Helmut erzählt hier recht ausführlich zum Thema RCX Typ B in Notstrim/Ersatzstromanlagen. Aus sicht der VDE sollte zumindest ein übergeordneter Typ B RCD passen. Hier gilt VDE-AR-E 2510-2
Die Verwendung eines übergeordneten RCD scheint aber im Konflikt mit anderen Normen zu stehen, weil so die ganze Anlage (die ganze Insel) statt nur einem Teil ausfällt. Das klingt für mich aber mehr nach best-practice statt sicherheitsrelevant. Wenn ich bereit bin das hinzunehmen, dann sollt das ja meine Sache sein.