Bei Direktanschluss, ohne das da noch Steckdosen oder was anderes zwischenhängt, ist überhaupt kein RCD Vorschrift. Aber ich würde immer einen reinpacken, aber keine Typ-B, ist viel zu teuer. Typ F von Siemens gibts für 40-60 Euro, der sollte reichen.
20A würde ich auch nicht absichern, sondern 16A. Die zieht ja nicht mehr, als 1500 W, wenn überhaupt. 2,5mm² sind kein Muss, aber mach es ruhig, kostet ja nicht viel.
Ja, ich würde immer eine Monteurhilfe kaufen, Schläuche brauchst du doch auch und die sind damit dabei.
Keine Monteurhilfe hilft dir im tiefen Vakuumbereich. Ein Zeiger-Vakuummeter ist auch nur eine ganz grobe Abschätzung, wo du nicht weißt, ob du wirklich den Zieldruck erreichst.
Wenn man das wirklich messen will, hilt es nur, ein Testo 552 oder was Ähnliches zu kaufen.