Ich habe mein Seplos auch genau so eingestellt wie @orbitson, bis auf "alarm-Monomer low voltage", die habe ich auf 2.9V gesetzt.
Damit funktioniert es NICHT, der SOC wird bei unterschreiten von 2.9V nicht heruntergesetzt.
Ich habe dann mal bei einer höheren "alarm-Monomer low voltage" (3.24V bei mir) getestet. Bei unterschreiten von 3.24V wurde der SOC einwandfrei heruntergesetzt.
Es sieht so aus, als ob es bei kleineren Spannungen (möglicherweise < 3V) nicht geht. Könnte das der Grund sein, warum es bei manchen nicht funktioniert? Bzw. gibt es jemanden bei dem es mit 2.9V auch funktioniert?
Erstmal Danke für die vielen nützlichen Infos für die "unteren" Einstellungen bei SEPLOS mit SI. Ich habe ein älteres SEPLOS V14, Firmware 2.9. Mir ist heute Nacht der SI wegen Batterieunterspannung ausgestiegen, allerdings keine Totalabschaltung. Trotdem dass das SEPLOS den SOC korrekt "kalibriert" hat und der SI nachladen sollte hat er es nicht gemacht. Manuelles Laden der Batterie mit einem Ladegerät auf 50,63V hat geholfen, den SI wieder zum laden zu überreden. Monomer Low Pressure Alarm war auf 2,950V (neu) eingestellt. bei 3,050V hat das Nachladen schon mal funktioniert.
(1) Beim meinem "alten" SEPLOS scheint der SOC, auf den sich das BMS bei Unterschreitung des "Monomer Low Pressure Alarms" kalibriert, bei ("Remaining Capacity Protection" +2)% zu liegen, egal welcher Wert bei "Remaining Capacity Protection" eingestellt ist. Ich hab einige Werte probiert, das war immer so.
-> kann das jemand bestätigen?
(2) Ich hab den Verdacht, dass im SI bei LiIon-Batterie die untere Spannungsgrenze 48V ist, das wären die im letzten Beitrag von hugoboss00 genannten 3V * 16!
Der SI ist um 5:58 ausgestiegen, das SEPLOS meldete um 5:40 eine Batteriespannung von 47,59V und um 6:10 eine Batteriespannung von 47,48V. Das SEPLOS hat keinen Alarm und keine "Protection-Meldung" in den Aufzeichnungen.
Funktioniert hat bei Unterschreitung der 2,95V für "Monomer Low Pressure Alarms" das Kalibrieren auf den neuen Wert des SOC und damit verbunden auch die Meldung des "Remaining Capacity Alarms". Das BMS tat also was es sollte.
Die Fehlermeldung(en) des SI lautet
"Batterie-Unterspannung (6609)" ohne Spannungsangabe und kurz darauf "Autostart Zähler abgelaufen in Gerät an L1 (mehrfacher Autostart hintereinander) (6133)",
in der Fehlerhistorie der SRC-MMC-Karte steht "213 ; BatVtgLow ; - ; Disturb2 ; 28.09.2024 ; 05:57:42 ; comes ; 48 ; 0" und in der Eventliste "110 ; ErrShutdown ; 28.09.2024 ; 05:57:42 ; 0" Leider keine Spannungswerte.
Ob und wenn ja wo im SI die untere Spannungsgrenze für eine LiIon-Batterie eingestellt werden kann hab ich nirgends gefunden.
-> weiß das Jemand?
So, hab den "Fehler" gefunden: nicht der SI war verantwortlich sondern das SEPLOS BMS. Trotz der abschaltung des Alarms für Total Pressure Low Pressure Alarm ging bei Unterschreitung der Alarm an den SI raus. Einstellung war Alarm bei 48V.
Abhilfe: Alarm auf 46V gestellt und jetzt geht´s.
Ich habe nacheinander alle Einstellungen von euch umgesetzt, ohne Erfolg. Der SoC wird erst bei der Abschaltung auf 0% gesetzt, dann ist es aber schon zu spät (etwa bei 45V).
Kann jemand von euch die Einstellungen bitte zusammenfassen oder die Parameter exportieren?
Ich hatte weiter oben mal eine komplette parameterliste im exel Format gepostet für das seplos. Musst natürlich auch die Einstellung im SI für die verschiedenen % machen…
Benutze inzwischen SI-8.0-11 im Cluster mit 5xSeplos 10E
Ich selbst suche noch eine Möglichkeit die SI per Modbus in den Standby oder Energiesparmodus zu schicken. Also falls da jemand eine Lösung hat immer her damit!!!