Strombelastbarkeit Schukosteckdosen [abgetrennt]

Wenn es nach einer Stunde im Gleichgewicht bleibt...muss das nicht immer so sein.

Wie gesagt, ich würde niemanden empfehlen die Steckdosen dauerhaft über 10A zu betreiben.

Man steht ja nicht ständig mit der Wärmebildkamera daneben und ich hatte genug schlechte Dosen und Stecker.

Da sind aber viele Variablen drinnen.
Z.b.

Es ist keine feste Verbindung.
(Oxidierung, feuchtigkeit (außen, bad, Garage))

Es kommt darauf an wie die Umgebung aussieht und sich Wärme akkumulieren kann.
Unterputz, Aufputz, materialen

edit: Umgebungstemperatur (Sommerhitze)

edit: Durchmesser Leitungen, 1,5mm2 oder 2,5mm2

Wie gut sind die Kontakte der Steckdose
(Klemmen, Schrauben...)

Ich hatte selbst mit neuen Dosen Probleme mit der Erwärmung. Doppeltverdrahtet, hatte ich Ruhe (10A. Klemmdose)

Dann war der Stecker immer noch eine Fehlerquelle
(Oxidiert, verschraubung , ..)

Und dann die geringere Kontaktfläche.

Ich würde gerne den Hersteller sehen, der garantiert dass 16A länger als ein Stunde anliegen darf.
Ich habe keinen Namhaften gefunden.

Bis zu X Stunden ist keine Garantie.
Länger als 1 Std.
X Std lang. Garantiert.