Seplos BMS

Okay, da hab ich sicherlich keine treffende Formulierung verwendet. Genauer genommen setzt das SEPLOS den SOC erst dann auf 100% wenn eine gewisse Spannungsschwelle für mind. 30 Minuten nicht unterschritten wird. Da sich innerhalb dieser 30 Minuten z.B. eine Wolke vor die Sonne schieben kann und/oder die Akkubelastung stark ansteigen kann, kann es durchaus passieren dass diese Schwelle dann unterschritten wird und der 30 Minutenzähler fängt bei 0 an. So jedenfalls in der Praxis wenn die PV im Verhältnis zur Akkukapazität nicht massiv überdimensioniert ist und/oder keine hohen Belastungen durch WR vorhanden sind.

@hf_spsler Deshalb montiert man ja auch WR mit sofortiger AC Leistung welche den Hausbedarf abdecken und MPPTs welche den Akku laden und dann wenn der Akku voll ist diese DC Leistung vom Multiplus in AC gewandelt ebenfalls ins Hausnetz gedrückt wird. Ich habe 14KW auf dem Dach und muß um 5 erweitern weil der Bedarf im Sommer zwar grob gedeckt wird, aber im Übergang fehlt es noch und bei 60€ für ein Paneel gebe ich die 700€ halt noch aus und habe Ruhe.

Für die nötigen Dachflächen wohnt man halt auf dem Land, da ist es eh ruhiger und man wird nicht von Behörden welche Langeweile haben belästigt.

Gruß

1 „Gefällt mir“

Hallo zusammen,

ich habe eine Verständnis frage. Ich habe ein Seplos BMS an einem Goodwe SBP G2 Wechselrichter. Am Ende der Ladung lande ich bei etwa 56,7V also pro Zelle bei 3,54V. Warum ich so hoch raus komme ist mir nicht klar. Im BMS habe ich folgende Parameter:

Eigentlich dachte ich dass "Total pressure high pressure alarm" die an den WR Kommunizierte Ladespannung ist und damit 55,2V. Da möchte ich eigentlich auch nicht drüber kommen.

Kann sich da jemand erklären was da passiert?

Oder bekommt der WR beim Laden den Parameter "Harging overvoltage protection" genannt? Die Dokumentation ist da leider sehr dürftig...

Vielen Dank und Grüße

Michael

Das was du gerade eingestellt hast mit 3.45 / Zelle und 55.2V sind wie der Name schon sagt Alarmschwellen.. nicht mehr und nicht weniger..

Die Begrenzung der Ladeentspannung musst du im Inverter einstellen..

Die Werte in der Seplos-Einstellung mit Protection am Ende, sind die Spannungen, wo das BMS dann die Batterie trennt, um Schäden zu vermeiden.

@mdkeil danke für die Antwort. Dann frage ich mich nur wo mein Inverter die Spannung hernimmt. Ich habe ihn als Pylontech konfiguriert, eine Spannung kann ich nirgends eintragen. Würde da etwas vorkonfiguriertes drin stehen dann wäre diese Spannung für Pylontech viel zu hoch. Wenn ich auf SelfDefine umstelle kann ich eine Maximale-Ladespannung als auch Lade und Entladeströme hinterlegen. Die zulässigen Ströme werden aber schlussendlich ignoriert und durch das BMS bestimmt (durch "Charging overcurrent warning" und "Discharge overcurrent warning"). Bei der Spannung ist es dann auch so ich stelle da eben z.B. 55,2V ein. Machen tut es der Inverter aber nicht. Daher hatte ich die Vermutung dass der Wert auch irgendwie durch das BMS vorgegeben wird.

Grüße

Michael

Schau sonst mal hier.. da findest Du die Info, wie sich unter anderem CVL und CCL ergibt.

@mdkeil ja super! Gelesen hatte ich das schon in dem Sheet von Andy - aber nicht mehr dran gedacht. Vielen Dank das war es!

Viele Grüße

Michael

Auch heute beim voll laden hat bei mir nun alles geklappt. Danke nochmal, wäre hier fast wahnsinnig geworden.

2 „Gefällt mir“

Moin, hat von euch schon mal jemand eine defekte RS485 Schnittstelle gehabt?
Habe ein Gerät, ähnlich dem BSC, der das BMS ausließt.
Gestern ist nach über einem Jahr betrieb einfach die Schnittstelle ausgefallen.
Ich habe gerade versucht mit Batterymonitor und meinem Laptop mich mit dem BMS zu verbinden, aber selbst das ging nicht.
BMS habe ich auch schon mal komplett aus geschaltet über den Taster und neu gestartet, hat nicht geholfen.
Habt ihr ne Idee?

@meisterq Bei mir half das BMS von der Batterie und WR zu trennen, habe eine Weile gewartet. Danach ging es bei mir wieder für einige Zeit bis das Problem wieder auftrat. Es hat wohl mit der Menge an Abfragen zu tun. Irgendwann hängt sich das BMS an der RS485 auf. Mir half ein Update auf die 16.05 (habe ein 16s 10E).

