Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Das Seplos kommuniziert mit 500kb. Denke da hab ich nix falsch gemacht.
Im DVCC Menu des Cerbo
SVS - Ausschalten
STS - Ausschalten
SCS - Ausschalten
Notfalls dann das ESS im.Multi nochmal löschen und Assistenten 1x Neu aufspielen.
Hatte anfangs gleiches Problem scheinbar reagiert der Cerbo Trotzdem auf die Spannungswerte vom Multiplus oder den Smartshunt den ich noch verbaut habe. Obwohl das Seplos als Quelle ausgewählt.
Dannach hatte ich keine Probleme mehr wenn Akku voll dann geht alles Richtung Netz. Vorher wurden meine MPPTs auch wild rauf und runter geregelt.
Hallo Bertus,
SVS, STS und SCS ist aus. Der Multi hat vorgestern die neueste Firmware bekommen. Dabei habe ich auch die Assistenten neu eingerichtet.
Ein Firmwarewechsel bzw. laden einen anderen Versionsnummer im Cerbo selbst bringt auch nichts.
Aber interessant, dass du auch das Problem hattest.
Leider habe ich das alles schon versucht.
MFG Martin
Das Feed in Problem bei aktiviertem DVCC haben im Victron Forum auch einige mit Pylotechs. Das komische bei mir war das einer von 3 MPPT´s immer sauber durch lief. Die anderen beiden aber ständig hoch und runter Trackten. Aber seit der Anpassungen oben kein Problem mehr. Bei Pylontech soll auf jeden Fall der Shared Voltage Sensor SVS Abgeschaltet sein.
Im DVCC Menu des CerboIch habe das jetzt mal getestet was passiert wenn ich deine Einstellungen nehme.
SVS - Ausschalten
STS - Ausschalten
SCS - Ausschalten
Das zusammenspiel funktioniert dann nicht mehr und die Zellen gehen oben raus bis zum Trennen durchs BMS.
krass solche zellen hab ich ja noch nicht gesehen sebst meine b ware 200Ah zellen weichen nach oben nur um 60-70mV ab onhe dvcc
krass solche zellen hab ich ja noch nicht gesehen sebst meine b ware 200Ah zellen weichen nach oben nur um 60-70mV ab onhe dvccNaja, die Zellen haben jetzt 5 Monate kein Balancing gesehen, weil ich im Winter mit dem BHKW nur bis 3,4 Volt geladen habe, und täglich mindesten drei mal 50-90% Zyklen geladen/entladen habe.
Jetzt wo die Sonne raus kommt und ich zum ausgleichen 3,5V Ladespannung drin stehen habe, gibt es einige zutun für die Balancer.
Sind ja auch nicht nur 200Ah sondern 560Ah.
Und das sind ja jetzt auch schon über 4000KWh durch den Speicher in den 10 Monaten seit die in Betrieb sind.

im februar gab es doch schon genug sonnige tage wo die sich hätten ausgleichen können, kann ich so nicht nachvollziehen
Du hast da wohl auch keine 9KW Wärmepumpe
ich hab nen 4,5kw heizstab der geht allerdings erst an wenn der akku voll ist
Bei mir definitiv nicht solches verhalten. CCL wird sauber bis auf 0A Runtergeregelt. Und dann wird der überschuss von den Multiplus direkt ins netz Geschoben.Im DVCC Menu des CerboIch habe das jetzt mal getestet was passiert wenn ich deine Einstellungen nehme.
SVS - Ausschalten
STS - Ausschalten
SCS - Ausschalten
Das zusammenspiel funktioniert dann nicht mehr und die Zellen gehen oben raus bis zum Trennen durchs BMS.
DVCC.jpg

Ok, von Seplos habe ich die Info bekommen das der SOC die gemessene Kapazität zwischen dem High- und Low-Voltage Alarm ist (Akku Gesamtspannung).Auch ein BMS muss den Ladezustand durch eine regelmässige Vollladung erkennen. Wenn du also immer nur bis 3,4V laden möchtest wird der SOC sich langsam von der Realität unterscheiden.
Meine Fragen:
- funktioniert die automatische Ladestrom-Reduktion wenn eine Zelle mit der Spannung nach oben davon läuft?
- wird der SOC korrekt übermittelt? Die guten BMS alla REC und Batrium haben dafür ja einen eigenen Mess-Shunt
- Macht das Seplos bei Zell-Über/Unterspannung eine sichere hardware-mäßige Trennung?
