Hi
Ich habe 4 Pakete a 16 Zellen 280ah eve mit Seplos BMS an einem SMA sunny island am laufen.
Jetzt zu meinem Problem ich bekomme die Werte im BMS nicht geändert siehe Fehler im Bild.
Hat da jemand eine Lösung zu?
Mfg Mirco
Ich habe 4 Pakete a 16 Zellen 280ah eve mit Seplos BMSfeine Sache, Parallelpacks bitte immer über Kreuz mit Spannung ver und entsorgen, so werden alle Packs "gleichmässig belastet"
ich bekomme die Werte im BMS nicht geändert siehe Fehler im Bild.nicht den "Download"Button neben dem Wert benutzen sondern nach dem ändern des Wertes im oberen Bereich
Hat da jemand eine Lösung zu?
1. den Wert speichern in einer Datei du musst das ja an allen 4 Packs gleich ändern.
2. den "SetAll" neben datei speichern betätigen, sind Werte nicht "plausibel" wird der Wert nicht übernommen!
Super Danke für die Tipps das werde ich machen bzw versuchen.
Ich berichte!
@MeisterQ @Boone @WolfgangS @voltmeter @werbungspam @elektrofix, ihr scheint ein ähnliches Setup zu haben wie ich (Seplos BMS, Sunny Island, ev. Home Manager). Habe den sehr hilfreichen und ausführlichen Post (!) inkl. Einstellungen von @elektrofix gesehen und wollte ihn allen sichtbar machen in diesem laut Titel Seplos und SI spezifischen Thread hier. Dann gibt es noch den Post von @voltmeter betreffend Seplos Firmware 2.7 Einstellungen und etwas zu den SI Einstellungen von @werbungspam. Auch sehr hilfreich!
Danke. Den Thread habe ich schon zur hilfe genommen.
Ich frage mich trotzdem ab wann das BMS den Ladestrom auf 10A stellt, und welches Protokoll ich am CAN mit dem 10E auf FW16.4 am besten einstellen muss?
Hat einer von euch schon mal ein Sunny Island Firmware update 1.XX auf 3.XX durchgeführt? Es steht in der Anleitung, dass der Wechselrichter dann auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird. Gilt das auch für Installateur Passwort und Ländereinstellung?
Ich habe einen gebrauchten SI gekauft. Komme als Benutzer rein jedoch habe ich das Passwort für Installateur nicht. Als Benutzer kann ich jedoch scheinbar ein Firmware upgrade durchführen. Falls wirklich alle Einstellungen zurückgesetzt werden würden dann könnte ich mir das Geld sparen um bei SMA den PUK anzufragen damit ich als Installateur rein kann und damit ich auch den Länderdatensatz neu setzen kann.
Welchen Länderdatensatz habt ihr eingestellt? DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA? Beziehen sich die 4,6kVA auf die Leistung des Sunny Island? Da ich den SI 6.0H-12 habe würde DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA bei mir zutreffen oder?
Hat einer von euch schon mal ein Sunny Island Firmware update 1.XX auf 3.XX durchgeführt? Es steht in der Anleitung, dass der Wechselrichter dann auf Werkseinstellungen zurück gesetzt wird. Gilt das auch für Installateur Passwort und Ländereinstellung?
Ich habe einen gebrauchten SI gekauft. Komme als Benutzer rein jedoch habe ich das Passwort für Installateur nicht. Als Benutzer kann ich jedoch scheinbar ein Firmware upgrade durchführen. Falls wirklich alle Einstellungen zurückgesetzt werden würden dann könnte ich mir das Geld sparen um bei SMA den PUK anzufragen damit ich als Installateur rein kann und damit ich auch den Länderdatensatz neu setzen kann.
Welchen Länderdatensatz habt ihr eingestellt? DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA? Beziehen sich die 4,6kVA auf die Leistung des Sunny Island? Da ich den SI 6.0H-12 habe würde DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA bei mir zutreffen oder?
Normal sollte bei einem FW Update kein Werksreset durchgeführt werden.
Länderdatensatz ist der DE VDE-AR-N4105:2018 Erzeuger bis 4,6kVA korrekt.
