Seplos BMS mit Deye 12k

Guten Abend,

ich möchte mein aktuelles Problem hier mal schildern und hoffe das folgendes Phänomen schon jemand hatte und evtl. eine Lösung parat hat. Kurze Info zu meinem Setup

DEYE 12K Hybridwechselrichter

Akku 16S EVE280K mit Seplos BMS 10E (200A Version) FW16.4

Problem

Der Akku wird trotz erfolgreicher Kommunikation zwischen WR und BMS nicht gem. anliegender Hauslast entladen.

Modus: Lithium Mode Protokoll: 00 (CAN)

Siehe Fotos

Ich habe darauf hin den Batteriemodus mal auf "Use Batt V" umgestellt, und siehe da alles läuft wie es soll. Leistung wird gem. Hauslast vom Akku abgerufen.

Das BMS zeigt auch keine Fehler an

Ich kann es mir nur erklären das es irgend was mit den Schaltern zu tun haben könnte.

Seltsam sind auch die Charge und Discharge Werte die das BMS an den WR überträgt, diese stimmen nicht mit den Limits überein die im BMS Eingestellt sind.

Hat jemand eine Vermutung woran das liegen könnte?

Hi. So you are saying it works with using V control but not with lithium mode? I have not experienced the same with my own older setup with Seplos BMS. Maybe try disconnecting grid and PV totally (so inverter has only battery power) to see if it provides power to load then. It could very likely still be the use timer settings you have set...
The Seplos BMS charge/discharge values are sent from Seplos a bit odd way. I think it was here: https://www.youtube.com/watch?v=3tgi-u5a-3s&t=901s (or other video from same youtube channel)

Problem Gelöst

Das Problem war das im "Time of Use" die Werte für die Akku Nutzung auf 80% SOC eingestellt waren, zum Zeitpunkt meines Versuches hatte der Akku aber nur 33% SOC

Jetzt geht alles wie es soll, Kommunikation mit dem Deye und Seplos BMS ?

Deine Ladestrombegrenzung kommt durch das BMS, das ist per default auf 50% vom max. Ladestrom begrenzt. Kann beim Seplos mit einem Schalter deaktiviert werden... aber immer dran denken, bei 280A sind 140A schon ganz gut gewählt, bei zwei Packs sollte es ja dann 280A werden (nicht selbst getestet)

1 „Gefällt mir“

Hi, welches CAN-Protokoll hast du denn für den Deye im BMS eingestellt und welches Kabel hast du genommen?

@panicman [quote data-userid="3509" data-postid="126574"]
Hi, welches CAN-Protokoll hast du denn für den Deye im BMS eingestellt und welches Kabel hast du genommen?

[/quote]
Protokoll im BMS ist auf "PN-GDLT" Eingestellt, Kabel standard Patchkabel, nichts besonderes.

https://www.akkudoktor.net/forum/postid/114652/

1 „Gefällt mir“

Hallo,

Hast du beim seplos bms irgendwelche Einstellungen geändert? Hat die Verbindung zum PC auf Anhieb funktioniert? Bei mir werden die connect Buttons deaktiviert. Ich sehe zwar den com Anschluss zum auswählen auch die baudrate, aber beide Buttons bleiben grau. Über Bluetooth und handyapp kann ich mich aber verbinden.

Mir scheinen die Werte standardmäßig sehr hoch eingestellt. Hast du da was verändert, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. (waren bei daly überschaubar)

Zb. Der soc irritiert mich battery capacity stelle ich auf meine 310ah ein und bei soc steht standardmäßig 200ah was hat den das zu bedeuten? Soll ich da auch 310ah eingeben?

Danke schon mal für eure Hilfe.

LG Martin

@emka81

An welchen Port hast du den PC Adapter am BMS angeschlossen? Welchen Adapter hast du?

Damit man Änderungen machen kann muss man sich erst in der Software anmelden. User:admin PW: admin

Seplos_Login.png

Auf jeden Fall, diesen Wert braucht das BMS für die Berechnung des SOC. Dieser wird gem. deiner Batteriekapazität eingestellt. [quote data-userid="16694" data-postid="127158"]

Mir scheinen die Werte standardmäßig sehr hoch eingestellt. Hast du da was verändert, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. (waren bei daly überschaubar)

[/quote]

Ja, die Einstellungen erschlagen einen. Aber mann braucht nicht so viele. Die wichtigsten sind OVP.

Ich habe meinen Akku aktuell zum Testen ohne Kommunikation zum Deye am laufen als "user defined battery". Bis ich die BSC Platine bekomme https://www.akkudoktor.net/forum/postid/7572/

Der Pack läuft mit CAN Anbindung doch recht gut im Moment, nur das Regelverhalten vom Deye finde ich etwas nervös. So viele Änderungen habe ich im Verbrauch nicht... aber muss man wohl mit leben oder hoffen auf Update dahingehend.

zum Thema SOC nachfolgend eine Aussage von EEL
Glad to hear that you can finally solve this problem.
About your questions:
1)Yes, the capacity is 280Ah. You do not need to change the SOC, it will be updated automatically after some cycles.

