SMA Wechselrichter bleibt in Standby im Netzparallel Betrieb

Hallo liebes Forum,

Ich habe mir mithilfe eines befreundeten Elektrikers eine PV-Anlage installiert. Soweit so gut. Die Anlage wurde durch mich in Betrieb genommen und eingerichtet. Problem ist sie bleibt im Standby trotz Sonne. Sobald ich Sie von Netz trenne (Notstrom) wird Strom produziert und die Batterie geladen. Hat jemand eine Idee was hier falsch eingestellt wurde von mir.

Meine Anlage besteht aus:

SMA Tripower 10 SE

Aiko 460 Watt Modulen

BYD-HVM 11.0

Vielen Dank im Voraus. Falls Ihr weitere Informationen braucht gebt bescheid.

Gruß,

Filip

SUNNY TRIPOWER 10.0 SE

 Home  Momentanwerte  Geräteparameter  Ereignisse  Gerätekonfiguration  Daten  

Kanal  Alle verwerfen Alle speichern Alle Parameter exportieren

Nicht gespeicherte Änderungen (0)

Parametername Alter Wert Neuer Wert

Suche

Typenschild

Typenschild

Gerät

Ländereinstellungen

Sprache des Displays Deutsch 

Wechselrichter

Bemessungswirkleistung WMaxOutRtg 10.000 W

Einzelgerät Ja 

Nennwirkleistung WMaxOut 10000 W (5.000 W … 10.050 W)

Eingestellte Scheinleistungsgrenze 10000 VA (5.000 VA … 10.050 VA)

Maximale Gerätescheinleistung 10.000 VA

Minimal erreichbarer cos φ Quadrant 1 -0,800

Minimal erreichbarer cos φ Quadrant 4 0,800

Betrieb

Allgemeine Betriebsart Start

Umschaltverzögerung in den Ersatzstrombetrieb 20 ms (20 ms … 10.000 ms)

Betriebsart des Backup-Modus Automatik

Betriebsdaten zurücksetzen

Parameter laden

System

Kommunikationsdiagnose via LED Aus

Ethernet Link Diagnose via LED Aus

Vorgeschriebener Selbsttest Kein Selbsttest gesetzt

Selbsttest ausführen

Geräteneustart auslösen

Zeiteinstellungen

Automatische Zeitsynchronisation Nein

Zeit mit Zeitserver synchronisieren

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung

eingeschaltet Ja

Aktuelle Zeit ist Sommerzeit Nein

Zeitzone (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll

NTP-Server ntp.sunny-portal.com

Update

Automatische Updates eingeschaltet Ja 

Update suchen und installieren 

Multifunktionsrelais

Betriebsart des Multifunktionsrelais Aus

Steuerung über Kommunikation

Status des MFR bei Steuerung über Kommunikation Aus

Eigenverbrauch

Untere Entladegrenze bei Eigenverbrauchserhöhung 0 % (0 % … 100 %)

Ein-/Ausgänge

Digitaler Eingang

Schnellabschaltung über digitalen Eingang Nein 

Power Control Module

Power Control Module Rückfallzeit 0 d 0 h ( 0 h … 4 d 3 h)

Power Control Module Rückfallwert 100 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module Fehlertoleranzzeit 0 min 5 s ( 1 s … 1 min)

Wirkleistungsbegrenzung

Power Control Module D1: 0 | D2:0 | D3: 0 | D4: 0 100 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:0 | D3: 0 | D4: 0 0 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 0 | D2:1 | D3: 0 | D4: 0 30 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:1 | D3: 0 | D4: 0 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 0 | D2:0 | D3: 1 | D4: 0 60 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:0 | D3: 1 | D4: 0 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 0 | D2:1 | D3: 1 | D4: 0 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:1 | D3: 1 | D4: 0 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 0 | D2:0 | D3: 0 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:0 | D3: 0 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 0 | D2:1 | D3: 0 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:1 | D3: 0 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 0 | D2:0 | D3: 1 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:0 | D3: 1 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 0 | D2:1 | D3: 1 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Power Control Module D1: 1 | D2:1 | D3: 1 | D4: 1 -1 % (-1 % … 100 %)