Die 4.6kVA sind die Ausgangs Scheinleistung deines Wechselrichters ja, da dieser nur Einphasig ist, darf er nur 4.6kVa erzeugen.
Den Länderdatensatz kannst du auch als Installateur nicht setzen, wenn du keinen Gridguard Code hast. Du kannst aber das Gerät zurücksetzen und alles neu parametrieren.
Schreib mir mal ne PN, kann dir da gerne helfen.
Habe einen SI 4.4 und einen Speicher mit Seplos BMS (10EVersion). Die oben zitierten Werte/Einstellungen werden bei mir leider nicht angezeigt (attechement is not available)?
Grundsätzlich funktioniert der Betrieb bei mir. Gelegentlich schaltet sich der SI beim Vollladen nahe der 100%-Grenze aufgrund des Fehlers 9331 (Messbereichsverletzung Batteriespannung) ab bzw. geht in den Standby. Nach einer gewissen Zeit nimmt er den Betrieb aber eigenständig wieder auf. Der Fehler tritt aber nicht regelmäßig auf. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Da bei uns seit drei Tagen Dauerregen angesagt ist, habe ich jetzt das erste Mal den Fall, dass der Speicher an seine unteren Kapazitätsgrenzen kommt. Bei 15% SOC stellt er das Entladen ein und geht in den Modus "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus". Das muss ja vom SI kommen, die Seplos/BMS-Grenzwerte sind noch lange nicht erreicht. Ich habe saisonales Laden aktiviert und betreibe den SI netzparallel im Eigenverbrauchsmodus. In den diversen Einstellungen im SI konnte ich jedoch diese spezielle 15% Grenze nicht entdecken?
@solar_bastler den Link zum Post von @elektrofix findest du hier. Vielleicht helfen Dir seine Einstellungen weiter.
So. Heute hat das Seplos das Fass zum Überlaufen gebracht. Ich werde mir definitiv ein REC BMS einbauen.
Aus irgendeinem Grund hat das Seplos vergessen dem SI zu sagen dass der Akku gleich voll ist und hat den Ladestrom nicht reduziert.
Normalerweise sollte das Seplos ab 55,3V den erlaubten Ladestrom auf 10A reduzieren. (Total pressure high pressure alarm)
Aufgefallen ist mir das nur, weil die maximale erlaubte Einzelzellspannung (Monomer over voltage protection) bei 3,6V liegt und meine Ladesollspannung vom SI (Total voltage over voltage protection) bei 3,55V/Zelle bzw 56,8V gesamt.
(Die muss bei mir übrigends >56,4V sein, weil bei 56,4V und 0A wird der Akku auf 100% kalibriert)
Zudem war mein Balancer zum testen auf nur 1A eingestellt, wodurch ich einen etwas höheren Zellendrift hatte. Sonst wäre das vermutlich gar nicht aufgefallen.
Der SI hat dann als der Akku schon fast voll war, und weil noch der volle Ladestrom freigegeben war, mit 3,5kw geladen, was dazu geführt hat, dass eine Zelle über die Monomer over voltage protection geschossen ist. (50mv Zelldrift, normalerweise kleiner aber Balancer war ja quasi "aus".)
Das hier sind die Werte welche ich aufgezeichnet habe:
In der Weboberfläche vom SI wurden knapp 70V protokolliert. Fehler hat der SI aber keinen geworfen.
Hier noch die betreffende Zeile aus dem Log vom Seplos:
Immerhin weiß ich jetzt, dass das Seplos auch den Akku im Notfall trennt. Aber mit den ganzen Problemen die ich in letzter Zeit und jetzt heute hatte, geht mir das einfach zu sehr auf den ****
Hisotry data 20230416_1548.xls (157 KB)
Parameter 20230416_1551.zip (1.37 KB)
Anbei noch der History record und meine aktuellen Parameter
Habe einen SI 4.4 und einen Speicher mit Seplos BMS (10EVersion). Die oben zitierten Werte/Einstellungen werden bei mir leider nicht angezeigt (attechement is not available)?