Gruß Stuffmaster

@solartester In Ihren bms-Einstellungen haben Sie einen Alarm deaktiviert

@kiki387 Ja,

die Frage beantwortet sich selber, wenn es eine Frage sein soll.

Hat nichts mit der Protection zu tun und ist nur ein Alarm

Gruß

Hallo

Ich habe ein Problem mit der Kombination Seplos 10E/ SMA das System schaltet beinahe Täglich ab,und das zu einer zeit wo eigentlich nichts im Haus passiert.

Meine Vermutung ist das Seplos ein internes Kommunikationsproblem hat ich kann es aber nicht finden. Der Seplos Surport ist da auch nicht hilfreich stellt ein Haufen fragen und hat auch keine Lösung.

Die Anlage lauft manchmal über tage einwandfrei.

Dann wieder Ausfälle.

Das bms ist dann auch mit dem Laptop nicht erreichbar.lässt sich auch nicht mit dem Reset abschalten.

Komischer weise wird dann aber mit 700W geladen und 300W können entnommen werden.

Erst wenn alles einmal abgeschaltet wird (Automat vor dem BMS)und neu gestartet wird ist erst mal alles wider gut.

Hat sich erledigt habe das Problem gefunden.

Hallo zusammen,

ich habe mir den Faden hier versucht durch zu arbeiten. Finde aber leider nicht die Antwort. Das Seplos BMS lädt bei mir immer bis es in die „Over Voltage Protection“ läuft. So wie ich das verstehe ist das OK und warum auch immer gewollt. Geht denn das auch anders? Irgendwie eine Protection bewusst auszulösen hört sich für mich nicht sinnvoll an.

So wie ich es verstanden habe geht es - aber nur mit einem Wechselrichter der die Werte vom BMS „ignoriert“ bzw. eigene hat und da den kleineren nimmt. Mein Goodwe Wechselrichter hat hier zwar Parameter, die scheinen aber ignoriert zu werden und die vom BMS kommunizierten verwendet zu werden. Oder gibt es noch eine andere Lösung, die ich nicht sehe?

viele Grüße

Michael

@diablovmax1200

Ich weiß nicht welche Version du hast. Aber ich habe die besten Erfahrungen mit folgenden Einstellungen gemacht

OVP 56,2V

OVPC 3.65V

Dein WR sollte dann bei 56V abregeln und nicht in OVP fahren.

Bei Seplos 10E wird SOC auf 100% gestellt sobald die Spannung über 56V für 30min anliegt.

Hi,

ich habe die V2 und 16.x Firmware. Ich möchte nur auf eine viel niedriger Spannung Laden.

„Total Voltage High Voltage Alarm“ ist bei mir auf 54,96v und
„Total Voltage Overvoltage Protection“ ist auf 55,4v

wie kommt es dass dein WR bei 56v abriegelt? Steckt ja in keinem der Parameter drin.

Auch Andy schreibt:

If you don't have a Victron system, I don't know how to make this BMS work with your inverter without using the OVP trigger for CVL. Any recommendations, please let me know

grüsse

michael

@rijoe Was war die Ursache?

Moin, habe ein problem mit dem BMS. Und zwar habe ich 2 Akku Packs a 200Ah. Einzeln laufen die Packs mit 100A Charge und Discharge - kein Problem. Wenn die beiden aber per RS485 verbunden sind schaff ich lediglich 130A Charge. 200A Discharge funktioniert. Ich verstehe nicht woran es liegt. Die Akkus hängen an einem Deye 12K WR, der theoretisch 240A Charge + Discharge kann. BMS meldet dem WR auich 200A Charge / Discharge, aber egal was ich mache, es werden maximal 130A geladen, was 65A pro Akku entspricht.

Hallo,

die Logik von Seplos zur Berechnung des CCL muss man nicht verstehen.

(Ladestromalarm x Anzahl BMS) / 2

Warum zur Hölle geteilt durch zwei?

Habe 3 EEL Packs mit dem Seplos v2. Kann mir jemand sagen welchen Wert ich bei Wert #50 in jedem Pack eintragen muss bei 3 Packs?

Danke Euch

Grüße

Alex

Hätte zu meiner Frage oben noch eine Frage.

Wenn ich die "Intermitted Charging Function" aktiviert habe, werden meine 3 Packs völlig unterschiedlich entladen. Teilweise zwei Packs mit 40A und eines bleibt bei 0A. Somit läuft der SOC auch immer weiter auseinander. Im BMS steht die Warning "Intermitted Charging Fuction"

Sollte das nicht nur einen Einfluss auf das Laden haben über dem eingestellten Wert von 90%. Warum werden die Packs auch unterschiedlich entladen?

Kann mir jemand zu meiner Frage oben noch einen Anhaltswert geben? Was muss ich bei 3 Packs bei Wert 50 eintragen?

Danke und Gruß

Alex