Softwarekomponente

Version des WebUI

Version des WebUI 1.22.60.R

HP-Bootloader

Version des HP-Bootloaders Keine Version vorhanden

Zeitzonendatenbank

Version der Zeitzonendatenbank 1.2.0.R

Benutzerrechte

Zugangskontrolle

Benutzerpasswort setzen

Neues Passwort

Passwort wiederholen

Installateurpasswort setzen

Neues Passwort

Passwort wiederholen

DC-Seite

DC Einstellungen

SMA ShadeFix

SMA ShadeFix Nein

Zeitintervall SMA ShadeFix 360 s

(360 s … 1.800 s)

Anlage

Anlagen-Nennleistung 10000 W (0 W … 50.000 W)

AC-Seite

Wechselrichter

Nenn-cos φ PFMinQ1 0,2700 (0,0000 … 1,0000)

Nenn-cos φ PFMinQ2 0,2700 (0,0000 … 1,0000)

Nenn-cos φ PFMinQ3 0,2700 (0,0000 … 1,0000)

Nenn-cos φ PFMinQ4 0,2700 (0,0000 … 1,0000)

Nennblindleistung VArMaxQ1 6000 var (3.000 var … 6.000 var)

Nennblindleistung VArMaxQ4 -6000 var (-6.000 var … -3.000 var)

Anlagensteuerung

Netznennspannung 230 V (80 V … 245 V)

Referenzkorrekturspannung 0 V (-20 V … 20 V)

Messwerte

Netzmessungen Zähler

Offset der eingespeisten Energie setzen 0 kWh (-4.000.000 kWh …

4.000.000 kWh)

Offset der aufgenommenen Energie setzen 0 kWh (-4.000.000 kWh …

4.000.000 kWh)

PV Erzeugung

Setze PV Erzeugungszähler 0 kWh (0 kWh … 4.000.000

kWh)

Netzüberwachung

Netzüberwachung

Eingestellter Länderdatensatz [DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger >4,6 kVA

Setze Länderdatensatz

Basierender Länderdatensatz [DE] VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger >4,6 kVA

Länderdatensatz

Minimaler Isolationswiderstand 200000 Ohm (20.000 Ohm …

3.000.000 Ohm)

Zuschaltzeit nach Netzfehler 60,000 s (0,000 s … 3.600,000 s)

Zuschaltzeit nach Neustart 60,000 s (10,000 s … 900,000 s)

Auslöseschwelle Gleichstromüberwachung 4,828 % (0,000 % … 100,000 %)

Nennfrequenz 50,00 Hz (45,00 Hz … 55,00 Hz)

Auslöseschwelle Gleichstromüberwachung 0,700 A (0,020 A … 15,000 A)

Auslösezeit Gleichstromüberwachung 4000 ms (1 ms … 60.000 ms)

Inselnetzerkennung

Frequenzüberwachung

Inselnetzerkennung, Status der

Frequenzüberwachung Ein

Inselnetzerkennung, Auslösezeit der

Frequenzüberwachung 500 ms (120 ms … 300.000 ms)

Unsymmetrieerkennung

Inselnetzerkennung, Status der

Unsymmetrieerkennung Ein

Inselnetzerkennung, Zulässige Netzunsymmetrie 10 % (2 % … 50 %)

Inselnetzerkennung, Auslösezeit der

Unsymmetrieerkennung 5000 ms (100 ms … 10.000 ms)

Frequenzüberwachung

Maximale Zuschaltfrequenz nach Überfrequenz

Abschaltung 50,10 Hz (50,00 Hz … 55,00 Hz)

Maximale Zuschaltfrequenz nach Neustart 50,10 Hz (50,00 Hz … 55,00 Hz)

Minimale Zuschaltfrequenz nach Neustart 47,50 Hz (45,00 Hz … 49,96 Hz)

Frequenzüberwachung, obere Maximalschwelle 51,50 Hz (50,01 Hz … 55,00 Hz)

Frequenzüberwachung, obere Maximalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 600.000 ms)

Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle 51,50 Hz (50,01 Hz … 55,00 Hz)

Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 600.000 ms)

Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle 51,50 Hz (50,01 Hz … 55,00 Hz)

Frequenzüberwachung, untere Maximalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 600.000 ms)

Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle 47,50 Hz (45,00 Hz … 49,96 Hz)