Hi, wie hast du die Einstellungen letztlich gesetzt? Ich habe das gleiche Problem. Ständig werden 1,6A entladen, gleich wenn der Akku voll ist fängt es an, obwohl noch Einspeiseleistung zur Verfügung steht, und genauso am Minimum, da habe ich 14% LowVolt eingestellt, trotzdem entlädt er immer weiter, immer mit 1,6A. Selbst Shutdown bei 10% wurde ignoriert.
Könntest du evtl. ein Foto deiner Time of use Tabelle posten?

Hi @linuxdep

kannst du mir sagen, welcher Parameter das für die Ladestrombegrenzung ist? Irgendwie finde ich den nicht, oder ich brauche eine neue Brille. :wink:
Ich habe auch einen 16s Akku und 280Ah im BMS angegeben, werde aber auch auf 100A begrenzt und nicht auf 140A.

Hi, das ist der "Max A Charge". Den musst du auf den doppelten Wert setzen als das was du haben möchtest, denn irgend ein Schalter im BMS reduziert das aus 50% des eingestellten Wertes. Passive oder actuve current limit glaub.

1 „Gefällt mir“

Warum hast du den Haken "activate Battery" drin? Der sollte aber im betrieb raus sein, zum Top Balancen könnte der ggf. hilfreich sein, wäre mir aber zu langsam, darum nicht ausprobiert.

@dirkreuter hat aber das richtige Bild gepostet, dort bekommst du den max. Strom, der dir dein BMS meldet, da kannst dann runter drehen. Ein Seplos mit 280Ah Zellen meldet dann 140A (0,5C - kann aber auch auf 1C geändert werden im BMS, aber lass es besser so.) bei zwei Packs sollte 280A gemeldet werden.

Aber mit 0,5C wäre der Akku in 2 Stunden voll... muss man nicht haben. Am besten nach Solar-Prognose automatisch anpassen.

den Haken habe ich mal gesetzt und mal nicht. Konnte bisher keinen Unterschied feststellen. Ist reines Probieren auf gut Glück...

@quax04 Hi, hast du das Problem mit der Entladung lösen können? Kann das ggf. mit der "intermittent charging function" im BMS zusammenhängen?

Hi,

nein bisher nicht. Ich hab an der Stelle mal aufgegeben und den Pack anderweitig verwendet. Neue Packs befinden sich gerade im Aufbau, ich werde berichten wenn ich soweit bin.

Moin Zusammen

Ich habe das gleiche Phänomen.

Wenn der Akku bzw. eine Zell bei Laden über PV die Alarmschwelle erreicht, spring der Strom direkt von 80/90Ampere Ladestrom auf etwas über 2 Ampere Entladestrom wenn Time of use und Solar Sell aktiv ist.

Dabei wir der Akku dann über die Zeit mindestens bis 97% entladen. Länger hab ich das noch nicht laufen lassen.

Wenn ich "Solar Sell" deaktiviere bleibt SoC auf 100% und der Strom 0 bis nicht mehr genug PV-Leistung vom Dach kommt. So wäre ja richtig.

Ich will aber ja meinen Überschuss dann auch Einspeissen ohne dabei den Akku gleich mit

Der Schalter "IntermittentCharging" im Seplos abschalten hat leider am Verhalten kein Änderung gebracht.

Seplos ist per CAN mit dem Deye verbunden.

Ich wäre auch für eine sachdienlich Tipp dankbar ...

Grüsse

Leiner

Hi,

hast du deine PV direkt am Deye dran?

Wenn ja dann musst du natürlich Solar sell aktivieren. Und "Zero Export to CT". Intermittent Charging würde ich auch aktivieren, denn dann nimmt er beim Laden ab 96 oder 97% den Ladestrom zurück. Damit kannst den Akku voller laden, denn am Ende läuft immer eine Zelle voraus und dann ist der Ladevorgang vorzeitig beendet. Wenn die Option aktiv ist und gegen Ende der Ladestrom zurückgenommen wird, dann kann der Balancer nach oben hin länger ausgeleichen.

Mein Problem bezieht sich auf was anderes, ich habe keine PV direkt am Deye dran. Und da geht der Akku nie auf "static".

Gruß

Micha

@leiner

Exakt das gleiche Verhalten habe ich bei mir auch beobachtet. Leider habe ich noch keine Idee wie hier entgegenwirken kann.

Allerdings gehe ich davon aus, dass es an den BMS Einstellungen meines Seplos BMS V2 liegt.

Die gleiche Anlagenkonstellation (Deye Sun 12K, 2 PV Strings und Seplos BMS verbunden über CAN) bei meinem Nachbarn mit Seplos BMS V1 zeigt dieses Verhalten eben nicht. Da wird der Ladestrom noch vor dem Erreichen der 100% heruntergenommen. Nach Erreichen verbleibt der Akku auf 100% bis die produzierte PV Leistung nicht mehr ausreicht. Erst dann erfolgt die Entladung. In der Zwischenzeit haben seine (passiven) Balancer die Möglichkeit ihre Arbeit zu verrichten.

Stichwort Balancer: In meinem Battery Case ist ein NEEY 4A Active Balancer verbaut, die native Seplos Balancing Option ist deaktiviert. Bei meinem Nachbarn ist kein externer Balancer verbaut.

Vielleicht hat einer von euch hier eine Idee oder sogar eine Lösung parat :slight_smile: