mein Name ist Michael, ich bin neu hier obwohl ich schon länger mitlese..
Wir haben in unserem Einfamilienhaus Baujahr 1997 seit 2022 eine Daikin Multisplit-Klimaanlage zum Heizen in der Übergangszeit und natürlich im Sommer zum Kühlen. Grundsätzlich war das eine sehr gute Investition, der Gasverbrauch hat sich deutlich reduziert und von die Vorteile in heißen Sommern muss ich nicht erwähnen (PV-Anlage ist vorhanden..)..es sind die folgenden Geräte installiert: Außengerät 3MXM68N9 und 3 Innengeräte Stylish (2mal FTXA-25AW und 1mal FTXA-50AW) wobei das große Innengerät für einen 60qm Wohn-Essbereich und die beiden kleineren Innengeräte für zwei Räume mit jeweils 23 qm vorgesehen sind. Der große Raum hat allerdings eine 15qm große (leider nur 2fach verglaste) Fensterfront und ist 2,50m hoch mit einer offenen Treppe in den 1.Stock…
Bevor ich zu den Problemen komme, zuerst mal die grundsätzliche Frage: Ist es überhaupt realistisch, mit diesen Geräten (2Mal 2,8kw und einmal 5,8kw Heizleistung) die Räume auch im Herbst / Winter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ohne zusätzliche Gasheizung zu heizen? Wobei ich vorweg sagen muss, dass nur in den seltensten Fällen beide kleinen Geräte gleichzeitig laufen..Die gewünschte Raumtemperatur wäre für uns 22 Grad…Ich lese häufig von unglaublich niedrigen Stromverbräuchen beim Heizen mit Klimaanlagen, was ich jetzt bei uns so nicht unbedingt bestätigen kann.
Falls diese Frage mit Ja beantwortet werden kann, hätte ich noch die eine oder andere Verständnisfrage, die mir weder unser Installateur noch das Durchforsten des Forums beantworten konnte..
Das stimmt wohl. Der bisherige Gasverbrauch wäre ein wirklich guter Anhaltspunkt.
Was du aber auch machen kannst. Du heizt mal 2-3 Tage mit der Klima auf deine gewünschten 22°C, notierst den täglichen Stromverbrauch und dann 2-3 Tage in gleicher Weise mit Gas, aber dann nur dort die Heizkörper aufdrehen wo auch die Klimas arbeiten würden. Auch hier wieder täglich den Gasverbrauch notieren.
Ich lehne mich aber mal weit aus dem Fenster und sage die hier oft genannten schon fast unheimlich niedrigen Vierbräuche sind in Realität bei Baujahr 1997 sicher kaum zu erreichen, insbesondere wenn du auf echte 22°C im ganzen Haus kommen möchtest bei den aktuellen Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt.
Ein Haus von 1997 sollte doch schon einiges an Dämmung haben. Mein Haus ist von 1954, hat allerdings 2 Seiten nachträglich ghedämmt bekommen. Mit einer 3MXM40 mit 3x1,5kw und einer Panasonic SIngle mit 3,5kw heize ich aktuell noch ganz locker, die Gasheizung wird erst in der nächsten Woche angemacht weil meine Frau die FBH jetzt doch ziemlich vermisst.
Wie ist denn euer Stromverbrauch bzw. der Gasverbrauch?
Ich habe z.B. letztes Jahr im November, jeden Tag einen Gasverbrauch von min. 6-8€ nur fürs heizen gehabt (Warmwasser rausgerechnet). Aktuell ziehen alle meine Klimas zusammen im Schnitt 800W. Rechne ich mit 0,35€ pro kw/h, runde auf 1KW auf und das mit den knapp 14h die die am Tag (ohne takten) durchlaufen, lande ich bei knapp 5€. Da ist noch kein Sonnenstrahl eingerechnet und ehrlicherweise laufen auch selten alle Klimaanlagen die 14 Stunden durch.
Ich kann mir nicht vorstellen dass das bei einem Haus von 1997 nicht ähnlich aussehen wird.
Das lässt sich so nicht beantworten, weil man dafür viel mehr über den Baustandard deines Hauses wissen müsste.
Beschäftige dich mal mit Heizlasten. Wenn du es ganz einfach praktisch herausfinden willst, checkst du einfach mal, ob du das bereits aufgewärmte WZ mit einem 2kW Heizlüfter bei einer bestimmten Außentemperatur nur auf Temperatur halten kannst. Darüber bekommt man ein Gefühl dafür, wie hoch die Heizlast ist.
Das Interessante daran: Kennst du die Heizlast z.B. für 0 Grad Außentemperatur, kannst du es für alle anderen Außentemperaturen sehr einfach berechnen.
Schöner Satz, der Gedanke kam mir gestern in anderem Zusammenhang auch öfter.