Frequenzüberwachung, obere Minimalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 600.000 ms)

Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle 47,50 Hz (45,00 Hz … 49,96 Hz)

Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 600.000 ms)

Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle 47,50 Hz (45,00 Hz … 49,96 Hz)

Frequenzüberwachung, untere Minimalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 600.000 ms)

Frequenzüberwachung, Maximale

Frequenzänderung pro Sekunde 0,20 Hz/s (0,10 Hz/s … 10,00 Hz/s)

Frequenzüberwachung, Maximale

Frequenzänderung Auslösezeit 500 ms (120 ms … 300.000 ms)

Minimale Zuschaltfrequenz 47,52 Hz (44,00 Hz … 50,00 Hz)

Maximale Zuschaltfrequenz 50,10 Hz (50,00 Hz … 55,00 Hz)

Spannungsüberwachung

Spannungssteigerungsschutz eingeschaltet Ein

Spannungsüberwachung, obere Maximalschwelle 1,250 p.u. (1,000 p.u. … 1,400 p.u.)

Spannungsüberwachung, mittlere Maximalschwelle 1,250 p.u. (1,000 p.u. … 1,400 p.u.)

Spannungsüberwachung, untere Maximalschwelle 1,250 p.u. (1,000 p.u. … 1,400 p.u.)

Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle 0,800 p.u. (0,000 p.u. … 1,000 p.u.)

Spannungsüberwachung, mittlere Minimalschwelle 0,450 p.u. (0,000 p.u. … 1,000 p.u.)

Spannungsüberwachung, untere Minimalschwelle 0,450 p.u. (0,000 p.u. … 1,000 p.u.)

Spannungsüberwachung, obere Maximalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 1.000.000 ms)

Spannungssteigerungsschutz 1,100 p.u. (1,000 p.u. … 1,400 p.u.)

Maximale Zuschaltspannung 1,091 p.u. (1,000 p.u. … 1,400 p.u.)

Minimale Zuschaltspannung 0,850 p.u. (0,100 p.u. … 1,000 p.u.)

Spannungsüberwachung, mittlere Maximalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 1.000.000 ms)

Spannungsüberwachung, untere Maximalschwelle

Auslösezeit 150 ms (10 ms … 1.000.000 ms)

Spannungsüberwachung, obere Minimalschwelle

Auslösezeit 3050 ms (10 ms … 1.000.000 ms)

Spannungsüberwachung, mittlere Minimalschwelle

Auslösezeit 350 ms (10 ms … 1.000.000 ms)

Spannungsüberwachung, untere Minimalschwelle

Auslösezeit 350 ms (10 ms … 1.000.000 ms)

Batterie

Batterie

Batterie Standby (Energiesparmodus) Aus

Nennkapazität der Batterie 11.100 Wh

Batterietyp Lithium-Ionen (Li-Ion)

Rückfallwert der Batterieregelung bei Ausfall der

Messstelle Batterieladung bevorzugen

Batterie-Installationsmodus Aus

Betrieb

Batteriemanagementsystem

Typ des Batteriemanagementsystems Battery-Box Premium HVM

Batteriesteller

Maximale Ladeleistung des Batteriestellers 10.600 W

Minimale Ladeleistung des Batteriestellers 0 W

Maximale Entladeleistung des Batteriestellers 10.600 W

Minimale Entladeleistung des Batteriestellers 0 W

Nutzungsbereiche

Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs 5 % (1 % … 50 %)

Minimale Breite des Ersatzstrombereichs 20 % (0 % … 100 %)

Externe Vorgabe

Untere Entladegrenze bei Wirkleistungsvorgabe 0 % (0 % … 100 %)

Obere Entladegrenze bei Wirkleistungsvorgabe 100 % (0 % … 100 %)

Anlagenkommunikation

Messwerte

Verwendeter Energiezähler SMA Energy Meter

Nennstrom des Zähler-Stromwandlers 100 (5 … 1.500)

Modbus

Seriennummer Energiezähler

Software-Version Energiezähler

Zähler an Speedwire

Netzsystemdienstleistungen

Gefundene Geräte [A]

Gefundene Geräte [B]

Gefundene Geräte [C]

Gefundene Geräte [D]

Gefundene Geräte [E]

