RHM 125 qm, Bremen

Nachtrag Heizung mit den Daikins:

Ich hab gestern hier im Forum gelernt, daß in der OneCTA App ja auch der Stromverbrauch und die Wärmemenge geloggt werden! Da die App nach dem Wechsel meines Handys nicht so richtig wollte (Neuinstallation ist immer gut ...) hab ich mich da länger nicht mehr mit beschäftigt.

Leider waren die beiden Splitklimas nicht von Anfang an angemeldet, so daß ich kein vollständiges
Bild habe und sowohl beim Strom als auch der Wärme einfach Zeiten fehlen dürften, nachdem der Strom für den Januar recht gut übereinstimmt.

Beide Perferas sind FTXM25A2V1B, also 2.5 kW Maschinen

Daten 2026 bis jetzt:
Arbeitszimmer Strom App 56.8 kWh, Shelly 58.7 kWh Wärme 255.7 kWh COP App 4.50 Sh 4.36
Wohnzimmer . Strom App 24.4 kWh, Shelly 26.3 kWh Wärme 113.3 kWh COP App 4.64 Sh 4.31
Summe .......... Strom App 81.2 kWh, Shelly 85.0 kWh Wärme 369.0 kWh COP App 4.54 Sh 4.34

Daten 2025 nach der App:
Arbeitszimmer Strom App 379.8 kWh, Wärme 1677.3 kWh COP App 4.41
Wohnzimmer ... Strom App 54.0 kWh, Wärme 367.0 kWh ..COP App 6.80
Summe .......... Strom App 448.7 kWh, Wärme 2044.3 kWh COP App 4.56

Die COPs der App sind in der Summe recht ähnlich im Vergleich aktueller Januar zu 2025.
Wenn ich die Stromverbräuche nach dem Shelly 3em für 2025 mit einem COP von 4.56
rechne, komme ich auf (459.6+134.7)*4.56 = 2710 kWh Wärme von den Splitklimas,
in Summe also 2710+2.7+1280 = 3993 kWh fürs Heizen

Bedarfssteuerung war dabei bis gestern aus, hab ich auf Empfehlung der App jetzt aktiviert. Im Arbeitszimmer wo sie durchläuft hab ich jetzt auch mal Econo aktiviert.
Bin jetzt mal gespannt, wie sich die Situation die nächsten Tage darstellen wird, wenn wir im Minimum ab Samstag -7/-16/-13/-13/-7/-5 Grad haben sollen ...

Werde ich vermutlich doch mal die Gastherme anwerfen müssen, daß es im Bad und den beiden Schlafräumen nicht zu schattig wird ... Bin noch nicht im reinen mit mir, ob ich als Ersatz für die Gastherme dann versuchen soll, in die betreffenden Räume ne zusätzliche Stromleitung zu legen und dezentral an solchen Tagen Heizlüfter einzusetzen oder im Keller ne Elektrotherme installieren und damit die alte Heizung füttern. Die betreffenden Räume hängen leider alle noch an einer 16A Sicherung und einer zweiadrigen 1.5qmm Leitung ...

1 „Gefällt mir“