Position den Innentemperatursensors bei Daikin Perfera FTXM20A

Hallo Zusammen,

falls es Euch hilft, schaut mal hier in das Forum: https://akkudoktor.net/t/daikin-perfera-erfahrungen-und-probleme/9367/1026 .

Dort habe ich die Position des Sensors beschrieben und mittels IR-Aufnahmen die Auswirkungen der WLAN-Platine dokumentiert. Kurzfassung: das WLAN-Modul heizt den Sensor mit auf und verursacht einen relevanten Fehler in der Temperaturmessung. Die Auwirkungen sind ein ordentlicher Offset in der Messung und eine größere Hysterese.

Meine Lösung (ist auch im Thread beschrieben): den Sensor nach außen verlegen. Danach arbeitet die Temperaturregelung sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb einwandfrei.

1 „Gefällt mir“