Projekt "Pultdach"

Hallo zusammen,
ich lese und schreibe hier schon fleißig mit und fühle mich so langsam mal gedrängt auch meine Anlage vorzustellen.
Ich möchte gerne etwas zur Entstehung erzählen, weil geplant war das damals nicht in diesem Umfang, da wurde ich erst angefixt.

2018 hat meine Frau und ich beschlossen dass wir ein Haus bauen möchten. Ich war schon immer an PV interessiert und das ist natürlich in die Planung mit eingeflossen.
Wichtigster Punkt dazu natürlich das Dach. Dazu 2 Gedanken von mir: ich bin 1,97m groß und möchte kein “Fränkisches Satteldach” mit 0,75m Kniestock, dass ich mir überall den Kopf anhau. Deswegen 2 Vollgeschosse. und das Versetzte Pultdach hat mir optisch sehr gut gefallen und man kann es ja so planen, dass das größere Pult gen Süden zeigt.
Naja, so hat es sich dann entwickelt und im Juni 2019 ist dann die 20,8 kWp PV Installiert gewesen, ab hier dann “nur” Eigenverbrauch, als 0-Einspeisung möglich –> Estrichausheizen mit der Sole WP und dem Heizstab ging tagsüber super :slight_smile:
Ab Ende Juli wurde dann endlich der Erzeugniszähler vom Bayernwerk gekommen, ab hier dann Einspeisung.
Erträge liegen seit dem gut über den Erwartungen, es ist ein absolut Schattenfreies Dach, hier mal ein kurzer Blick:

3707=885-GP.jpg

Wie man sieht hab ich im September das Jahresziel schon voll gemacht!
Hier gibts auch “LiveDaten” https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=f6a3532a-edd5-4dee-831c-33db0a94eff1

Ab November wurde das Haus dann auch Bewohnt:

1763=244-19.jpg

1763=243-20.jpg

Wie man hier sieht, dass der Stromverbrauch sehr schön entgegen der Sonne arbeitet :slight_smile: Die Sole WP will im Winter doch etwas mehr leisten als im Sommer.

Tja, dann immer mit dem Hintergedanken: Ein Kaufspeicher lohnt sich nicht… aber es muss doch einen Weg geben… bin ich im PV Forum auf den “Grundlastspeicher” gekommen, das hat mir sehr gut gefallen und dann immer mehr mit dem Thema beschäftigt.
Bis den Entschluss stand: DIY Speicher aus 18650. Ziel ist es 250W x 10 Stunden die Grundlast abzudecken! das ganzen dann per Modulwechselrichter und fertig
Bis dann die ersten Fahrradläden abgeklappert waren und die Zellen sich auf der Werkbank stapelten, hab ich gedacht: da geht mehr als 2,5kWh, also mache wir doch 14S40P! Sehr schönes Ziel, aber hier brauch ich ja schon fast 2 Modulwechselrichter um ggf. auch mal 500W abdecken zu können.
Als dann die ca 600 Zellen auf der Werkbank lagen, dachte ich… 14S60P müsstest du doch auch schaffen.
Heute liegen ca 1200 Zellen auf der Werkbank… mir gehen die Quellen aus… also Aktuelles Ziel 14S80P
In der Zwischenzeit ist ein GTIL2 mit 1000W angekommen und dieser soll auf 0-Einspeisung ausgelegt werden.

…to be continued…
3707=886-19.jpg

3707=887-20.jpg

hast du schon mal an einen Sunny Island 6.0 gedacht
evtl wäre das auch eine Möglichkeit.

da kanst du zwar nur auf eine Phase einspeisen aber das was auf phase 2 und 3 vom netz bezogen wird speist der SI dann mehr auf phase 1 ins netz so dass dein Bezug dann in der Summe 0 ist.

Hi Voltmeter,

ja, das hab ich in der Tat, es gibt 3 Sachen die mich an dem WR abschrecken.

1. der Preis von >2000€
2. das benötigte BMS von REC, welches mit dem SMA kommunizieren kann für ca 700€
3. ich möchte den Speicher nicht in meinem Haus haben, sondern in der Gartenhütte, zusätzliche Sicherheit, sollte doch mal was brennen.
Die Gartenhütte und das Haus sind ca 20 Meter außenander –> min 40 Meter Gleichstromkabel, oder der teure WR muss mit in die Gartenhütte.

Ich denke das größte Thema ist Punkt 1. bei bis 1000€ wäre ich warscheinlich diesen Weg gegangen…
Was denkst du dazu?