Gefundene Geräte [F]

Gefundene Geräte [G]

Gefundene Geräte [H]

Gefundene Geräte [I]

Gefundene Geräte [J]

Gefundene Geräte [K]

Gefundene Geräte [L]

Speedwire

WLAN

Externe Kommunikation

Modbus

Modbus Unit ID 3 (3 … 123)

Modbus P-Vorgaben auf Eingang 2 Aus

TCP-Server

Modbus TCP-Server eingeschaltet Nein

Modbus TCP-Server-Port 502 (1 … 65535)

UDP-Server

Modbus UDP-Server eingeschaltet Nein

Modbus UDP-Server-Port 502 (1 … 65535)

SunSpec

Modbus SunSpec Profilversion Standard (empfohlen)

Webconnect

Version des Webconnect 1.5.4.R

Webconnect-Funktionalität eingeschaltet Nein

IEC 61850-Konfiguration

GOOSE-Konfiguration

GOOSE-Application-ID 16384 (0 … 16.384)

GOOSE-MAC-Adresse 01:0C:CD:01:00:00

Datenaufzeichnung

Gerätekomponenten

Anlagen- und Gerätesteuerung

Wechselrichter

Sanftanlaufsrate P nach Netzfehler 10 %/min (5 %/min … 6.000

%/min)

Sanftanlauf P nach Netzfehler Ein

Sanftanlaufsrate P 39 %/min (3 %/min … 6.000

%/min)

Anstiegsrate bei Einstrahlungsänderung 10000 %/min (10 %/min … 10.000

%/min)

Blindleistungsverfahren

Blindleistungsverfahren, Bezugsgröße für

Blindleistungsvorgaben Maximale Wirkleistung WMax

PFMinQ1-Q4 Begrenzung für alle

Blindleistungsverfahren Aus

Aktivierungsschwelle bei Wirkleistungsabgabe 5,000 % (0,000 % … 100,000 %)

Deaktivierungsschwelle bei Wirkleistungsabgabe 5,000 % (0,000 % … 100,000 %)

Aktivierungsschwelle bei Wirkleistungsaufnahme 5,000 % (0,000 % … 100,000 %)

Deaktivierungsschwelle bei Wirkleistungsaufnahme 5,000 % (0,000 % … 100,000 %)

Blindleistungsverfahren bei Wirkleistungsabgabe Aus

Blindleistungsverfahren, Art der Bezugsspannung Mittelwert der Strangspannungen

Q(U)-Kennlinie

Kennlinie

Q(U), Spannungswert [A] 0,930 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Spannungswert [B] 0,970 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Spannungswert [C] 1,030 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Spannungswert [D] 1,070 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Spannungswert [E] 1,070 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Spannungswert [F] 1,030 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Spannungswert [G] 0,970 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Spannungswert [H] 0,930 p.u. (0,800 p.u. … 1,200 p.u.)

Q(U), Blindleistungswert [A] 43,600 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), Blindleistungswert [B] 0,000 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), Blindleistungswert [C] 0,000 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), Blindleistungswert [D] -43,600 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), Blindleistungswert [E] -43,600 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), Blindleistungswert [F] 0,000 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), Blindleistungswert [G] 0,000 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), Blindleistungswert [H] 43,600 % (-66,000 % … 66,000 %)

Q(U), maximale Anzahl von Stützpunkten 8

Q(U), Anzahl verwendeter Stützpunkte 8 (0 … 8)

Dynamik

Q(U), Sollwertfilter Ein

Q(U), Auslöseverzögerung 0 s (0 s … 1.000 s)

Q(U), Einstellzeit Sollwertfilter 10,00 s (1,00 s … 600,00 s)

Manuelle cos φ-Vorgabe

Manuelle cos φ-Vorgabe, cos φ-Sollwert bei

Wirkleistungserzeugung 1,0000 (0,8000 … 1,0000)

