Ja durchaus. Du kannst bei Victron auf potentialfreie Relaiskontakte zugreifen die man ereignisgesteuert schalten kann. Aber um den DC/DC Wandler abzuschalten bedarf es dann eines DC Schützes für das auch wieder eine Steuerspannung zur Verfügung stehen muss.

Sehe ich auch so. Und wir stellen mittlerweile fest, mit einem BEV, Splitklimas, großem Induktionskochfeld, Geschirrspüler, Waschmaschine usw. kommen die 5000er je nach Phase auch schon mal an ihre Grenzen bzw. wir müssen dann schon schauen auf welches Gerät zu diesem Zeitpunkt gerade verzichtet werden muss. Ist jetzt nicht tragisch, aber ein gewisser Sorglos-Effekt ist nicht mehr vorhanden - man muss etwas aufpassen. Wobei, bei uns sonderfall weil nicht netzparallel betrieben sondern als Insel.

Allerdings, man sollte sich bei mehr als einem 5000er (egal ob in Parallelschaltung einphasig, oder ein Dreiphasenverbund mit 3x5000) Gedanken darüber machen dass die Akkus die max. Stromaufnahme der Multiplusse auch (zuverlässig) liefern können. Will damit sagen, ein aktueller 16S 16kWh Akku ist ein bisschen wenig für bis zu 300A Stromaufnahme bei Volllast.

Hier stellt der Jens von MeineEnergiewende Akkus von Pytes beim Kunden auf. Vielleicht sind die eine Option? Ansonsten gibt es hin und wieder mal Sammelbestellungen wie:

Vielleicht könnte es mal wieder an der Zeit sein eine neue Sammelbestellung zu initiieren?