Wie @KantonsBein schon geschrieben hat: Probier es aus
Das Thema ist insgesamt auch etwas komplexer als man denkt. Es geht dann oft auch nicht nur darum OB das funktioniert, sonder viel mehr auch darum WIE es funktioniert.
Wenn die Geräte höhere Leistung abgeben müssen werden sie lauter und der Luftstrom nimmt deutlich zu. Das kann (muss nicht) dann zu unangenehmer Zugluft führen und stören. Die Lautstärke nat. auch. Innen wie außen.
Das sind aber alles Dinge, die dann wieder von vielen Faktoren abhängen die sich zu einer absolut individuellen Situation summieren.
Hohe Leistung kann dann ggfs. auch zu häufigem Abtauen führen (je nachdem…) und das wiederum kann auch wieder störend sein (in der Zeit keine Heizung - ggfs. etwas kühle Luft sogar, Lautstärke, komische Geräusche etc.)
Wir hatten in den letzten Jahren sehr unterschiedliche Verbräuche beim Gas..erstens weil wir einiges im Haus verändert haben (Zwischentüren eingebaut, Keller nicht mehr beheizt usw.) und zweitens, weil häufig noch ein Kamin mitheizt bzw. die Klimaanlagen zumindest bei Sonne zusätzlich zum Gas eingeschaltet wurden..
Jetzt aber mal zu meinem größten Problem mit den Klimaanlagen: Ich habe schon den Eindruck, dass das Heizen damit ausreichend funktioniert aber scheinbar nur, wenn ich die Bedarfssteuerung aktiviere (der Prozentsatz ist gar nicht so wichtig..) Wenn die Bedarfssteuerung aus ist, fängt die Anlage sofort an zu takten…ich muss dann ein zweites Innengerät einschalten (obwohl in dem Zimmer niemand ist..) Oder ständig die Lüfterstufe bzw. die Temperatur anpassen..
Wenn die Bedarfssteuerung z.B. auf 90% steht, läuft das große Innengerät ohne zu takten durch (allerdings mit mindesten 1,4 kwh Verbrauch..) Das funktioniert zumindest bis kurz vor dem Gefrierpunkt. Ich habe dann am Tag ca. 20 kwh verbraucht und der Gasverbrauch bei derartigen Außentemperaturen liegt pro Tag bei ca. 9 Kubikmeter..da ist dann die Klimaanlage in jedem Falle günstiger. Nur müsste ich doch bei geringeren Außentemperaturen die Bedarfssteuerung ausschalten (laut Installateur) und dann beginnt das takten, was gefühlt den Wohnraum sehr schnell immer wieder abkühlt..
Speziell Multisplit Anlagen sind in der Hinsicht ein Kompromiss. Sie haben den enormen Vorteil, dass sie nur ein Aussengerät für mehrere Innengeräte brauchen. Das hat aber eben den Nachteil, dass das AG dann je nach Situation mal zu groß (nur ein Innengerät läuft) oder zu klein (alle Innengeräte volle Leistung) sein kann. Auch bei sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in den Räumen kann das schwierig sein.
Die Bedarfssteuerung sorgt dafür, dass sie die Maximalleistung nach oben hin begrenzt - quasi „deckelt“. Im Sinne von: „Bis hier hin, aber nicht weiter“
Das ist speziell dann positiv, wenn ein Innengerät zwar aufgrund der aktuellen Gegebenheiten (Innentemperatur - eingestellte Soll Temperatur) sehr viel Leistung „haben will“ benötigen würde - diese hohe Leistung vom Raum aber nicht schnell genug aufgenommen werden kann.
Das wäre dann etwa so, als würdest du gerne mit einem Putzlappen etwas reinigen aber der Lappen nimmt kein Wasser auf - oder nur langsam Der sollte triefend nass sein, wird aber nur ganz langsam immer feuchter…
Oft passiert das, weil sich unter der Decke eine warme Luftschicht bildet die das Innengerät dazu veranlasst seine Arbeit einzustellen - es taktet.
Kurze Zeit später vermischt sich die Luft und das Gerät misst wieder zu geringe Temperatur und startet wieder.
Deshalb sollte man idealerweise versuchen, den Luftstrom möglichst weit weg vom Gerät eher nach unten zu lenken, um eine gute und gleichmäßige Durchmischung zu erzielen.
Probier das mal und spiele ein wenig mit der Bedarfssteuerung, beachte aber, dass wohl nur ein „Hauptgerät“ dafür „zuständig“ ist - da müsstest du nachlesen. Das habe ich jedenfalls so in Erinnerung (scheint etwas kompliziert bei Mutlisplit)
Ich habe die Bedarfssteuerung sicherheitshalber bei allen drei Innengeräten immer auf dem gleichen Wert.. Was ich noch nicht ganz verstanden habe: Ich dachte, takten bedeutet, das Außengerät schaltet ab (oder taut ab..) Bei mir beobachte ich jedoch häufig (bei aktivierter Bedarfssteuerung..), dass das große Innengerät immer durchläuft (eigentlich ja gut) , eines der beiden kleineren Geräte aber zur gleichen Zeit immer wieder den Ventilator stoppt, weil wohl tatsächlich um den Temperatursensor herum die Luft schneller warm wird..Aber wenn das AG ja weiterläuft ist das doch kein takten?
