Ich werde das nochmal testen…Ich habe diesen Hinweis allerdings bereits von ChatGPT bekommen und alle IGs blasen die Luft steil nach unten in Richtung Boden…ebenfalls habe ich manuell die Lüfterstufe auf 3-4 gestellt um die Luft weg vom Temperatursensor zu bekommen. Das Problem ist hier nur das große Innengerät, denn dort wird in der Onecta App nie eine zu hohe Temperatur angezeigt und sie taktet trotzdem..bei den beiden kleineren Innengeräten zeigen die Maßnahmen schon eine Wirkung..ich vermute, dass bei den bisherigen Außentemperaturen das Außengerät ohne aktivierter Bedarfssteuerung einfach zu viel Power hat und deshalb taktet..oder ist das abwegig?
Jetzt wird es ja draußen kälter und da werde ich nochmal testen..
Bei deaktivierter Bedarfssteuerung und 8 Grad Außentemperatur beginnt das takten wie gesagt nach ca. 10 Minuten..der Raum ist dann z.B. bei 20 Grad, In der Onecta App steht 22 Grad und die Soll-Temperatur in der App ist auf 24 Grad…
Aber wie gesagt, bei diesem Fall und 8 Grad leuchtet mir das takten ohne Bedarfssteuerung ja durchaus ein und ich kann mir ja durch die Bedarfssteuerung sehr gut helfen.
Ich teste das in den nächsten kälteren Tagen ohne aktivierter Bedarfssteuerung und werde berichten..
Die Anlage versucht gewöhnlich 3 Grad über Soll zu heizen.
Wenn also Soll 24 ist, in dem Fall 27 Grad.
Wenn sie 22 anzeigt, „fehlen“ 5 Grad.
Das bedeutet für die Anlage: „Schnellstmöglich nachheizen - viel zu kalt“
Das Problem dabei:
Wenn die dann volles Rohr losheizt, kann es passieren das sich die warme Luft unter der Decke staut und die Anlage sehr schnell zu hohe Tempertur misst und moduliert zurück. Wenn das aber nicht hilft, taktet sie.
Die Bedarfssteuerung „deckelt“ die Maximalleistung nach oben hin. Somit passiert das damit dann weniger oder garnicht.
Du kannst einfach mal versuchen anstatt Bedqrfssteuerung die Soll Temperatur nur wenig über Ist lt. Anlage zu halten (wobei die Anlage immer ca. 3 drüberheizt über die echte Raumtemperatur um zu kompensieren das es wärmer ist unter der Decke - die Soll also wirklich weiter unter erreicht wird.
Ist das wirklich ein Takten des AGs? Wenn alle 3 IGs laufen, hat doch immer eins Bedarf und dann läuft das AG typisch auch durch. Du musst unterscheiden zwischen echtem Takten und IG-Abschaltung.
60m² mit einem Innengerät ist viel Fläche. Einfach nach unten blasen ist wahrscheinlich nicht hilfreich. Das Innengerät muss von seiner Position die Wärme in den ganzen Raum blasen und verteilen. Lüfterstufe und Richtung hängen dann sehr stark von deinen örtlichen Verhältnissen und deinem persönlichen Empfinden ab.
Zur Bedarfssteuerung: ich würde bei allen Geräten in der Übergangszeit mal die minimalen 40% einstellen und die Temperatur monitoren. Dann würde ich die Bedarfsteuerung schrittweise beim großen Gerät erhöhen, falls es zu kalt ist. Dieses Gerät muss aber seine Wärme auch los bekommen, daher Lüfter rauf.
Bei der Bedarfssteuerung liefert das Außengerät die Leistung, die maximal von einem Innengerät angefordert wird (ich will, dass du mit bis zu x% deiner elektrischen Leistung läuftst). Die resultierende (Wärme)Leistung verteilt sich entsprechend auf die laufenden Innengeräte.
Beispiel: das großes Gerät hat 60% und die kleinen jeweils 40% Bedarfsteuerung. Läuft das große liefert das Außengerät die geforderten 60%, egal ob die kleinen mitlaufen. Läuft nur eins oder die zwei mit 40% liefert das AG nur das geforderte. Also wer die meiste Leistung anfordert, bestimmt die maximale Leistung des Außengerätes.
Grob gerechnet: dein Außengerät macht nominal 6,8kW thermisch. Bei 40% Anforderung macht das AG noch 2,7kW. DIese Leistung verteilt sich auf die laufenden Innengeräte. Fordert jetzt ein Gerät 60% an, dann müssen sich 4kW auf die laufenden Innengeräte verteilen. Wird es die Energie nicht los, dann taktet es (wenn es nicht weiter runter modulieren kann).
Ich habe ein 3mxm52 und 2x2,0kW und 1x3,5kW mit 40% Bedarfsteuerung bei allen Geräten, wenn alle drei Geräte an sind habe ich mit Bedarfsteuerung (40%) den geringsten Energieverbrauch, was so im Bereich 450W elektrisch ist. Laut Onecta App kommen da bei 7° ca 2,6kW thermische Leistung raus.
Gestern Abend habe ich nochmal neue Erkenntnisse gewonnen obwohl ich inzwischen der Familie zuliebe die Gasheizung angemacht habe..
Bei knapp unter Null und zwei laufenden IGs (groß und klein) trat das erste Takten (oder Abschalten des großen IGs..?) erst nach über einer Stunde auf…und selbst da bin ich nicht sicher, ob es ein Abtauvorgang war…
Ich musste dann die Klimaanlage wieder ausschalten..es wurde in Verbindung mit der Gasheizung dann zu warm