Seplos BMS

Ah ok, zieht der WR den Strom immer über die Batterie und nicht die AC Leitung, wenn man keinen Inselbetrieb hat?

@maxpd Ja es scheint so, sollte zwar nach meiner Meinung nicht so sein, aber ist wohl so angelegt bei Victron. Ich fahre einen mindest SOC von 55% im Winter, da die Sonne es sowieso nicht schafft auf 100% zu laden, bei diesem SOC und deshalb nichts verloren geht. Habe so auch mehr Reserve falls mal kein Netz mehr kommt (Notstrom).

Dazu lade ich wenn es ein guter Sonnentag war, einmal im Monat den Rest vom Netz zu um wenigstens einmal /M vollgeladen zu haben. So fange ich den Drift zwischen Shunt (der alles erfaßt) und dem BMS auf und synchronisiere. Die paar kW welche ich dazu aus dem Netz brauche werden danach wieder verbraucht und ich muß für diesen Luxus halt die Wandlung bezahlen.

Gruß

Nicht alles, aber so 20W etwa aus dem Akku und Rest aus dem Netz.

Ich hatte letzte Woche auch das Problem, dass mein Akku leer war und der Sunny Island dann ausgegangen ist... laden nicht mehr möglich. Mit einem anderen Ladegerät habe ich den Akku dann ein wenig geladen, bis der Sunny Island wieder anspringt, funktioniert jetzt auch alles wieder.

Durch die geringen Ströme im Standby ist es aber in der jetzigen Jahreszeit nur eine Frage der Zeit, bis es wieder soweit ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Sunny Island den Akku in bestimmten Abständen, z. B. einmal im Monat, aus dem Netz voll lädt? Ich habe dazu bei den Einstellungen nichts gefunden...

Jedes mal das externe Ladegerät anschließen ist ja auch nicht so der Hit... Oder kann man es DC-seitig angeschlossen lassen, nur den Stecker aus der Steckdose?

Hallo,

hoffe es kann mir jemand helfen. Habe versucht mit dem Seplos Battery Monitor einige Werte auf dem BMS zu ändern. Kann mich erfolgreich zum BMS verbinden und auch mit admin einloggen. Jedoch immer wenn ich einen Wert versuche zu Ändern, erhalte ich eine Fehlermeldung mit "Failed to execute......Invalid command".

Hatte das schon jemand und kann mir weiterhelfen?

Grüße

Alex

Das kann z.B. passieren, wenn man Werte ändern möchte, die mit anderen Werte in Verbinduntg stehen. Z.B. Gesamtspannung und OVP o.ä.

Danke Dir. Gerade auch über einen anderen Wert rausgefunden.

Würde gerne „Charging Power Overvoltage Protection“ reduzieren. Weiß zufällig jemand von welchen Werten da Abhängigkeiten bestehen? Würde das gerne auf 57V reduzieren

Hallo zusammen,

folgendes kleines Problemchen, heute wie ich im VRM nachschaue trifft mich der Schlag. Von meinen 2 Seplos Packs ist einer im Alarm

  1. Niedrige Zellspannung mit 0,9 Volt

  2. Hohe Zellspannung mit 4,7 Volt

  3. Zelldifferenz Alarm

Habe dann mal nachgeschaut weil der Pack mit der Anlage in der Garage steht bei z.Zt. 4,6 Grad innen Temp.

Ein Pack lief normal mit 55% SOC, so wie es auch eingestellt habe, Zellen normal bei 3,2.. Volt

Ein Pack aus, nur das Display war an, aber ohne Schrift, nur Beleuchtung, Pack hat sich abgeschaltet, keine Funktion auf den Tasten.

Habe dann die verbauten JK Balancer aufgerufen, da diese die Zellspannungen aller Zellen und die Verbindungswiderstände zeigt, auf beiden Packs, alles normal, alle Widerstände sind zwischen 0,05 und 0,07 und die Packvoltage bei fast 53 Volt bei beiden. Ich dachte mir das es wohl ein Temp Problem ist und habe die Heizung für die Packs (Ich hatte eine Terrarienheizung zwischen den Packs eingebaut)eingeschaltet. Nach einer halben Std. die Temp stieg in den Packs lt. Anzeige von 6 auf 10 Grad, fing der ausgefallene Pack an die Zellspannung von 4,7 langsam zu reduzieren und die 0,9 Volt an zu steigen, bis es dann schnell ging und die exakten Werte wieder angezeigt wurden, die Alarme verschwanden und alles war wieder normal. Jetzt zeigt der ausgefallene Pack nur noch China Sprache an und der SOC steht bei 90 und der andere läuft normal mit SOC 55.

