PM an Shadowblues wg Viktron und SMA

Hallo allerseits,
wie schreibt man in diesem Forum eine PM, bin zu blöd das zu finden.

Habe eine dringende Frage an Shadowblues, da ich fast die selbe config fahren will:
SMS SBS mit HV Batterie und Viktron Multiplus 48V System über CerboGX gesteuert.
Notfalls wäre auch Homeassistant vorhanden will aber eigentlich alles auf dem Cerbo Steuern.

Gibt es da evtl NodeRed Flows zum teilen?
Wie läuft das ganze, will den 48 Akku sehr langsam regeln und immer nur 2/3 der Regelung machen lassen und SMA den Rest machen lassen....

Thanx for any hints
LG
Hannes

Als Neuling kannst du noch keine PM schreiben. Spamschutz.

Aber du kannst @shadowblues nutzen, damit er informiert wird. Hab ich hiermit gemacht.

Ui, sorry - lange nicht hier gewesen. Neuer Job, Probezeit und so. Hast es mittlerweile gelöst?

Yo hab ich, läuft super. VenusOs sieht meine dreim SMA tripower Wechselrichter und den SMA SBS.out of the bix. Den SBS SOC ziehe ich per Modbus. Dan rechne ich Netzanschlusspunkt plus die drei tripower zusammen als Übrschss bzw Defizit. Im Anteil des soc mal kapazität Teile ich die Ladung auf den Victron und den SMA Ast auf. Steuere nur den Victron Ast per Venus, geglättete Werte über 60 sec. SMA sieht und kennt den nicht für den ist es Hausverbrauch, aber der übernimmt die Feinregelung den Nullabgleichs.

1 „Gefällt mir“

Analog meiner Lösung :slight_smile:

Great minds think alike....