Grundsätzlich funktioniert der Betrieb bei mir. Gelegentlich schaltet sich der SI beim Vollladen nahe der 100%-Grenze aufgrund des Fehlers 9331 (Messbereichsverletzung Batteriespannung) ab bzw. geht in den Standby. Nach einer gewissen Zeit nimmt er den Betrieb aber eigenständig wieder auf. Der Fehler tritt aber nicht regelmäßig auf. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Da bei uns seit drei Tagen Dauerregen angesagt ist, habe ich jetzt das erste Mal den Fall, dass der Speicher an seine unteren Kapazitätsgrenzen kommt. Bei 15% SOC stellt er das Entladen ein und geht in den Modus "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus". Das muss ja vom SI kommen, die Seplos/BMS-Grenzwerte sind noch lange nicht erreicht. Ich habe saisonales Laden aktiviert und betreibe den SI netzparallel im Eigenverbrauchsmodus. In den diversen Einstellungen im SI konnte ich jedoch diese spezielle 15% Grenze nicht entdecken?
Die Grenze für "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus" ergibt sich aus dem Saisonbetrieb. Wenn du den Saisonbetrieb deaktivierst, wird er auf deine Konfigurierten Prozente fahren.
Die Messbereichsverletzung kommt vom Seplos. Das Seplos schickt über CAN die Grenzen an den SI. Hier vielleicht was falsch Konfiguriert? Ist ja nicht einfach zu verstehen mit dem Pressure Alarms usw..
Hast du bei CAN auch SMA-Sofar als Protokoll ausgewählt?
Der SI schaltet in den 10A Lademodus, wenn der einen Alarm bekommt. Ich bin auch noch am Experimentieren mit den Spannungen. Um die Batterie jetzt schonender zu laden, habe ich die Gesamt- und Zellenspannung für die Warnung nach unten geschraubt, damit sollte früher auf die 10A schalten und der Balancer sollte besser hinterher kommen. Das Update stelle ich gleich noch rein.
Bei diesem diesigen Wetter ohne Sonne habe ich den Akku voll bekommen.
Die Grenze für "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus" ergibt sich aus dem Saisonbetrieb. Wenn du den Saisonbetrieb deaktivierst, wird er auf deine Konfigurierten Prozente fahren.Okay, werd ich gleich mal anpassen und beobachten, vielen Dank!
Bin noch grad schnell die Seplos-BMS Einstellungen durchgegangen. Hier ist bei mir ein remaining capacity Alarmwert von 15% eingestellt. Könnte auch daran liegen!? Was habt ihr dort für einen Wert?
Die Messbereichsverletzung kommt vom Seplos. Das Seplos schickt über CAN die Grenzen an den SI. Hier vielleicht was falsch Konfiguriert? Ist ja nicht einfach zu verstehen mit dem Pressure Alarms usw..Habe folgende Grenzwerte im BMS:Hast du bei CAN auch SMA-Sofar als Protokoll ausgewählt?
SMA-Sofar Protokoll ist aktiviert.
In der Weboberfläche vom SI wurden knapp 70V protokolliert. Fehler hat der SI aber keinen geworfen.
Hier noch die betreffende Zeile aus dem Log vom Seplos:
-- attachment is not available --
Habe noch keinen RS485-USB-Adapter. Lässt sich das Seplos Logfile auch per Bluetooth auslesen? Habe die Möglichkeit jedenfalls noch nicht endeckt.
Bei mir ist im SI auch ein max. aufgetretener Spannungswert von knapp 70V hinterlegt? Eigentlich unmöglich, wenn das Seplos BMS funktioniert, dort habe ich eine Total overvoltage protection von 57.6 V und eine Charging overvoltage protection von 63.0 V eingestellt!?
Nö ist nicht unmöglich.
Wenn das BMS plötzlich zu macht hat der SI erstmal ein Problem. Weil der schiebt Grad noch munter 80A vor sich her die dann plötzlich nirgends mehr hin können.
Keine Ahnung, habe kein Bluetooth. Habe zwar eines der neuen BMS aber noch ohne Bluetooth am Display
Die Grenze für "Nur Ladebetrieb im Eigenverbrauchsmodus" ergibt sich aus dem Saisonbetrieb. Wenn du den Saisonbetrieb deaktivierst, wird er auf deine Konfigurierten Prozente fahren.Okay, werd ich gleich mal anpassen und beobachten, vielen Dank!Bin noch grad schnell die Seplos-BMS Einstellungen durchgegangen. Hier ist bei mir ein remaining capacity Alarmwert von 15% eingestellt. Könnte auch daran liegen!? Was habt ihr dort für einen Wert?