Jetzt meine Frage, wie kann ich die Sprache wieder umstellen ohne PC mit der App????? Sonst muß ich den PC rauskramen.

Habt ihr ähnliche Probleme bei niedriger Temp? (Ist das BMS Fehlerhaft?)

Ebenso versuchen die Wechselrichter und MPPTs laufend zu starten obwohl 5 cm Schnee auf allen Paneelen liegt. Ich habe jetzt alle vom Netz getrennt per LS.

Die Frage ist, ob ich nicht in der Zeit wo dick Schnee auf allem liegt ( Eifel 550Meter hoch, da kann das länger dauern) generell die Anlage wie ich es jetzt gemacht habe vom Netz trenne, Nur die Batterien brauche ich ja für die Versorgung vom Cerbo usw. die lasse ich auf jeden Fall am Netz.

Wie würdet Ihr das handhaben?

Für die Hilfe beim Umstellen der Sprache danke ich im Voraus.

Grüße

:slight_smile:

Heute keine Seplos Fachleute hier?

Ich denke das Seplos ein Temp Problem hat, denn so kalt ist es ja noch nicht.

Danke für die Tipps

Du hast zwei gleiche Packs und beide mit dem gleichen Seplos BMS?
Die Garage ist eben ein bissel kalt aber auch nicht so extrem oder?
War doch alles ueber Null oder?

Gruss,
PNT

@pnt Hallo,

ja beide mit dem E10, Temp in der Garage ist 4-5 Grad, habe jetzt aber die Heizung zugeschaltet, die beiden Packs lagen halt etwas auseinander, was sich jetzt beim ladeb wieder angeglichen hat, habe sehr geringe Zelldifferenzen und bin mit den Akkus auch sehr zufrieden. Mich interessiert halt, ob andere auch diese Probleme nahe der Null Grad haben. Umstellen der Chinesischen Sprache? Ist halt schon komisch, das sich das BMS so verabschiedet hatte, das sogar die englische Sprache weg ist. Jetzt läuft alles wieder normal.

Danke für die Rückantwort

Habe jetzt mal im VRM nachgeschaut, gestern um 10 Uhr morgens ist der SOC ohne besonderen Grund von 55 wie eingestellt auf 75 gesprungen und dann hat der über 4 Std. entladen um wieder auf die 55 SOC zu kommen. Deshalb stand heute auch ein Pack auf 30% (der komplett aus war und 0 Volt hatte angeblich) und einer auf 50%. Ich verstehe halt nur nicht wieso der SOC einfach einen Sprung gemacht hat. Der Multiplus ist dabei für ein paar Sek. auf Durchleiten gesprungen und dann wieder auf extern Kontrolle. Irgend etwas muß also um 10 Uhr passiert sein, aber was????? Akte X huuuiiii?

@wmrakku
Hallo, wie kann man die App starten. Es wird bei mir "Account und "Passwort" gefragt, was soll da rein?

Grüße
Geoluchs

@geoluchs

user: admin

pw: 111111

1 „Gefällt mir“

@wmrakku
Hallo, wie kann man die App starten. Es wird bei mir "Account und "Passwort" gefragt, was soll da rein?

Grüße
Geoluchs

@geoluchs

user: admin

Passwort: 111111

Gruss

Adi

@adifink
vielen Dank, kriege aber trotzdem keine Verbindung hin. Im Netz habe ich gefunden, dass ich erst eine Verbindung mit rs485 herstellen muss und auf der Softwareebene Blootooth einschalten muss. Ist das richtig? Kann das jemand bestätigen?
Habe Seplos BMS 2.0 200 A, mit Display und Bluetooth,

Kann durchaus sein.. bei mir war es per default aktiviert. Wird die denn bei der App ein entsprechendes device angezeigt?

@mdkeil
Nee, wird nichts im Display angezeigt, ;(

@geoluchs

user: admin

Passwort: 111111

Gruss

Adi