Ablaufschlauch hab ich keinen dran, es tropft auf eine Dachfläche und geht dann seinen Weg. Anfangs hatte ich auch das Problem, dass unten im Gehäuse sich Eis gesammelt hat - hab ich behoben, indem ich mittels Stufenbohrer mehrere 20-30mm große Löcher unten ins Blech gebohrt hab (und anschließend Rostschutz drauf!).
Diesmal ist das Eis aber innen und außen am Wärmetauscher - vermutlich einfach ungünstige Bedingungen um null grad, Schneegestöber, niedrige Ventilatorstufe etc...
Gute Idee. Bei MHI sind es schon 2 Löcher standardmäßig, bei einigen von MEL scheint nur ein Loch vorgesehen zu sein. Ein paar mehr Löcher verbessern die Situation recht wahrscheinlich.
@win
Also bei der Daikin würde ich das eher nicht empfehlen. der Kühlkörper reicht bis in die Bodenwanne. Die Gefahr ist recht groß, dass das schiefgeht.
Und wie ich bereits geschrieben hab absolut unnötig. funktioniert Perfekt ohne Schlauch und ohne stutzen. Leichte Neigung nach hinten hilft auch.
Man kann das gut beim Abtauen beobachten .. zunächst wird von oben nach unten Abgetaut. kein Wasser fließt aus der Anlage .. erst wenn der Kühlkörper bis unten hin abgetaut ist läuft auch das Wasser ab .. und das nicht gerade in kleinen Mengen! Die zusätzlichen Löcher müssten also direkt unter dem Kühlkörper angebracht werden .. mit dem entsprechenden Risiko.
Dann lieber mit ner Flex .. dann habt ihr ne Nordic {green}:razz:
meine ATXD35A macht zwar beim Abtauen bisher keine Probleme aber sie taut doch ziemlich oft unnötig ab. Gerade an kalten Tagen, an denen die Luftfeuchtigkeit wirklich gering ist, finde ich das nervig. Jetzt habe ich eine erste Maßnahme dagegen gefunden, die recht gut funktioniert aber nur geht, wenn man bereit ist, präventiv manuell einzugreifen:
Heute lief die Anlage schon vor Feierabend mit Solarstrom, die Bude war also fett vorgewärmt. Als ich dann im Raum war, lief die Anlage zwischen ~300-550W. Die Schwankungen kommen vor Allem durch die Abtaupausen, nach dem Abtauen fährt die Anlage wieder auf höhere Leistung. Ich habe die Anlage bisher immer sofort abgeschaltet, wenn sie mit dem Abtauen begonnen hat. Das muss aber schnell gehen, weil der Abtauvorgang sonst auch durch Abschalten nicht mehr unterbrochen wird. D.h. möglichst sofort nachdem das Innengerät aus geht (Lüfter stoppt mitten im Lauf) abschalten. Nach ca. 1Min per Fernbedienung wieder anschalten.
Heute habe ich etwas Anderes probiert: es scheint auszureichen, wenn man nach 40-60min (je nach Zeitabstand zwischen den Abtauvorgängen, das ist individuell und je nach den Gegebenheiten länger oder kürzer) einfach kurz die Temperatur so weit runter regelt, dass das Innen- und Außengerät abschaltet / runter fährt. Danach gleich wieder hoch mit der Temperatur. Die Anlage läuft dann nach einer kurzen Pause wieder langsam an. Die Heizpause ist dadurch zwar auch da, weil die Anlage nicht gleich wieder die alte Leistung fährt. Aber deutlich kürzer als bei einem Abtauvorgang, keine Geräuschbelästigung und der nächste Abtauvorgang kommt dann auch nicht gleich wieder, sondern das dauert wieder 40-60min (je nach Gegebenheiten auch länger). Wann das Gerät abtaut, scheint unter Anderem eine zeitliche Komponente zu enthalten (z.B. alle 60min) und genau dieser Zyklus wird durch das Runterregeln der Temperatur unterbrochen. Zumindest dann, wenn die Anlage dadurch kurz abschaltet.
Geht natürlich nur, wenn man vor Ort ist und die Anlage mehr oder weniger "beobachtet" aber in meinem Fall ist das oft so und daher ist das recht praktikabel. Weit weniger nervig als wenn die Anlage wieder zischend auf ihren sinnlosen und Strom fressenden Abtauvorgang hinweist. Heute bei trockenen -6 bis -8°C draußen bewährt sich das bestens.
Meine MHI taut auch grundsätzlich ab, wenn es unter Null Grad ist, auch wenn nicht vereist. Aber das passiert nur alle 3-4 Stunden, damit kann ich gut leben. Und teils ist das auch nötig, weil sich eben doch etwas Eis an den unteren 3-5 cm gebildet hat und die Anlage dies nicht detektieren kann.
Ich kanns nicht genau sagen, weil ich meist nur spätnachmittags / abends mitbekomme, was die Anlage macht. Aber es wurde heute öfter, je kälter es wurde. Alle 3-4 Stunden wäre echt schön, es war heute ab ~17 Uhr auf alle Fälle deutlich öfter, so alle 45-60min. Viel zu oft für ohne Eisbildung. Die kommenden Tage werden kritischer was die Luftfeuchtigkeit angeht, da lasse ich die Anlage dann eher machen was sie will, weil der Wärmetauscher dann auch wirklich vereist. Oder ich werfe den Holzofen an, wenn kein Solarstrom verfügbar ist.
