadurch das 4 Zellen parallel sind oder ist das sowohl den Zellen als auch dem BMS egal?
Mein Nachbar der ein REC am Sunny Island betreibt hat hier Blöcke mit jeweils einem slave BMS und dann ein Gateway oder so welches letztendlich mit dem wr spricht. Hat das Vorteile oder ist das nur für das gute Gewissen?
Gruß
Das macht man bei so kleinen Anlagen nicht.
Du kannst da problemlos 10 280er Zellen parallel klemmen. Wenn da eine davon schwächelt siehst du das auch gleich.
Der Strom fliest ja beim REC nicht durch das BMS, sondern nur durch einen externen Shunt.
Einzig die Messleitungen gehen zum REC BMS.

Ab einer gewissen Batteriegröße würde ich dir einen zusätzlichen Balancer empfehlen, das hängt aber auch ganz von der Qualität deiner Zellen ab.
Wenn die gut zusammen passen, wirst du kaum Balancerleistung brauchen. Wenn die nicht gut zusammen passen solltest du dir einen einstellbaren Balancer zusätzlich installieren.
Der Neey ist da echt super.
Sorry aber ihr habt doch keinen Plan.

1. Ein Multi zieht 70A, im Notstrombetrieb sogar biszu 140A, bei 3 Multis also 420A.
2. Victron kann nur mit einem BMS kommunizieren, mehrere Akkubänke mit je einem BMS sind daher scheiße.
3. Seplos hat massive Probleme mit der Ladestromreduzierung wenn Zellen oben raus laufen.
4. Wenn jemand 60KWh baut, dann will er keine Bastellösung, sondern etwas was funktioniert.
Oooch doch....es war die Frage ob ein 200A BMS auch mal 210A aushält. Keine Ahnung was nielscho von den Multis dann richtig abverlangen will. Daher habe ich nach dem Lastgang gefragt. Und natürlich teilst du die Lade/Entladeströme auf mehrere BMS/Packs auf und fährst parallel. 9kw Dauerlast mache ich hier mit zwei Seplos-Battereiebänken ohne Probleme.

Das Victron scheiße ist weiß ich auch :twisted: daher habe ich gleich was vernünftiges installiert^^

Das Victron scheiße ist weiß ich auch :twisted: daher habe ich gleich was vernünftiges installiert^^
Nö, Victron ist nicht scheiße, mehrere BMS zu nutzen ist scheiße. Man kann immer nur einem dienen.
Und Victron muss wissen welchem. Bei 4 Bänken mit 4 BMS ist das einfach nur eine Fehlplanung, zudem die Seplos BMS Bugs ohne Ende haben.
Musst doch nur mal in diversen Foren die Threads dazu lesen.

Das war ein Joke, fühl dich net in deiner Ehre geschädigt :slight_smile:

Ich hab hier mehrere Seplos Master/ Slave Kombis die ohne Trouble laufen. Das Victron nicht klar kommt damit ist ja nicht das Problem von Seplos. Ne größere Anlage würde ich nicht mit Victrons aufbauen, das ist nicht wirtschaftlich.

An einem Deye hängen hier 3 parallel in Master/Slave und ich zieh da locker 15kw AC raus :smiley:

Kann der Cerbo GX nicht Master Slave Kombis? Das tritt doch gegenüber dem Cerbo auch als ein Master auf? Stichwort Pylontech.


Ne größere Anlage würde ich nicht mit Victrons aufbauen, das ist nicht wirtschaftlich.
Unter wirtschaftlich solltest du aber auch mal den Verbrauch der Geräte mit einbeziehen.
Je nach dem wo man was über den Deye liest, braucht der 120-150Watt Standby.

Ja das sollte man berücksichtigen. 150W stimmt aber net, das kann ich schon mal sagen. Ist ca. 70W - 90W

Hey jeder kann bauen was er will. Ich talke keinen wo rein.

Für ein 3P System nur ca. 4500€ für die blanken MP2 5000 Wechselrichter hinzulegen ist imo net wirtschaftlich. Da kann mein Eigenverbrauch lange lange lange laufen. Auch mit 100W Eigenverbrauch ca. 19 Jahre, in meinem Fall.

