Hi, man kann hier nicht einfach nach VDE Tabellen den Durchmesser bestimmen und dann sagen das ist doch ok so. 3% Spannungsabfall will man bei 100A 48V halt vielleicht nicht auf 1,8m haben. (keine Ahnung ob die bei 25mm2 auftreten würden) das wären über 140W Verlustleistung mit der du das Kabel heizt. Daher macht es da schon sinn etwas Dicker zu dimensionieren.
Ich habe auch nach Dickeren Steckern gesucht. Ich glaube ich habe eine 70mm2 Version irgendwo entdeckt, kostete aber über 50€ pro Stecker. Ich habe das anders gelöst. Ich habe einen NH-Lasttrenner direkt neben dem Akku an der Wand, da gehen die Kabel mit 50mm2 drauf. ca. 50cm lang. Ab da geht es mit 70mm2 weiter bis zur Busbar, dann mit 3x 50mm2 zu drei Multiplus.
Ich habe drei MP2 3000, die sind auf Max. eingestellt, also 3x35A. Dazu kommen noch 2 MPPT 150/35, die könnten Theoretisch nochmal 2x35A liefern, das geben die Panels aber nicht her, die da dran hängen. Anders rum könnten es zwar vom Akku 200A werden. Das ist aber auch nur theoretisch. Abgesichert hab ich das mit 150A
Hat jemand zufällig ein Seplos V3 bei dem der 100% SoC reset funktioniert und könnte seine Einstellungen teilen?
Ich habe leider das Problem, dass der SoC nicht nach über 30 Min. Battery Voltage > (Cell overvoltage alarm * 16) resetted wird und finde den Fehler einfach nicht
Das ist ein Formufeature. Passiert wohl wenn man einen Post absetzt auf einer 504er Seite landet und den Refresh bemueht.
Aber das ist nur eine grobe These.
Nach Nachfrage beim Händler wurde mir mitgeteilt das in dem Speicher das BMS V2 verbaut ist, was mich erstmal wundert, da es ja schon v3 gibt und der Speicher ist ja so recht neu.
Nun denn, hier meine Frage:
Wäre es zu empfehlen diesen Speicher so zu kaufen trotz v2 und ohne da einen aktiven Balancer noch zusätzlich einzubauen?
Ich möchte das nicht so gerne machen da ich da keinerlei Erfahrung habe und außerdem denke ich würde dadurch auch die Hersteller Garantie erlöschen.
Kann ich den so betreiben wenn ich den vor erst Betrieb langsam lade oder hat das auf Dauer extrem negative Auswirkungen auf den Speicher?
Oben Spannung am SI, Mitte Strom vom BMS, unten SOC.
Um 13:23 kommt das Seplos über 56V was dazu führt dass es den Soll-Ladestrom auf 10A stellt. Dem folgt der Wechselrichter ganz brav und lädt weiter auf 56,4V Zielspannung. Soweit alles normal.
Um 13:44 bei 56,1V fällt dem Seplos dann plötzlich ein wild die Charging-FETS aus und einzuschalten.
Passieren tut das ganze zweimal. über ein paar Minuten. Dann um 14:04 gibt es plötzlich diesen Spannungssprung und danach war alles wieder tiptop.
Ich habe absolut keine Ahnung was dem Seplos da über die Leber gelaufen ist. Die einzelnen Zellspannungen waren es zu dem Zeitpunkt aufjedenfall nicht, da zu dem Zeitpunkt die vollste Zelle bei 3,53 und die schwächste bei 3,47 war.
Die Kombination von Batterieinnenwiderstand, Strom und abschaltspannung bzw umschaltgrenzen kann zu Schwingneigung führen, wenn der Strom zu hoch ist. Geh Mal runter auf 5 Av und teste, ob's dann auch vorkommt.
Er hat halt auch "unten" eine Begrenzung drinne.. die sollte da Problem auch nicht verursachen.. es ist zwar bestimmt nicht so vorgesehen, müsste aber funktionieren.. ein Blick unter Parameter wird es aber zeigen, warum bei 55V ggfs. Schluss ist..
10A Begrenzung bei 55,6V Gesamtspannung ist aber relativ früh.. außer wenn eine Zelle nach oben stark ausreißt. Wie ist denn der OVA im Seplos bei Dir eingestellt?-- sowohl auf Zellebene, als auch bezogen auf die Gesamtspannung?
Das hatte ich mal extra so eingestellt (Total pressure high pressure alarm) und passt mir eigentlich ganz gut. Da haben die Zellen rund 3,45V und die Balancer können noch schön 30min lang arbeiten bis das Pack ganz voll ist und die Ladung beendet wird.
Wie gesagt. Zellen haben bei 56,4V aktuell eine Diff von 50mV. Wird aber dann im Frühjahr wieder besser. Jetzt war das Pack seit November fast nie wirklich voll.
Was meinst du mit OVA? OVP? Over voltage protection? Die steht auf 3,6V. Die "total voltage overvoltage protection" dient ja nur dem SMA die Ladesollspannung von 56,4V mitzuteilen und ist eh deaktiviert.
OVA = Over Voltage Alarm, wobei ich gerade nicht genau weiß, wann die 10A Limitierung kommt.. ob die beim eingestellten Alarm oder Protection-Wert kommt.. aber 50mV bei 56,4V ist ja noch zu verkraften.
Den 100% SoC Reset nach 30 min über 16xCell OVA habe ich inzwischen aufgegeben. Habe nun mit der Battery OVP experimentiert. Da wird zwar der Soc auf 100% gesetzt, sobald dieser aber auf 99,9 sinkt wird sofort wieder die Ladung freigegeben. Eigentlich dürfte bei Intermittent Charge ON und Power Supply 96% erst wieder bei 96% geladen werden?
Moin, mein BMS Batterie hat heute Nacht zu gut Strom leergefegt, ich habe 46,14 Volt und hier hat der BMS zu gemacht, " Remaning Capacity Protection "
Jetzt versuche den BMS wieder zum laufen zu bekommen, wie gehe ich am besten vor.? Remaning Capacity Protection auf 45,5 Volt setzen?
Reset bringt, BMS nichts will nicht starten, gibt die Batterie nicht frei. Danke für RE;