Manuelle cos φ-Vorgabe, Erregungsart bei

Wirkleistungserzeugung Untererregt

cos φ(P)-Kennlinie

Kennlinie

cos φ(P), maximale Anzahl von Stützpunkten 4

cos φ(P), Anzahl verwendeter Stützpunkte 4 (0 … 4)

cos φ(P), Erregungsart [A] Untererregt

cos φ(P), Erregungsart [B] Untererregt

cos φ(P), Erregungsart [C] Untererregt

cos φ(P), Erregungsart [D] Untererregt

cos φ(P), cos φ-Sollwert [A] 1,0000 (0,8000 … 1,0000)φ( ) φ , ( )

cos φ(P), cos φ-Sollwert [B] 0,9000 (0,8000 … 1,0000)

cos φ(P), cos φ-Sollwert [C] 0,9000 (0,8000 … 1,0000)

cos φ(P), cos φ-Sollwert [D] 0,9000 (0,8000 … 1,0000)

cos φ(P), Wirkleistung [A] 50 % (10 % … 100 %)

cos φ(P), Wirkleistung [B] 100 % (20 % … 100 %)

cos φ(P), Wirkleistung [C] 100 % (20 % … 100 %)

cos φ(P), Wirkleistung [D] 100 % (20 % … 100 %)

Dynamik

cos φ(P), Anstiegsrate 10,00 %/s (1,10 %/s … 100,00

%/s)

cos φ(P), Absenkungsrate undefined %/s (1,10 %/s … 100,00

%/s)

Trigger

cos φ(P), obere Deaktivierungsspannung 1,00 p.u. (0,90 p.u. … 1,00 p.u.)

cos φ(P), obere Aktivierungsspannung 1,05 p.u. (1,00 p.u. … 1,10 p.u.)

Manuelle Blindleistungsvorgabe bei Wirkleistungsabgabe

Manuelle Blindleistungsvorgabe bei

Wirkleistungsabgabe 0 var (-6.000 var … 6.000 var)

Manuelle Blindleistungsvorgabe bei

Wirkleistungsabgabe 0,0 % (-60,0 % … 60,0 %)

Wirkleistungsverfahren

Netztrennung bei 0%-Wirkleistungsvorgabe Nein

Betriebsart Wirkleistungsvorgabe Aus

Manuelle Vorgabe

Wirkleistungsbegrenzung in W 10000 W (0 W … 10.000 W)

Wirkleistungsbegrenzung in % 70 % (0 % … 100 %)

Externe Vorgabe

Timeout für ausbleibende Wirkleistungsvorgabe 1800 s (0 s … 3.600 s)

Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallwert der

Wirkleistungsvorgabe 0 W (-500.000 W … 500.000

W)

Dynamik

Externe Wirkleistungsvorgabe, Einstellzeit

Sollwertfilter 3,00 s (0,10 s … 1.000,00 s)

Externe Wirkleistungsvorgabe, Begrenzung der

Änderungsrate Ein

Externe Wirkleistungsvorgabe, Anstiegsrate 0,65 %/s (0,05 %/s … 100,00

%/s)

Externe Wirkleistungsvorgabe, Absenkungsrate 0,65 %/s (0,05 %/s … 100,00

%/s)

Externe Wirkleistungsvorgabe, Sollwertfilter Ein

Externe Vorgabe 2

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Niedrige Priorität Aus

Dynamik

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Sollwertfilter Ein

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Einstellzeit

Sollwertfilter 3,00 s (0,10 s … 1.000,00 s)

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Begrenzung der

Änderungsrate Aus

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Anstiegsrate 20,00 %/s (0,01 %/s … 1.000,00

%/s)

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Absenkungsrate 20,00 %/s (0,01 %/s … 1.000,00

%/s)

Spannungsabhängige Wirkleistungsanpassung P(U)

P(U), Aktivierung Aus

P(U), Sollwertfilter Ein

P(U), Einstellzeit Sollwertfilter 4,00 s (0,10 s … 600,00 s)

P(U), Begrenzung der Änderungsrate Aus

P(U), Anstiegsrate 10,00 %/s (0,10 %/s … 1.000,00

%/s)

P(U), Absenkungsrate 10,00 %/s (0,10 %/s … 1.000,00

%/s)

Kennlinie

P(U), maximale Anzahl von Stützpunkten 8

P(U), Anzahl verwendeter Punkte 8 (0 … 8)

P(U), Spannungswert [A] 0,900 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Spannungswert [B] 0,956 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Spannungswert [C] 1,000 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Spannungswert [D] 1,000 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Spannungswert [E] 1,000 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Spannungswert [F] 1,000 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Spannungswert [G] 1,086 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Spannungswert [H] 1,152 p.u. (0,800 p.u. … 1,400 p.u.)