Die Messbereichsverletzung kommt vom Seplos. Das Seplos schickt über CAN die Grenzen an den SI. Hier vielleicht was falsch Konfiguriert? Ist ja nicht einfach zu verstehen mit dem Pressure Alarms usw..Habe folgende Grenzwerte im BMS:Hast du bei CAN auch SMA-Sofar als Protokoll ausgewählt?
-- attachment is not available -- -- attachment is not available --
SMA-Sofar Protokoll ist aktiviert.
Remaining Capacity Alarm kannst du per Schiebeschalter deaktivieren, das übernimmt ja der Sunny Island.
Was mir bei deinen Einstellungen auffällt:
Du hast eine Ladespannung von 56V eingestellt, den Alarm aber auf 3.5V pro Zelle gesetzt. 16x 3.5V sind 56V. Also bei erreich von der Ladeschlussspannung geht das BMS in die Warnung wegen der Zellenspannung?
Bei mir läuft das System, Fehlermeldung kam die letzten Tage nicht mehr, warum auch immer. Habe nichts groß geändert.
Habe aber eine grundsätzliche Frage: Der SI stoppt das Entladen, wenn mein im SI eingestellter Eigenvebrauchsbereich erreicht ist (bei mir aktuell 90%, also Stop bei 10%). So weit so gut. Wann stoppt der SI aber das Laden des Speichers? Beim Erreichen des vom BMS übermittelten SOC von 100% oder gibt es in einem der Einstellungsmenüs noch eine dementsprechende Eintragung (Max Spannung oder ähnliches)? Oder "hört" er hier nur auf das BMS und wartet bis eine Überspannung auf Zell- oder Package-Ebene auftritt und dieser das Laden abbricht? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Bei mir läuft das System, Fehlermeldung kam die letzten Tage nicht mehr, warum auch immer. Habe nichts groß geändert.
Habe aber eine grundsätzliche Frage: Der SI stoppt das Entladen, wenn mein im SI eingestellter Eigenvebrauchsbereich erreicht ist (bei mir aktuell 90%, also Stop bei 10%). So weit so gut. Wann stoppt der SI aber das Laden des Speichers? Beim Erreichen des vom BMS übermittelten SOC von 100% oder gibt es in einem der Einstellungsmenüs noch eine dementsprechende Eintragung (Max Spannung oder ähnliches)? Oder "hört" er hier nur auf das BMS und wartet bis eine Überspannung auf Zell- oder Package-Ebene auftritt und dieser das Laden abbricht? Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Der Sunny Island lädt immer den maximalen Strom den das BMS erlaubt, bis es Physikalisch nicht mehr geht (Z.b. alle Zellen in blanace bei 3.5V, 56V Ladeschluss) Dann kann auch kein Strom mehr fließen.
Eine Intelligente Ladestromregelung findet hier nicht statt.
Das BMS kann aber allerdings auf 10A runter gehen wenn eine Warnung anliegt (Welche genau weiß ich leider auch nicht da ich gerade vor dem selben Problem stehe)
@meisterq [quote data-userid="12674" data-postid="122682"]
Das BMS kann aber allerdings auf 10A runter gehen wenn eine Warnung anliegt (Welche genau weiß ich leider auch nicht da ich gerade vor dem selben Problem stehe)
[/quote]
Sollten eigentlich alle Alarmmeldungen (zumindest Charge) diese 10A Begrenzung auslösen. Kommt auf das Kommunikations Protokoll an SMA-Sofar kann man im BMS zwar Einstellen, aber was ist dahinter? Ich habe hier das SMA CAN Protokoll gefunden wenn sich Seplos daran gehalten hat, müsste alles funktionieren.
Hallo, habe gerade einen Speicher mit 16x230Ah und Seplos BMS mit dem SI06-H-11 in Betrieb genommen. Die Datenübertragung über den CAN-Bus funktioniert auf Anhieb. Der SI06-H-11 hat firmware 4.100. Hat wer eine Liste aller einzustellenden Parameter im Sunny Remote Control verfügbar? Würde mir einige Zeit ersparen.