Gruß
Marco

ich pfeiffe auf das wucher rec bms und werde diesbezüglich das diy bms 4.21 einsetzen

dem wechselrichter macht die gartenhütte nichts aus

der SI wäre bei dir wohl die technisch sauberste lösung, denke ich
ob der dir das wert ist musst du selbst wissen.

der kann auch ein Inselnetz aufbauen sollte mal der Strom ausfallen, ich kenn den anderen inverter nicht ob der das auch kann?

Hi,
also Inselbetrieb geht nicht, hab ich auch nicht vor. Notstrom finde ich ist in DE etwas übertrieben.

Ja, es wäre definitiv die beste Lösung, frage mich nur ob ich diese auch will :slight_smile: (Thema Kosten)
ist das DIY BMS 4.21 kompatibel mit dem Sunny Island? Ich dachte da kann aktuell nur eine “Fertige LiIon Batterie” oder eine DIY mit REC BMS angeschlossen werden?

nein das bms ist nicht kompatibel der SI wird bei mir im blei lademodus laufen müssen
so weit ich weß gibt es kein kompatibles günstiges bms für den SI

wenn die kosten zu hoch sind und kein notstrom gebraucht wird geht bestimmt auch die günstige variante
wie gesagt musst du entscheiden ist ja dein geld :wink:

gerade in D sollten alle die PV haben über das thema Notstrom nachdenken.(finde ich)

schönes Projekt,schöne Anlage.

Fang erstmal mit dem GITL2 1.000W an, wenn Deine erste Powerwall fertig ist und die Grundlastabdeckung mal läuft könnte ich mir gut vorstellen ,dass wir uns nochmal über ein paar zusätzliche KWh und 3-Phaseneinspeisung hier unterhalten :smiley: gerade auch wegen der WP.

Welches Modell habt ihr?

Wir haben eine Alpha Innotec SWCV122H3, die zieht max. 5KW, idR aber rund 1,5KW wenn sie mal läuft, das lässt sich noch prima mit unseren “günstigen” MPP Solar / Infinisolar bedienen. Wenn Akku und PC grpß genug sind, und zumidnest Deine PV-Erträge sehen ja mal sehr danach aus. Behalte halt mal Deine Winterausbeute im Auge, dann weißt Du nächstes Jahr, ob da noch was geht oder nicht.

Hallo Stefan,
du schreibst " die zieht max. 11KW " bedeutet, dass du einen Wärmebedarf von bis zu 40-50 kW hast?
Hast du eine Villa??? Ich glaube, dass ist nicht das richtige Umfeld für mich :wink:

@ Manfred:
Ja das war natürlich Quatsch, hab die Angaben gerade korrigiert.
Die 11KW sind die Heizleistung, nicht die elektrische Aufnahmeleistung. Danke für den Hinweis.

3187=749-Snipping_004.jpeg

3765=903-Snipping_004.jpeg

Hi Stefan,
Also ich habe den gleichen hersteller, da die 50km neben mir produziert werden :wink:
Aber ich hab eine WZSV, weiß nicht welches Modell genau, auch so knapp 10kw. Aber ich habe eine mit Kühlung und es ist ein modulierender Verdichter. Weiß nicht ob deine auch moduliert…

Heute messaufbau gemacht. An 2 Fahrrad Akkus (36V) ich bekomme ein schön gerichtetes eingangasignal hin und muss nur noch die Regelung am D1 Mini programmieren (lassen).
Was aber abschreckt: wirkungsgrad ca 80%

Details wenn ich mal wieder Zeit am Laptop habe…

Hey Leute,

ich hab mal wieder feststellen müssen, dass ich nicht der große Romane Schreiber bin, wie das z.B. Stefan extrem Vorbildlich macht :slight_smile:

Aber ich wollte euch wenigstens mal nen aktuellen Stand nennen:

1. der GTIL 1000 ist verkauft, hat weder mit dem Laden noch mit dem Entladen so funktioniert wie ich das wollte…
2. es ist ein Sunny Island 4.4 angeschafft worden und bereits voll integriert.
3. das China BMS kann nicht mit dem SI kommunizieren und als Blei Version den Akku laufen zu lassen hab ich auch nicht zuverlässig per verschiedene Setups geschafft… der SI schaltet bei der Abschaltspannung den Akku nicht ab… Das BMS löst aus und dann ist im Wiedereinschaltmoment der Strom (Kondensatoren laden) so hoch, dass meine 100A DC Sicherung immer fliegt und dann muss ich das BMS immer manuell starten.
4. Daher hab ich gestern schweren Herzens das REC BMS bestellt…

Ach ja, und wenn euch noch was interessiert: Ich brauch Platz! Daher folgen nun ein paar Bilder :wink:


2. es ist ein Sunny Island 4.4 angeschafft worden und bereits voll integriert.
der SI schaltet bei der Abschaltspannung den Akku nicht ab...
kann man da etwa die abschaltspannung einstellen?

normalerweise richtet der sich nach der bleiabschaltspannung(so hab ich das verstanden)
meiner ist noch nicht in betrieb

welche spannungswerte hast du eingestellt?