Mein aktuelles BMS hat da dafür nämlich einen großes weißes ?Halbleiter-Relais?....das hat das Seplos ja nicht...
Und:
Ist die DVCC-Funktion im Victron Bedien-Panel nutzbar?
Also Ladespannung und -strom Reduzierung vom Display aus?
Vielen Dank 😃
Der Schunt misst nur den Strom.
DVCC ist nicht im Victron Bedienpanel nutzbar. Du musst im BMS die Ladeparameter vorgeben und Victron hält sich dann an diese Vorgaben.
Das heißt ist sollte zumindest hin und wieder den High-Voltage Alarm erreichen um den SOC wieder zu "updaten".
Hab das Seplos schon hier liegen aber bin voll in der Zwickmühle ob ich es überhaupt verbaue.
Jetzt mit dummen BMS lade ich bis 3,45V. Im VEconfig habe ich SOC nach erreichen der Absorption-Spannung auf 40% gestellt, das passt derweil ganz gut.
Danach klettert der SOC passend zur eingelagerten Energiemenge weiter und geht auf 100% sobald der Strom quasi gegen Null geht.
Wenn ich nun das Seplos verbaue müsste ich zumindest hin und wieder (einmal im Monat?) "auf den High-Voltage Alarm laden"...
Das wäre eig. kein Problem wenn mir jemand das beantworten könnte:
Funktioniert mit dem Seplos die DVCC-Funktion "Begrenzen sie die verwaltete Batteriespannung"?
Weil dann könnte ich diese Funktion auf meine 3,45V setzen und hin und wieder mal deaktivieren um auf z.B. 3,6V zu laden und somit meinen SOC wieder zu "eichen".
Funktioniert diese DVCC-Funktion nicht müsste ich dafür immer kurzzeitig eine VEconfig Datei raufspielen mit höherer Ladespannung bzw. die Parameter im BMS anpassen und wieder zurückstellen, das wäre mir definitiv zu blöd :)
kann man die high voltage grenze nicht absenken auf ca 3,5V?
kann man die high voltage grenze nicht absenken auf ca 3,5V?Ja das wäre eig. möglich, über 3,5V ist eh nur mehr minimal Ladung drin und da ich sowieso nicht 100% nutzen will (zur Schonung) wäre der Status "Voll" bei 3,5V eig. eh ok, auch wenn danach noch etwas Ladung reinfließt.
Ich könnte auch probieren wie es bei z.B. 3,45V ist.
3,40V sind zu wenig, nach dem erreichen dieser Spannung ist der Speicher nämlich erst zu ca. 40% voll.
Eine Frage zum CVL (Max. Ladespannung) die das Seplos an Victron schickt:
Ist dieser Wert im Seplos einstellbar?
Und anders gefragt: Gilt dann NUR dieser Wert oder wird der im ESS/VEconfig eingegebene Wert aktiv falls dieser niedriger ist?
Also Seplos CVL ist auf 57,6V und Absorption-Spannung im VEconfig auf 55,2 - welcher Wert wird vom System verwendet?
Moin,
ich hätte da mal 2 Fragen bei Verwendung eines Seplos-BMS in Verbindung mit 16S-280aH Lifepo:
- Braucht man ein separates zusätzliches Balancing in diesem Fall?
- Gibt es für das Seplos auch ein Gehäuse oder nur die "nackte Platine" ?
Grüße
Moin,Ob Balancing nötig oder nicht hat eig. nichts direkt mit dem BMS zu tun.
ich hätte da mal 2 Fragen bei Verwendung eines Seplos-BMS in Verbindung mit 16S-280aH Lifepo:
- Braucht man ein separates zusätzliches Balancing in diesem Fall?
- Gibt es für das Seplos auch ein Gehäuse oder nur die "nackte Platine" ?
Grüße
Die Balancer-Ströme des Seplos sind seeeehr gering, wenn du also zu großen Zelldrift hast und eine hohe Ladeschlussspannung bei der hoher Zelldrift zum Problem werden kann, dann brauchst du ein Balancing.
Mann muss dann nur noch entscheiden WELCHE Balancing-Strategie man verfolgt, da gibt es unterschiedliche Meinungen/Wege.
