Blöde Frage, falls das überhaupt so zulässig ist: Werden die Leitungen dann bei bereits montierten IG im Innenbereich der Wohnung verlötet?
Bei montiertem (also an die Wand geschraubtem) Innengerät hat man gar keinen Zugang mehr zu den Leitungen, denn die sind ja an der Rückseite. Am besten ist es wohl so:

- Verschraubungen von den Leitungen des Innengeräts abschneiden.
- Benötigte Leitungslänge genau ausmessen.
- Leitungen auf die passende Länge kürzen (womit natürlich je ein Bördel nebst Überwurfmutter am Rohrende mit weggeschnitten wird).
- Alles raus ins Freie tragen. Lötmuffen drauf, Rohre zusammenstecken, mit Gas spülen, verlöten
- Leitungsenden von innen durch das Bohrloch nach außen durchfädeln, Leitungen passend biegen, Innengerät montieren
- Am Außengerät anschrauben, evakuieren usw.
- Falls sich herausstellt, dass die Leitungen nun doch zu kurz sind: Nochmal auseinanderschneiden und unter Verwendung je zwei weiterer Muffen Verlängerungsstück einlöten :-)