Aber das wollte ich gar net bewerten. Ich denke das Victron auch ne gute Marke ist. Habe die selber im Van und laufen ja auch top.

Hallo liebes Forum

Nächstes Projekt soll es sein den landwirtschaftlichen Betrieb von meinem Bruder mit einem Speicher auszustatten um hier die nächtliche Grundlast (5-8kW) zu versorgen.
sind es wirklich 5-8kW oder 5-8 kWh pro Nacht?

Bei 5 kW hätte er jeden Monat eine Stromrechnung über 1000€?

sind es wirklich 5-8kW oder 5-8 kWh pro Nacht?

Bei 5 kW hätte er jeden Monat eine Stromrechnung über 1000€?
Ja, sind es. Vorwiegend im Sommer wenn Nachts die ganzen Lüfter laufen damit den Tieren nicht zu warm wird.

Für ein 3P System nur ca. 4500€ für die blanken MP2 5000 Wechselrichter hinzulegen ist imo net wirtschaftlich. Da kann mein Eigenverbrauch lange lange lange laufen. Auch mit 100W Eigenverbrauch ca. 19 Jahre, in meinem Fall.
Sofern ich gesehen habe gibt es von Deye aber keine Batteriewechselrichter, nur als hybrid mit PV. Aber die sind ja schon vorhanden.

sind es wirklich 5-8kW oder 5-8 kWh pro Nacht?

Bei 5 kW hätte er jeden Monat eine Stromrechnung über 1000€?
Ja, sind es. Vorwiegend im Sommer wenn Nachts die ganzen Lüfter laufen damit den Tieren nicht zu warm wird.

Für ein 3P System nur ca. 4500€ für die blanken MP2 5000 Wechselrichter hinzulegen ist imo net wirtschaftlich. Da kann mein Eigenverbrauch lange lange lange laufen. Auch mit 100W Eigenverbrauch ca. 19 Jahre, in meinem Fall.
Sofern ich gesehen habe gibt es von Deye aber keine Batteriewechselrichter, nur als hybrid mit PV. Aber die sind ja schon vorhanden.
Ja Deye baut String- und Hybriden.
Aus dem einfachen Grund, das ein Hybrid nicht erheblich teurer herzustellen ist als ein Batteriewechselrichter. PV musst du ja nicht nutzen.
Sorry aber ihr habt doch keinen Plan.

1. Ein Multi zieht 70A, im Notstrombetrieb sogar biszu 140A, bei 3 Multis also 420A.
2. Victron kann nur mit einem BMS kommunizieren, mehrere Akkubänke mit je einem BMS sind daher scheiße.
3. Seplos hat massive Probleme mit der Ladestromreduzierung wenn Zellen oben raus laufen.
4. Wenn jemand 60KWh baut, dann will er keine Bastellösung, sondern etwas was funktioniert.
Pkay
Dann läuft es ja schon auf ein REC hinaus.

Kann es denn bei der 4p16s Variante Probleme geben dadurch das 4 Zellen parallel sind oder ist das sowohl den Zellen als auch dem BMS egal?
Mein Nachbar der ein REC am Sunny Island betreibt hat hier Blöcke mit jeweils einem slave BMS und dann ein Gateway oder so welches letztendlich mit dem wr spricht. Hat das Vorteile oder ist das nur für das gute Gewissen?
Gruß
Du kannst mit REC auch eine Master / Slave Konfiguration mit parallelen Blöcken realisieren, habe ich mit 44kWh problemlos am Laufen.

Haben beide Ansätze ihre Vor- und Nachteile, die absolute Wahrheit gibt es hier nicht.

Ist letzten Endes wahrscheinlich eine Preisfrage ...
Es gehen 4x JK BMS-pro Bank eins und ein Victron Smart Shunt -> Youtube "Off-Grid Garage", oder auch ein Batrium BMS -> Youtube "Meine Energiewende".

Sind alles Victron Projekte, das sollte dir etwas weiterhelfen.