PV-Generatoranschlusskasten für 2 Strings

Hallo liebes Forum,

ich bin auf der Suche nach einem PV-Generatoranschlusskasten für meine PV-Anlage.

Es werden insgesamt 39 AIKO-A-GRH48Dw Module verbaut, einmal 20 auf die Nordseite in einem String und einmal 19 auf die Südseite in einem String.

Die Leerlaufspannung liegt bei 35,57V. Damit lande ich, wenn ich richtig gerechnet habe, bei ca. 780V an richtig kalten Tagen.

Der geplante Wechselrichter (Deye SK20 SG05) verträgt maximal 800V und hat laut Datenblatt schon folgende Features an Board:

"DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection"

Welchen GAK würdet ihr mir für das Setup empfehlen? Es ist kein Blitzableiter vorhanden. Die Strings kommen an der Fassade vom Dach runter und gehen kurz unter der Kellerdecke durch die Fassade in den Keller. Dort würde ich dann vor dem Hauseintritt den GAK setzen, macht das Sinn?

Und wäre evtl. auch eine DIY-Lösung machbar?

Besten Dank vorab für eure Hilfe!

Normativ vorgeschrieben ist ein GAK meines Wissens nur, wenn man 10 Meter DC-Leitungslänge innerhalb der Gebäudehülle überschreitet. Falls das bei dir (Kabelführung an Außenfassade) nicht der Fall ist, ginge es auch ohne.

Für 2 Stings gibt's ggf. was Passendes von Phoenix Contact, z.B. den hier:

Ich klemme die 6mm² PV-Kabel darin immer ohne Aderendhülse (federbelastete Klemme).

1 „Gefällt mir“

Besten Dank für die flotte Rückmeldung und die Empfehlung!

Ich hatte mal gelesen, dass es für den Wechselrichter eine sinnvolle Sicherheits-Komponente wäre, wenn auch in dem Fall nicht vorgeschrieben.

Lässt sich sowas evtl. auch selbst bauen oder spart man da kaum etwas ein?

Solche leeren Kästen gibts bei ali & Co. für 30...40 Eur - da lässt sich kaum etwas sparen. Der Deye hat eigentlich alles an Board und braucht technisch diesen GAK nicht. Es ist aber immer sinnvoll, wenn man die PV von Außen abklemmen kann, ohne an den WR zu müssen (z.B. im Brandfall etc.) und es sollte auch ein ÜSS (Überspannungsschutz) pro String verbaut sein. Bei letztem sollte man nicht sparen und bei den LSS auch nicht. Der Deye hat zwar alles intern auch verbaut, aber an die internen ÜSS kommt man m.W. schlecht dran. Wenn da einer durch Blitzschlag o.ä. kaputt ist, wird es schwierig. Durch einen vorgeschalteten schützt man also den Deye zusätzlich.

Aber Vorsicht: durch billige und falsch eingebaute LSS (oder ÜSS) ist schon mancher Brand ausgelöst worden. Bei DC kommt es auf die richtige Polarität bei den LSS-Anschlüssen an, da die Löschkammer nur in einer Richtung funktioniert. Es sei denn, man hat (die recht teuren) bipolaren LSS verbaut.

So sieht das dann aus (bei 3 Strings, ein Teil der Verkabelung fehlt noch...)

wie alexx geschrieben hat ist er bei Kabellängen größer 10 m innerhalb des Hauses vorgeschrieben. Insofern ist die Aussage der Deye hat alles und man braucht sonst nix nicht korrekt bei Kabel länger 10 m.
Ich habe 3 Gaks von Phoenix Contrakt fertig gekauft weil die super aufgebaut sind und einfach an die Wand schrauben und anschließen. Ich mag die mit Kabel direkt anschließen lieber als die mit mc4 Steckern. Gibt es aber auch mit mc4 Ausgang.
Ich persönlich habe vor den 2 WR von Fronius und SMA Gaks gebaut (obwohl sie nicht notwendig wären) und bei den victron smart solar Teilen nicht, da die etwa so teuer sind wie es der Gak wäre. Wenn die also durchhauen würden wäre das halt so.

Richtig lesen, hilft! :wink:

Den habe ich mir jetzt mal bestellt, besten Dank für den Tipp!

Gibt es etwas spezielles zu beachten?

Schön, dass der Phoenix Contact auch bei Dir Gefallen gefunden hat!

