Grund für meine Überlegung ist, das ich zu Oktopus energy gewechselt bin (oder werde) und dann im Go Traif zwischen 0 und 5 Uhr sau günstig Strom beziehen kann und dann meinen Speicher und mein Elektroauto laden will.
2x STP9000TL20 (18kW Südseite mit 45° auf 2 Dächern und 15° auf der Garage)
1x SB4000TL21 (4kW Westseite mit nur 5° auf dem Carport
Lithium Speicher aus 20 Tesla Modulen mit einem REC-BMS
3x Sunny Island 6.0H11
Speicher mit brutto 106kWh
Überlegung:
Einen SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 kaufen.
Die beiden STP9000TL20 demontieren und die 4 Strings direkt an den DEYE anklemmen.
Den SB4000TL21 an den GEN Eingang legen.
Die 3 SI 6.0 demontieren und die eine Batterie mit 2 Leitungen an den DEYE anschließen.
Macht das Sinn, oder reicht eine Leitung?
Ich wollte vom HAK direkt in den NETZ Eingang gehen und das komplette Haus an den LAST Ausgang hängen, damit alles im Falle eines Stromausfalles mit Strom versorgt wird.
Alternativ überlege ich die Garage mit der Wallbox und dem Teich nicht mit anzuklemmen.
Fragen:
Seht ihr irgendeinen Grund, dass das nicht funktioniert?
Was muss ich noch beachten?
Sind die Sensorklemmen genauso gut/zuverlässig wie ein in die Leitung integrierter Zähler?
Klappt das mit dem SB4000 am GEN Eingang?
Ich würde ein Netzwerkkabel vom HAK zum DEYE verlegen. (Schade dass das nicht über das Netzwerk geht und ich ein Kabel legen muss)
Das wird aber ca. 30m lang. Welches würdet ihr empfehlen? CAT7, oder sogar CAT8 oder was ganz anderes?
Ich hoffe, ich kann/darf hier noch weitere Fragen stellen, wenn sie mir einfallen.
Der Speicher ist mit eine REC BMS angeschlossen.
Das übernimmt die Steuerung.
Die SI Nachts zum Laden zu bringen ist nicht so einfach möglich, weil der SHM 2.0 immer Richtung 0 Einspeisung/Bezug gehen will.
Ich habe es per Modbus versucht.
Hat aber nicht gklappt, wegen dem BMS.
Der Hersteller des Speichers hat mir jetzt den DEYE empfohlen, weil der all meine Probleme lösen würde.
Nachts Laden möglich
Notstrom/Ersatzstrom Funktion, die ich auch schon lange nachrüsten wollte.
Sind die rund 750V zu viel?
Max.DC-Eingangsspannung (V) ist ja 800V.
MPPT-Spannungsbereich (V) ist aber bei 160-550V.
Nenn-DC-Eingangsspannung (V) ist auch 550V.
Da der jeweils eine String immer problemlos funktioniert hat, denke ich, wird es keine Probleme geben.
Sind dann ja auch "nur" 10.000W und 13.500W verträgt er.
Die maximale Eingangsspannung von 1.000V passt ja auch.
Nur die 800V MPP Spannungsbereich könnte wieder knapp werden, oder?
Die 2x 16 haben beide Südausrichtung baer unterschiedliche Winkel.
1x 45° am Dach
1x 15° auf der Garage
Der dritte hat Westausrichtung und nur 5° auf dem Carport.
wenn es vorher funktioniert hat dann wird das mit 2x 20er strings auch weiter funktionieren
ich sehe da auch keine probleme, strom können deine module nur knapp 9a und mpp spannung wirst du um die 600V haben also alles optimal.
ich würde nur den 9000tl gegen was moderneres tauschen zb gibts bei kleinanzeigen wenig gebraucht für um die 300eur die sunny tripower 10.0
es bleibt dir ja eh nichts anderes übrig da es keine 48v hybrid wechselrichter gibt die eine so hohe spannung an pv modulen verarbeiten können
nicht so optimal, ich würde nur 2x 16 an den deye anschließen ein 16er string an den man noch hinkommt auf 2x8 aufteilen und an einen victron 450/200 anschließen dann hast du auch noch 2 tracker übrig für fassaden pv oder einen pv zaun.
wenn wirklich nichts mehr an pv geht dann würde auch ein victron 450/100 reichen.
nur mit dem anlagenmonitoring musst du dir dann gedanken machen da gibt es das projekt solaranzeige.
das von vielen benutzte victron vrm erkennt den deye nicht
Also hier jetzt die Zusammenfassung, nach dem Telefonat mit dem Speicherhersteller. Wechselrichter:
Wird Zeitnah verschickt.