Ich kanns nicht genau sagen, weil ich meist nur spätnachmittags / abends mitbekomme, was die Anlage macht. Aber es wurde heute öfter, je kälter es wurde. Alle 3-4 Stunden wäre echt schön, es war heute ab ~17 Uhr auf alle Fälle deutlich öfter, so alle 45-60min. Viel zu oft für ohne Eisbildung. Die kommenden Tage werden kritischer was die Luftfeuchtigkeit angeht, da lasse ich die Anlage dann eher machen was sie will, weil der Wärmetauscher dann auch wirklich vereist. Oder ich werfe den Holzofen an, wenn kein Solarstrom verfügbar ist.
@gullideggl
Denke je nach Lage … (Bei mir z.b. mit Bachlauf) ist stündliches Abtauen selbst manchmal bei deutlich unter 0 Grad nicht ungewöhnlich
Hab wieder etwas rum gespielt .. daher die ausschläge .. Aber Abtauen kann man wohl erkennen .. Hab das auch mal Live beobachtet .. die Anlage taut nicht umsonst ab Zumindest Reif bis oben hin. Wenn man erst raus rennt wenn man feststellt das die Anlage abtaut .. sieht es oft so aus als ob es evtl. nicht nötig gewesen wäre
Stimmt in meinem Fall ganz und gar nicht. Bei vereistem Wärmetauscher dauert es WEIT über 1 Minute ab dem Abschalten des Innengerät-Lüfters bis das Eis anfängt abzutauen. In dieser Zeit läuft oft noch nicht einmal der Kompressor wieder hoch. Zum Rauslaufen brauche ich max. 20 Sekunden. Außerdem habe ich Abtauvorgänge beobachtet, bei denen nicht einmal ein einziger Tropfen an der Bodenwanne zu sehen war. Auch bei meiner Panasonic. Vorsichtig formuliert ist das Ganze extremst verbesserungswürdig und ein regelrechter Witz.
Bei meiner ATXD35A kann ich keinen tieferen Sinn hinter den Abtauzyklen feststellen. Wahrscheinlich wird da einfach nach Außentemperatur abgetaut. Mit der Eisbildung hat es definitiv nichts zu tun, mit der Luftfeuchtigkeit auch nicht.
Ich würde mir die ganze Technik wirklich gerne schönreden, weil ich eigentlich davon überzeugt bin. So sehr überzeugt, dass ich eine Split Klimaanlage in meinen Neubau bauen werde und auf ein wasserführendes System verzichten werde. Also für mich ist das ein großer Entscheidungsschritt und es muss nachher schon passen, damit ich zufrieden bin. Aber die offensichtlichen Probleme, die ich jetzt an 2 Anlagen beobachten konnte, zeigen mir einfach: es würde noch SEHR viel besser gehen.
Man muss aber dazu sagen, dass auch eine LWWP zu derart schwachsinnigem Verhalten fähig ist. Gibt ja mehr als genug Berichte dazu, obwohl man das Verhalten bei einer LWWP nicht so leicht bemerkt, weil es keine echte Heizpause gibt und auch kein zischendes Gerät an der Wand hängt. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel größer.
Falls noch jemand irgendwann dieses Problem haben sollte: den Riesen-Eispanzer aus festgefrorenem Schnee konnte ich abschmelzen, indem ich die Anlage 30 minuten im Kühlmodus betrieben hab, dabei den Ventilator auf kleinste Stufe um einen möglichst hohen Temperaturgradienten zu erzeugen.
In einem Beitrag auf Seite 3 dieses Threads habe ich von einer Luft-Wasser-WP berichtet, die einfach stur alle 90 Minuten abtaut, egal, ob da Eis dran ist oder nicht.
Als "ganz manuelles" Verfahren zum Abtauen besteht auch die Möglichkeit, mit einer Gießkanne voll KALTEM Leitungswasser nach draußen zu gehen und es auf das Eis zu schütten. Am besten so, dass es zwischen den Lamellen des Verdampfers hinunterläuft.
Kaltes Wasser deswegen, weil sonst die Energiebilanz sehr schlecht wäre. Man braucht dann natürlich mehr Wasser, muss aber dafür keine Energie für dessen Erwärmung aufwenden. Mit so etwa 8-10 Grad kommt das Wasser ja meist auch im Winter aus der Leitung.
@win Hab es auch schon mal gesehen das oben etwas mehr Reif drauf ist .. komplett zu wie unten ist sie eigentlich nie .. Ich werde mal genauer drauf gucken am WE.
Meinst du da fehlt Kältemittel? Hab ja ne 9 Meter lange Zuleitung.. laut Daikin sollte die Füllung bis 10 Meter OK sein.
So ein wunderschön vereistes Gerät hatte ich auch schon öfter gesehen - in diesen Fällen habe ich nichts gegen einen Abtauvorgang. Ist aber leider nicht immer so. Wie gesagt, es gab schon zigfach Abtauvorgänge ohne auch nur einen einzigen Tropfen Wasser. Bei der Panasonic auch schon einmal beobachtet aber die läuft nicht oft.
Es ist die Panasonic Nordic Flagship HZ25XKE. Also durchaus eine Anlage, die explizit zum Heizen gemacht ist. Die meisten bisher beobachteten Abtauvorgänge waren bei prächtig vereistem Wärmetauscher und damit voll in Ordnung. Aber wie gesagt: die Anlage kann das auch dann, wenn nicht einmal eine Spur Wasser am Wärmetauscher ist. Wenn ich sage nichts, dann meine ich hier wirklich nichts: Ich bin hergegangen und habe sogar die Bodenplatte der Anlage abgesucht und sogar in die Ablauflöcher gefummelt: furztrocken. Mehr Beweis für einen sinnlos-Abtauvorgang braucht es nicht.
Weil die Abtauerei durchaus nervig sein kann, wird es für die Wohnung evtl. die Anlage mit Heatcharge.