P(U), Wirkleistungswert [A] 100,0 % (0,0 % … 100,0 %)

P(U), Wirkleistungswert [B] 0,0 % (0,0 % … 100,0 %)

P(U), Wirkleistungswert [C] 0,0 % (0,0 % … 100,0 %)

P(U), Wirkleistungswert [D] 0,0 % (0,0 % … 100,0 %)

P(U), Wirkleistungswert [E] 100,0 % (0,0 % … 100,0 %)

P(U), Wirkleistungswert [F] 100,0 % (0,0 % … 100,0 %)

P(U), Wirkleistungswert [G] 100,0 % (0,0 % … 100,0 %)

P(U), Wirkleistungswert [H] 20,0 % (0,0 % … 100,0 %)

Frequenzabhängige Wirkleistungsanpassung P(f)

P(f), Bezugsgröße für Wirkleistung bei Unterfrequenz Maximale Wirkleistungsabgabe

P(f)-Kennlinie Ein

P(f), Bezugsgröße für Wirkleistung bei Überfrequenz Maximale Wirkleistungsabgabe

P(f)-Kennlinie

P(f), Wirkleistungsänderungsrate nach Fehlerende 10 %/min (1 %/min … 10.000

%/min)

P(f), Wartezeit 0 h 0 min 1 s ( 0 s … 3 h 20 min)

P(f), Auslöseverzögerung 0 ms (0 ms … 60.000 ms)

P(f), Hysterese bei Überfrequenz Aus

P(f), Hysterese bei Unterfrequenz Aus

P(f), Knicküberfrequenz [A] 50,200 Hz (50,020 Hz … 55,000 Hz)

P(f), Knicküberfrequenz [B] 51,500 Hz (50,020 Hz … 55,000 Hz)

P(f), Knicküberfrequenz [C] 51,550 Hz (50,020 Hz … 55,000 Hz)

P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Überfrequenz

[A] -40,000 % (-200,000 % … 0,000 %)

P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Überfrequenz

[B] -200,000 % (-200,000 % … 0,000 %)

P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei Überfrequenz

[C] 0,000 % (-200,000 % … 0,000 %)

P(f), Knickunterfrequenz [A] 49,800 Hz (45,000 Hz … 49,980 Hz)

P(f), Knickunterfrequenz [B] 47,800 Hz (45,000 Hz … 49,980 Hz)

P(f), Knickunterfrequenz [C] 47,800 Hz (45,000 Hz … 49,980 Hz)

P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei

Unterfrequenz [A] -100,000 % (-200,000 % … 0,000 %)

P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei

Unterfrequenz [B] 0,000 % (-200,000 % … 0,000 %)

P(f), Wirkleistungsänderung pro Hz bei

Unterfrequenz [C] 0,000 % (-200,000 % … 0,000 %)

P(f), Rücksetzüberfrequenz 50,180 Hz (50,020 Hz … 55,000 Hz)

P(f), Rücksetzunterfrequenz 49,820 Hz (45,000 Hz … 49,980 Hz)

Dynamische Netzstützung

Dynamische Netzstützung, Betriebsart Eingeschränkte dynamische Netzstützung

Dynamische Netzstützung, Überspannungsschwelle

für Nullstrom 1,15 p.u. (1,00 p.u. … 1,30 p.u.)

Dynamische Netzstützung, Unterspannungsschwelle

für Nullstrom 0,80 p.u. (0,00 p.u. … 1,00 p.u.)

