Wenn du es schaffst, die Auswurftemperatur unter die 30°C zu drücken, moduliert sie auch noch weiter runter, selbst bei 0°C AT.
Die Anzahl Takte kannst du damit auch noch weiter reduzieren, sofern dich 25 oder 27°C
Auswurftemp nicht stören.
Probier mal Econo abzuschalten und die Bedarfssteuerung auf 40% zu setzen.
Dann könnte die Modulation noch weiter runtergehen.
Das Folgende habe ich bei meiner Perfera 3MXM40 Multisplit vor ein paar Tagen gesehen.
Den Wert hat sie so ca. 5min gehalten.
Vielleicht klappt das ja auch mit der Single-Split.
Die Multi läuft mit drei IGs, wenn alle Warmluft abgeben bei 0°C AT so um die 220-240W, wobei jedes IG allein für Lüfter und Steuerung schon 20W konsumiert.
Herzliche Grüße
Eclipse