Es stellt sich bei der Installation dann die Frage, ob man mit oder ohne Aderendhülsen arbeitet, wenn man die DC-Kabel in die federbelastete Klemme einführt. Im Manual steht, dass man Aderendhülsen verwenden kann.
Ich habe es letztlich ohne gemacht.
Bei Verwendung von Endhülsen muss man viel Vertrauen in die Crimpung haben, weil die federbelasteten Klemmen bei Weitem nicht so fest drücken wie Schraubklemmen.
Ein Zugtest ist so oder so obligatorisch, wenn man das Kabel drin hat.

Den hab ich mittlerweile auch schon vier mal verbaut und zwei Stück zerlegt weil ich die einzelteile in ein anderes Gehäuse verfrachtet habe.

Hatte mir die Einzelteile seinerzeit herausgesucht und festgestellt, in Einzelteilen käme man wesentlich teurer bei weg.

Ein bisschen frickelig ist es bei Völkner an die Mwst Erstattung zu kommen. Immerhin gehen dann noch mal 19% runter.

Allerdings, man sollte drauf achten welche Überspannungskategorie das zu schützende Gerät hat. Danach ist der ÜSS im GAK auszulegen. Die meisten Chinakracher haben eine Up die höher liegt als die Überspannungskategorie des zu schützenden Gerätes.

Dann taugt das, wenn überhaupt, nur um der Versicherung zu sagen "hier, einen Überspannungsschutz hab ich" aber schützen wird der das Gerät nicht und man muss hoffen das der Gutachter sich hinterher nicht mit Elektrotechnik auskennt.

Wie genau gehe ich da vor? Einfach per Mail bei Voelkner nett anfragen?

Ich habe keinen Blitzableiter auf dem Dach, Typ 2 sollte ja dann passen?

Wie sieht es aus, wenn ich noch einen DC-Trennschalter vor dem Wechselrichter möchte. Kann ich den auch separat verbauen bzw. gibt es da eine Empfehlung? Ich habe gesehen, dass z. B. der Phonie inkl. Trennschalter direkt ~400€ kostet.

Ja, so war auch bei mir der Weg :slightly_smiling_face:

Als DC Trennschalter verwende ich den Hager SB432PV. Für die genaue Verschaltung je nach max. Spannungshöhe einfach mal ins Datenblatt schauen und bei der Kontaktbelegung genau hinsehen.

Soll kein Shop Bashing sein, aber ich hab seinerzeit bei einem Shop bestellt der mir am günstigsten erschien und in der google Suche sehr prominent auftauchte. Allerdings hatte ich Monatelang nur Probleme mit dem. Zuerst zu wenig geliefert, dann doppelt geliefert, nach Retoure fast ein halbes Jahr später noch mal eine Rechnung über die zuerst bestellte Menge - von AMK sollte man da meiner Meinung nach die Finger lassen.

Wo hast Du den Hager SB432PV verbaut? Direkt auch im GAK oder erst später im Zählerschrank?

Kurze Frage zum Anschluss des GAK - meiner ist gestern eingetroffen.

Links oben kommen die Plus-Kabel von String 1 und 2 rein, links unten gehen die Plus-Kabel von String 1 und 2 zum Wechselrichter

Rechts das gleiche Spiel mit den Minus-Kabeln.

Wie sieht es mit dem Potentialausgleich aus? Sollte ich das Kabel vom Dach auch an den GAK klemmen und von dort weiter zur Schiene im Keller? Oder das Kabel vom Dach direkt zur Schiene im Keller und vom GAK auch nochmal?

Wie sieht es mit der Verkabelung aus - auf dem Schaltbild ist nichts eingezeichnet. Rechts hat man ja den Viererblock, links oben im Block ist bereits ein Kabel belegt.

Die sitzen bei mir noch vor dem GAK damit ich freischalten kann.

Ja, so sollte es sein. Der GAK ist ja für zwei Strings vorbereitet. D.h. unter Umständen kommen zwei Potentialausgleichsleitungen vom Dach in den GAK, die belegen dann also weitere zwei Anschlüsse. Zusammen mit der ab Werk angeschlossenen Leitung von den Überspannungsschutzeinrichtungen sind damit drei von vier Anschlüsse belegt. Der Vierte geht dann vom GAK auf die zentrale Schiene.

So habe ich es gemacht. Unterkonstruktion der PV-Module mit 16mm² an die Potentialausgleichsschiene, und den GAK mit separaten 16mm² auch an die Potentialausgleichsschiene. Ist meines Erachtens die sauberste Lösung, weil genau im Falle eines Falles (Blitzschlag in die Module) an beiden Stellen ziemlich hohe Ableitströme fließen müssen.

In diesem Fall ist stark davon auszugehen dass es vollkommen egal ist welche Leitungen wo angebunden sind. Bei Direkteinschlag überlebt wohl nichts mehr.