Gehäuse gibt es keines dafür, da müsstest du schon einen fertigen Speicher von Seplos kaufen im Rack-Gehäuse (oder von einem anderen Hersteller, gibt einige andere die auch das Seplos BMS umgelabelt nutzen...)
Grundsätzlich ist mein Plan, die Kapazität nicht voll auszunutzen - also den Akku nicht von 0-100% wirklich zu nutzen. Mir reicht ein Kapazitätsbereich von 20-80% locker aus (stand heute). Insoweit weiß ich nicht, ob ich an die max/min Spannungen wirklich rankomme.
Die Prinzipien des Balancings kenne ich grob. Gibts eine Empfehlung für ein konkretes & günstiges Produkt?
Schade, dass es kein Gehäuse gibt - ich schaue dann mal was ich gebastelt bekomme, damit die Platine nicht nackt im Akkuschrank hängt..
Grundsätzlich ist mein Plan, die Kapazität nicht voll auszunutzen - also den Akku nicht von 0-100% wirklich zu nutzen. Mir reicht ein Kapazitätsbereich von 20-80% locker aus (stand heute). Insoweit weiß ich nicht, ob ich an die max/min Spannungen wirklich rankomme.Beim Entladen kannst ja im Victron-System den Wert setzen wie weit entladen werden soll, z.B. auf 20% SOC....darunter geht er dann nur bei Stromausfall.
Die Prinzipien des Balancings kenne ich grob. Gibts eine Empfehlung für ein konkretes & günstiges Produkt?
Schade, dass es kein Gehäuse gibt - ich schaue dann mal was ich gebastelt bekomme, damit die Platine nicht nackt im Akkuschrank hängt..
Beim Laden kannst die Grenze eig. nur mit der Ladeschlussspannung herunter setzen.
Ich mache es derzeit so:
Ladeschlussspannung bei 3,45V pro Zelle
Das BMS beginnt erst ab 3,42V zu balancen, ich mache also nur ein Top-Balancing (was meiner Meinung nach das sinnvollste ist).
Durch die niedrige Ladeschlussspannung von 3,45V pro Zelle bin ich auch bei vorhandenem Zelldrift meistens WEIT von der 3,65V Abschaltgrenze entfernt sodass prinzipiell der geringe Balancerstrom des BMS ausreicht.
Zusätzlich da nicht günstig habe ich noch 2 von diesen hier verbaut:
https://de.aliexpress.com/item/32947962896.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.4ed43c00YRdsE8&mp=1
Die "verbrennen" ganz einfach Strom mit 1,5A sobald eine Zelle über 3,6V geht, mit 2 parallel sinds dann also 3A.
Bei einem werde ich versuchen die kleinen IEC´s umzulöten auf diese hier damit er schon ab 3,45V verbrennt:
https://de.aliexpress.com/item/1005002663118470.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.4ed43c00YRdsE8&mp=1
Ladeschlusspannung muss ich dann natürlich auf z.B. 3,43V setzen da sonst dauernd "verbrennt" wird ;)
Alternative wäre das hier, das ist einstellbar ab wann es balanced und balanced mit 1A:
https://de.aliexpress.com/item/32945565819.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.4ed43c00YRdsE8&mp=1
Nachteil einer so geringen Ladeschlussspannung:
Der Speicher wird zwar trotzdem (fast) voll aber der Ladevorgang dauert länger da die niedrige Spannung relativ früh erreicht und somit auch der Ladestrom relativ früh reduziert wird.
Willst du den Speicher also so schnell wie möglich vollbekommen dann musst du eine höhere Ladeschlussspannung wählen mit all seinen Nachteilen (besseres Balancing nötig bei größerem Zell-Drift).
Zweites Thema mit z.B. dem Seplos BMS ist dann wo man die Werte für Over-Voltage Warning setzt, siehe meine Beiträge oben...
Alternativ wäre der hier.
https://de.aliexpress.com/item/1005003097461248.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fpvDTyq
Habe ich vor 2 Wochen bestellt, sollte in Kürze eintreffen
Grundsätzlich ist mein Plan, die Kapazität nicht voll auszunutzen - also den Akku nicht von 0-100% wirklich zu nutzen. Mir reicht ein Kapazitätsbereich von 20-80% locker aus (stand heute).
dann viel spaß mit massivem zellendrift über die zeit wen nder akku nie vollgeladen wird