Takten bedeutet, dass der Kompressor vom Aussengerät abschaltet, weil zu dem Zeitpunkt keine Leistung mehr benötigt wird.
Gesteuert wird das vom Innengerät.
Bei Monosplit einfach: Da gibt es nur im 1 AG + 1 IG. Wenn das eine IG also dem AG den Befehl gibt abzuschalten, macht es das.
Bei Mutlisplit etwas komplizierter.
Da bekommt das AG die Befehle von mehreren IG. Somit kann es sein, dass in einem Raum bereits die Abschalttemperatur erreicht ist - in anderen nicht. Das Leitungssystem ist bei Multisplit aber immer ein großes gemeinsames. Bedeutet: Ein IG das seine Temperatur erreicht hat oder gar aus ist, wird ggfs. dennoch etwas warm deshalb - aber der Lüfter ist aus.
Das AG kann erst dann Takten, wenn alle IG aus sind oder keine Leistung mehr abrufen.
Abtauen ist wieder ganz was anderes wie Takten.
Bei Takten ist der Kompressor aus.
Beim abtauen wird der Kreislauf umgedreht und die Anlage quasi in den Kühlmodus versetzt (wenn sie im Heizbetrieb ist) Dadurch wird die Wärme die in den Innengeräten, Rohren und ggfs. auch Innenräumen steckt nach außen geleitet und damit der gefrorene Wärmetauscher im Aussengerät abgetaut.
Ich werde jetzt mal weiter testen…auch ohne Bedarfssteuerung wenn es die nächsten Tage noch kälter wird. Bis ca. 3 Grad klappt es ja gut hier bei uns..mit Bedarfssteuerung.
Ich sage mal ganz unseriös JA und argumentiere ohne Fakten:
Erfahrungsgemäß stellen Temperaturen um den Gefrierpunkt kein Problem dar.
Ich heize mein Haus aus 1967 ohne energetische Sanierung aktuell mit einer Daikin 3MXM52A9 und einer DAIKIN Nepura FTXTM40A, wobei beide Anlagen mit Bedarfssteuerung auf 40% laufen.
Wir haben Nachts schon deutlich unter 0°C und ich habe ebenfalls im Wohnzimmer eine große Fensterfront (eine Art Wintergarten als Anbau) mit zweifachverglasung. Sollwert 22°C.
Vergangenen Winter habe ich nur mit der Daikin Nepura geheizt, das hat auch funktioniert.
Ich lande im Jahr bei ca. 5000kWh Strom für Warmwasser, Heizen und Kühlen. Damit bin ich ich bei aktuellen Preisen für Heizöl über 2000€/Jahr günstiger als mit der vorherigen Ölheizung, die nur auf Sollwert 20°C lief.
Gamechanger bei mir war aufjedenfall die zweite Anlage, die hat den Komfort deutlich gesteigert, da ich Lüfterdrehzahlen reduzieren konnte, Außerdem merkt man den Abtauzyklus kaum noch, da beide Anlagen meist nicht zeitgleich abtauen.
Wenn die Multisplit effizient laufen soll, solltest du alle Innengeräte eingeschaltet lassen. Räume, die du nicht nutzt, müssen doch denke ich auch ein wenig geheizt werden. Und wenn euer Haus gut gedämmt ist, bleibt die Wärme eh gut im Haus und verteilt sich.
Multisplits, wo nur ein IG läuft, sind oft erstaunlich ineffizient. Da sinkt der COP z.B. von 4 auf 2.
Wenn dann auch die anderen IGs mitmachen, wird es auch ohne Bedarfssteuerung nicht mehr so schnell zum Takten kommen.
Das habe ich eigentlich bisher auch immer gemacht…mindestens 2 Geräte laufen. Aber ob das Haus gut gedämmt ist weiß ich nicht…
Wenn die Verbrauchsanzeige in der Onecta App auch nur ungefähr stimmt, sieht man das ich sehr deutlich hier. Der Verbrauch der beiden (oder manchmal eben auch nur einer) kleineren Innengeräte ist schon erstaunlich niedrig..
Aber das takten startet gefühlt nach 10 Minuten ohne Bedarfssteuerung…deshalb war hier auch schon mal ein Techniker von Daikin, der auch ein defektes Teil ausgetauscht hat. Aber am takten hat sich ohne Bedarfssteuerung nichts geändert.