Hier meine kleine Gartenhütte
6849=1734-20210430_203602.jpg

6849=1735-20210424_194723.jpg

6849=1736-20210419_195633.jpg

6849=1737-20210419_195627.jpg

6849=1738-20210417_072211.jpg

6849=1739-20210410_164627.jpg

6849=1740-20210410_102201.jpg

6849=1741-20210409_194509.jpg

6849=1742-20210328_141904.jpg

Kommt mir bekannt vor :smiley:
Und wie einfach man so ne Bude bauen kann wenn man keine Dämmung verwenden will :wink:
Hast du keine Angst das es hinter der Blechfassade feucht werden könnte? Oder ist das hinterlüftet?

du hast noch holz bekommen?
ich warte schon 4 wochen auf meins und immer noch kein liefertermin

aber sehr schön geworden


kann man da etwa die abschaltspannung einstellen?

normalerweise richtet der sich nach der bleiabschaltspannung(so hab ich das verstanden)
meiner ist noch nicht in betrieb

welche spannungswerte hast du eingestellt?
Ja, aber es funktioniert nicht, warum auch immer...

Ich geb dir das heute abend durch!
du hast noch holz bekommen?
ich warte schon 4 wochen auf meins und immer noch kein liefertermin

aber sehr schön geworden
Wow, das wird echt krass das Thema Holz!!! Nein, ich habe keine Probleme... warum? Ich wusste letztes Jahr Herbst was ich ungefähr brauche, dann haben wir im Winter bäume gefällt, diese schneiden lassen (mobiles Sägewerk) und der Rest (zu lange Sparren) hab ich im Januar im Örtlichen Sägewerk bestellt und im Februar war es fertig ;-)
Also es sind 80% aus dem eigenen Wald (Papa und Onkel!), Käfer- und Dürreopfer, die sowieso gefällt wurden. Da wir soviel Brennholz haben, dass wir es gar nicht verschüren können, bekomm ich da immer was, wenn ich brav mitarbeite ;-)

Danke! Es ist ja noch nicht fertig, aber das sieht man hoffentlich :-D
Kommt mir bekannt vor :D
Und wie einfach man so ne Bude bauen kann wenn man keine Dämmung verwenden will ;)
Hast du keine Angst das es hinter der Blechfassade feucht werden könnte? Oder ist das hinterlüftet?
Naja, wenn es feucht wird, dann wird es auch wieder trocken, behaupte ich jetzt mal.
Das ist ein 2cm hohes Wellenblech an der Fassade, da sind so viele Lüftungsschlitze, dass da alles zirkulieren kann. Nein, es ist aber nicht "klassisch" Hinterlüftet (wie das Dach!)
Ich habe es extra nicht gedämmt, da ich noch eine Doppelgarage mit 30er Yton Steinen habe, also sollte im Winter mal ne Party oder ne Bastelaktion anstehen, dann kommt da kurzfristig ein Gas oder Elektroheizer rein und fertig!
Das ist mit OSB innen verkleidet, dass es 1. Steif wird und 2. nicht zieht. Es wird auch eine kleine Werkbank rein kommen, ja. Aber hauptsächlich Autohänger, Fahrradständer, Fahrräder (5 Kinderfahrräder daheim + 2 Traktoren obwohl ich erst ein Kind hab, das Fahrrad fahren kann :-D, ich seh grad, der hat sich sogar auf ein Bild eingeschmuggelt ) Motorrad, Rasenmäher, Autoreifen, etc...

Gruß
Marco
du hast noch holz bekommen?
ich warte schon 4 wochen auf meins und immer noch kein liefertermin

aber sehr schön geworden
Kann ich bestätigen.. Ich hab für das T-Dach BSH bestellt....Lieferung soll in 6 Wochen sein...warten wir es mal ab.
Grund ist wohl die Gier der Forstwirtschaft. Die Amis kaufen alles auf weil denen in Canada irgend nen Käfer die Kiefern zerfrisst.
Bin mal gespannt wann denen klar wird das die Holzwirtschaft ohne Holz nicht lange überleben kann und was passiert wenn der Ami wieder in Canada kauft.