Anlagensteuerung und Rückfallverhalten

Quelle der Referenzmessung zur Blind-

/Wirkleistungsregelung SMA Energy Meter

Q, externe Vorgabe

Externe Blindleistungsvorgabe, Rückfallverhalten Werte beibehalten

Externe Blindleistungsvorgabe, Timeout 0 h 10 min 0 s ( 5 s … 9 h)

Externe Blindleistungsvorgabe, Rückfallwert 0,00 % (-60,00 % … 60,00 %)

cos φ, externe Vorgabe

Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallverhalten Werte beibehalten

Externe cos φ-Vorgabe, Timeout 0 h 10 min 0 s ( 5 s … 9 h)

Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallwert des cos φ bei

Wirkleistungsabgabe 1,0000 (0,8000 … 1,0000)

Externe cos φ-Vorgabe, Rückfallwert der

Erregungsart bei Wirkleistungsabgabe Untererregt

Externe Wirkleistungsvorgabe

Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallverhalten Werte beibehalten

Externe Wirkleistungsvorgabe, Timeout 0 h 10 min 0 s ( 5 s … 9 h)

Rückfallwert der Begrenzung der Batterieladung. -10000,00 W (-10.000,00 W …

10.600,00 W)

Rückfallwert der Begrenzung der Batterieentladung. 10600,00 W (-10.000,00 W …

10.600,00 W)

Externe Wirkleistungsvorgabe, Änderungsrate im

Rückfallverhalten 20,000 %/s (0,010 %/s … 1.000,000

%/s)

Externe Wirkleistungsvorgabe, Aktivierung der

Änderungsrate im Rückfallverhalten Aus

Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallwert als

normierte minimale Wirkleistung -100,00 % (-100,00 % … 100,00 %)

Externe Wirkleistungsvorgabe, Rückfallwert als

normierte maximale Wirkleistung 100,00 % (-100,00 % … 100,00 %)

Externe Wirkleistungsvorgabe 2

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Rückfallverhalten Werte beibehalten

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Timeout 10 min 0 s ( 1 s … 30 min)

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Änderungsrate im

Rückfallverhalten 20,000 %/s (0,010 %/s … 1.000,000

%/s)

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Aktivierung der

Änderungsrate im Rückfallverhalten Aus

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Rückfallwert als

normierte minimale Wirkleistung -100,00 % (-100,00 % … 100,00 %)

Externe Wirkleistungsvorgabe 2, Rückfallwert als

normierte maximale Wirkleistung 100,00 % (-100,00 % … 100,00 %)

Power Control Module

Betriebsart des Power Control Module Aus

Netzanschlusspunkt

Betriebsart der Wirkleistungsbegrenzung am

Netzanschlusspunkt Aus

Eingestellte Wirkleistungsgrenze am

Netzanschlusspunkt 10000 W (0 W … 500.000 W)

Eingestellte Wirkleistungsgrenze am

Netzanschlusspunkt 100 % (0 % … 100 %)

Rückfallwerte für Wechselrichter

Rückfallwert Wirkleistungsbegrenzung, Regelung am

Netzanschlusspunkt 10000 W (0 W … 10.000 W)

Rückfallwert Wirkleistungsbegrenzung in Prozent,

Regelung am Netzanschlusspunkt 100,00 % (0,00 % … 100,00 %)

Zum Seitenanfang

Seriennummer: 3015633605

Firmware-Version: 3.5.29.R

IP-Adresse Ethernet: 192.168.178.196

Benutzergruppe: Installateur

Datum: 12.11.25 12:14

Das oben sind die eingestellten Parameter am Wechselrichter. Vielleicht ist da ja ein Fehler??

Hast du einen SMA Energy Meter verbaut? EM-20 oder SHM

Hab einen Sunny Home Manager 2.0

Wenn du dich im portal oder auf dem Home Manager anmeldest siest du dann denn Netzbezug?

Ja, den kann ich sehen

Wie sieht das jetzt aus?

Wie gesagt, der Wechselrichter ist im Standby

Denn Installationsassistenten hast du durch geführt? Wenn du jetzt das Netz wegschalten würdest produziert er Strom und läd auch den Akku.

Hast du denn Home Manager konfiguriert?

Den Installationsassistenten habe ich ausgeführt. Sobald ich Netz wegschalte springt die PV an und lädt den Akku

Den Homemanager habe ich konfiguriert. Was meinst Du denn genau damit?

Dort kann man einstellen was die Anlage machen soll. z.B. Einspeisebegrenzung Ladezeiten des Akkus u.s.w.

da habe ich Einstellungen vorgenommen

Wie sind denn dort die einstellungen?

Kannst du mal die Wirkleistungsbeschränkung deaktivieren. Siehst du denn SOC der Batterie bei SMA?

Den SOC sehe ich liegt bei 18%. Die deaktivierung hat nichts gebracht