Wenn er einen Zähler auf Lager hat, schickt er einen mit. (siehe weitere Kommentare)
Speicher:
Der Speicher wird an beide Anschlüsse des DEYE gehangen, damit die volle Leistung möglich ist und dünnere Kabel verwendet werden könnten.
Die Spannung des Speichers geht maximal auf 50,4V. (4,2V*12 = 50,4V)
Beim entladen könnte er allerdings unter die 40V gehen, oder ich muss ihn früher stoppen. (3,2V*12 = 38,4V Abschaltspannung)
Die 20kW sind daher möglich.
Passende Software für das BMS macht er fertig.
Verbraucher:
Haus wird fast komplett an LAST angeschlossen.
Nur die großen "Luxusverbraucher wie Sauna, Wallbox und Teich werden am GRID angeschlossen.
Ich verbaue den Sontheimer Umschalter um auch die LAST angeschlossenen Verbraucher auf GRID umschalten zu können, im Falle eines defektes des Hybrid-Wechselrichters oder geplanter Reparatur.
Solaranlage:
Die 2x16 Module mit Südausrichtung an den ersten MTTP (alternativ kommen die jeweils an einen eigenen MTTP Anschluss)
Die 1x16 Module mit Westausrichtung an den zweiten MTTP (alternativ bleibt der SB4000Tl21)
Die 2x20 Module kommen an den verbleibenden STP9000TL-20
Verlängerungskabel würde er mir passend anfertigen, da ich da noch nie etwas gemacht habe, bin ich da extrem vorsichtig.
Generell:
Er ist sich nicht sicher, ob auf der Leitungslänge (25-35m) die CT-Wandler gute Daten liefern und empfiehlt daher einen der Zähler zu verbauen.
ggf. werde ich den Zähler aber über die CT-Wandler auf kurzem Weg mit den Daten zu beliefern und nicht den Zähler in die Leitung zu montieren.
Sein Elektriker hilft bei der Inbetriebnahme. (ob vor Ort oder Remote, weiß ich noch nicht)
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Welche Vorteile hätte der 10000er im Vergleich zum 9000er?
Der 9000er kann ja 13500W Eingangsleistung vertragen.
Das werde ich mir noch mal überlegen.
ggf. behalte ich einen 9000er und den 4000er.
Ich habe auch einen SHM2.0 und ich kann ihn dazu bringen nachts die Batterie zu laden.
Das geht über die Ennex OS Webseite von SMA, wenn du da mit den entsprechenden Rechten eingetragen bist.
Edit: Link: https://www.sunnyportal.com
Du findest das in Konfiguration->Anlageneigenschaften-> Parameter und dann auf Bearbeiten klicken.
Wenn dort ein Zeitfenster eingetragen wird kannst du festlegen mit welcher Leistung die Batterein geladen werden sollen.
Ich habe zwar einen anderen SMA WR, da dies eine Home-Manager Funktion ist, sollte das hoffentlich auch mit deinen WR funktionieren.
Jetzt ist ein Problem aufgetaucht, wo ich nie eins vermutet hatte.
Ich habe noch einen Zähler der die gesamte PV Erzeugung misst.
Den wollte ich jetzt demontieren lassen.
Die EWE schrieb mir dazu folgendes:
Ihre PV-Anlage mit Inbetriebnahme aus 2013 fällt unter das Marktintegrationsmodell. D.h, dass der Erzeugungszähler notwendig ist um einen 10 prozentigen Eigenverbrauch der Erzeugungsmenge nachzuweisen, damit 100% der Einspeisemengen vergütet werden.
Mit dem DEYE Hybridwechselrichter kann ich die gesamte Erzeugungsmenge ja nicht mehr messen.
Wie kann ich das lösen?
Habe auch der EWE geantwortet und die Änderung auf den Hybrid-Wechselrichter erklärt und um Klärung gebeten.