Wärmepumpe im EFH (1998, 120m²)

Ich glaube das liegt auch daran wie etwas erklärt wird. Da wird gesagt, die Wärmepumpe hat einen COP von 4. Nun erreicht die weniger als 4, weil, kälter draußen. COP ist nicht JAZ. JAZ wird nicht immer kommuniziert. Wenn man aber 4 erwartet und es ist nur 3,5; fragt man sich wieso. Wenn man in der Materie weniger drin ist, brauchen wir nicht mit Carnot kommen.

2 Dinge die wichtig sind:
Der Stromverbrauch hält sich in Grenzen
Es wird warm

Dann sollte man eine gewisse Datenerhebung machen. Selber. Um so in etwa nachvollziehen zu können wie die Anlage läuft. Als Momentaufnahme zum Vergleich, falls irgendwann später mal der COP schlechter wird, der Stromverbrauch höher. Oder signifikante Ausreißer. Dann wird es Zeit für den Klimatechniker. Vorher nochmal Standard-Dinge testen. Ist der Lüfter draußen frei? Keine Eisschicht? Ist der Schmutzfänger/Magnetfänger vielleicht zu (das Sieb verstopft), Hähne sind leichtgängig öffnen/schließbar. Permanent auf den COP linsen ist genauso frustrierend wie im Winter auf den Wechselrichter der PV-Anlage gucken ob nochmal 100W vom Dach kommen....

Wie war wie war und wenn man beides hat man sich ärgert das man Hochnebel hat als kaum PV Ertag und die WP ist fast immer an der Abtau grenze , ist gerade nicht schön das Wetter aber daran ändern kann ich eh nix

genau. kann man nicht ändern.

aber bei mir ist es immer noch einiges günstiger als mit öl zu heizen.

Das stimmt ich Heize kein Holz mehr und hier geht es darum das ich es Körperlich nicht mehr machen kann, Fertiges Holz enkaufen ist um ei viel faches teuerer und würde sogar den Öl Preis üersteigen.

Unser Haus ist 2 Jahre älter, zwar etwas größer aber mehr als 120qm beheizen wir auch nicht und wir lagen in den letzten Tagen bei 60-80kWh Wärme pro Tag und heute schon 3 Abtauvorgänge seit Mitternacht. So unrealistisch sind deine Werte nicht.

1 „Gefällt mir“

Sehe ich auch so, die Werte wirken erstmal sehr realistisch, also keine ganz groben Fehler wie doppelter Verbrauch oder so. Da gehts eher um Feintuning.

Dein Unzufriedenheitsgfühl darf sich ein Stück entspannen. :grinning_face_with_smiling_eyes:

Dann bin ich ja erstmal beruhigt Leute. Man sieht halt viel im Netz und dann vergleicht man halt.

Da wird von Verbräuchen von 300-600w erzählt bei den aktuellen Temperaturen. Da denkt man sich schon das beim zweifachen Verbrauch vielleicht was nicht stimmt. Das Haus ist ja jetzt nicht sooo alt und nicht riesig.

Kältebrücken muss ich auch mal auf die Suche gehen.

Aktuell habe ich alle 2h eine enteisung. Die PV prognose hat sich leider ziemlich verhauen heute. Sollten 28kwh kommen aber Sonne kommt nicht durch.

Nun muss ich noch den thermischen Abgleich machen. Im EG sind es ca 22c aber OG eher so 20c. Ich habe bereits unten die HK etwas eingedrosselt aber bisher ändert sich noch nichts. Gerade im Büro wird es nur so Gerade mal 20C. Vorlauf hält sich aktuell bei 36c.

und das Rauschen muss noch minimiert werden. Das ist wirklich nicht schön

Du hast ja deine alten Verbräuche. Über Heizgradtage kannst du recht gut berechnen, wieviel kWh Wärme man in welchem Monat etwa erwarten kann. So kannst du dann recht gut vergleichen, wie gut die Anlage performt.

1 „Gefällt mir“

Die Logik der Regelung werde ich nie verstehen und ist doch total daneben. Die VLT soll wird erreicht und um 2K überschritten und anstatt die Leistung zu drosseln passiert das Gegenteil und es wird noch mehr Leistung gegeben, damit sie dann wegen hysterese ausschaltet…. Das beobachte ich immer wieder.