@ZeroDown
Ja gut wenn du das unten und oben offen lässt dann passiert da nix.
Meins ist innen auch noch im OSB Stil. Doppelt beplankt und mit 80er Dämmung.
Die Klima musste noch nicht viel heizen. Selbst bei 1m Neuschneee haben meine Server für schöne 11° gesorgt :mrgreen:

Das mit dem Fuhrpark für die Kinder kann ich toppen. Wir haben ein Kind das gerade mit dem Laufrad untwegs ist, das 2. wird noch getragen. Wir haben ganze 4, dazu 2 Dreiräder, und 1 Kinderfahrrad. Diese 4 rädrigen, kein Plan wie die sich schimpfen sind auch noch irgendwo. Und dazu noch 3 Roller. Aber ich spreche hier immer gegen Wände...Ach so und ein elektro Cabrio musste es ja unbedingt auch sein.

So kommen wir von offtopic des Hüttenbaus wieder zum Thema zurück :wink:

Tagewerk :
6938=1745-20210508_183329.jpg

6938=1746-20210508_183316.jpg

6938=1747-20210508_183303.jpg

sehr schön :thumbup:


2. es ist ein Sunny Island 4.4 angeschafft worden und bereits voll integriert.
der SI schaltet bei der Abschaltspannung den Akku nicht ab...
kann man da etwa die abschaltspannung einstellen?

normalerweise richtet der sich nach der bleiabschaltspannung(so hab ich das verstanden)
meiner ist noch nicht in betrieb

welche spannungswerte hast du eingestellt?
[Batterie Betrieb Nennkapazität der Batterie 11.280 Wh Nennkapazität der Batterie 235 Ah Batterietyp Bleibatterie flüssig (FLA) Batterienennspannung 48 V Stromsensortyp (60mV 50mV) ------- Verstärkung des Stromsensor 100 A Maximale Batterietemperatur 40,0 °C Batterie-Einschaltgrenze nach Übertemperaturabschaltung 35,0 °C Leitungswiderstand des Batterieanschlusses 0,000 Ohm Manuelle Ausgleichsladung ------- Kalibrierung Autokalibrierung des externen Batteriestromsensors ------- Ladung Maximaler Batterieladestrom 80,000 A Zeit für Schnellladung der Batterie 1 h Zeit für Ausgleichsladung der Batterie 1 h Zeit für Vollladung der Batterie 1 h Entladeschlussspannung Batterie 45,00 V Maximaler Entladestrom Batterie 900,000 A Zellladesollspannung für Schnellladung 2,39 V Zellladesollspannung für Vollladung 2,39 V Zellladesollspannung für Ausgleichsladung 2,39 V Zellladesollspannung für Erhaltungsladung 2,39 V Zykluszeit Vollladung 180 d Zykluszeit Ausgleichsladung 365 d Batterietemperaturkompensation 0,004 V/°C Automatische Ausgleichsladung Aus Spannungssollwert bei deaktiviertem Batteriemanagement 54,00 V Batteriesteller Maximale Ladeleistung des Batteriestellers 3.300 W Maximale Entladeleistung des Batteriestellers 3.300 W Batterieladung Prozessvorgabe Batterieladestrom ------- Batterieentladung Prozessvorgabe Batterieentladestrom ------- Nutzungsbereiche Untere Grenze des Tiefentladeschutzbereichs vor Abschaltung 10 % Minimale Breite des Tiefentladeschutzbereichs 2 % Minimale Breite des Ersatzstrombereichs 0 % Breite des Bereichs zur Erhaltung des Batterieladezustands 4 % Minimale Breite des Eigenverbrauchsbereichs 84 % Ertragreichster Monat für Batterienutzungsbereich Juni ertragreich Saisonbetrieb aktiv Nein Schonbetrieb Startzeit Batterieschonbetrieb Stufe [A] 22:00:00 Startzeit Batterieschonbetrieb Stufe 17:00:00 Endzeit Batterieschonbetrieb Stufe [A] 06:00:00 Endzeit Batterieschonbetrieb Stufe 09:00:00 Batterieladezustand für Schonbetrieb [A] 20,0 % Batterieladezustand für Schonbetrieb 15,0 % Batterieladezustand für Schonbetrieb [C] 10,0 %