ich habe einen 50A SLS Haupt-LS in der Elektro-Hauptverteilung. Vor der UV an der meine Hobbywerkstatt, PV, Wallbox und Akku hängen, ist eine Vorsicherung mit weissen Schmelzeinsätzen (50A?).
In der UV ist aktuell ein 0,03A 40A FI für die Hobbywerkstatt, parallel dazu ein 0,3A 40A FI für die PV.
Jetzt soll noch ein 11kW mobiler EV Charger dazu kommen, über eine 3x16A CEE Dose an ca. 10m langer 5x4mm2 Leitung. Würde ich mit einem 3x16A LS absichern.
Frage 1: Passt das so mit der Vorsicherung?
Frage 2: Würdet ihr für den EV Charger nochmal einen eigenen FI nehmen?
Ich kenne die gesamte Verschaltung nicht aber ein 40A FI ist mit 40A vor zu sichern oder hinterm FI ist durch LS sicher zu stellen das in Summe max 40A genommen werden können.
Zu Wallboxen, die haben nach meiner Kenntnis FI integriert.
Danke, also dann gibt es ja gleich zwei Gründe, warum die "Wallbox" einen eigenen FI braucht.. wenn ich die noch an den AEG FI dran hängen würde, wären max 48A möglich (wird nie passieren, aber ok)
Vielleicht dann gleich einen 30mA FILS zum Platz sparen..
Aktuell ist der zweite FI für die PV vom ersten unten abgezweigt, kann man den dritten FI dann vom zweiten abzweigen?
Wenn die WB einen eigenen selektiven FI eingebaut hat, kannst deinen Schrack für die Leitung nehmen. Für PV einen EATON 170930 oder so. Brandschutz würd üblicherweise mit 100mA gemacht. 300mA ist eigentlich out weil das >60W Querstrom / Fehlerstrom erlaubt
Danke! passen die 4 Phasenschienen zwischen den Herstellern? Ich glaube bei den Hager kann man das justieren, bei anderen nicht.. Die Höhen von den FIs sind ja leider auch nicht gleich..
könnte ich testen, die 30mA waren problematisch, in der Bedienungsanleitung vom Wechselrichter heisst es am besten gar kein RCD, wenns muss dann 300mA. Der WR hat wohl einen eingebauten RCD, evtl. dort 100mA?
Schrack, EATON, alte Hager und Siemens, späte Legrand, und ganz alte AEG / Geyer usw haben die gleiche Gabelposition. Ich verbau fast nur Schrack und EATON.
Ganz ehrlich aus der Beschreibung kann ich mir keine Verschaltung vorstellen.
Mach doch mal einen einfachen Verdrahtungsplan damit man folgen kann.
Anmerkung wenn hinter der Vorsicherung die Summe der LS größer 50A sein sollte ist das kein Problem. Hier ist die Gleichzeitigkeit mit zu betrachten.
Als Beispiel, bei mir ist ein 50A SLS als Vorsicherung verbaut. Dahinter sind 4x40A LS und dann wird weiterverteilt. Theoretisch könnten also 160A gezogen werden und der SLS würde auslösen - ist nie passiert.
Im Straßenverteilerkasten ist eine Vorsichung mit 250A es hängen aber mindestens 12 Häuser a 50A dran - auch noch nie ausgelöst.
der 40A Fi für die Werkstatt reicht eigentlich für Werkstatt und Wallbox, da mittlerweile fast alle Wallboxen den DC Fi eingebaut haben. Werkstatt ist dann halt mir dunkel falls der Fi mal auslösen sollte.
Hätte ich alles da... ich hätte dann evtl .unten die Reihe komplett neu gemacht mit ABB 3x C16 für die Werkstatt (Motoren), 3x B16 für die Wallbox, und drei einzelnen B16 für Licht und Steckdosen. Schön sauber mit ABB Phasenschiene..
Ich kann ja vielleicht erst mal den 3xB16 nehmen, den ich da habe? Werde damit fast nur PV Überschussladen, das wären bei mir maximal 9kW, real eher 2-6kW.