Planung Heizen mit Split-Klima

Bei mir war es "ähnlich". Ich habe in den letzten 5 Jahren alle Heizkörper getauscht und wollte die 15 Jahre alte Gastherme nächstes Jahr eigentlich gegen eine LWWP tauschen. Im Februar war dann auf einmal der Wasserdruck vom Heizkreislauf weg, bzw. Leckage in den Rohren. Mit Leckorter aufgesucht und geöffnet. Die verlegten Schwarzrohre aus den 60er Jahren waren in sehr marodem Zustand, das hätte alles aufgerissen und erneuert werden müssen. D.h. jetzt heize ich mit 5 Klima Splits, 4 Infrarotplatten und 3 Konvektoren.

Die recht neuen Heizkörper konnte ich noch für einen Bruchteil des Neupreises über Kleinanzeigen verkaufen...

Perfera ist eigentlich ein hervorragendes Gerät, was meinst du denn mit verlässlicher bzw. auf was genau ist die Verlässigkeit und das "besser" bezogen?

sry, Zuverlässigkeit natürlich :grinning_face_with_smiling_eyes:
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Emura ggf. noch mal einen Ticken besser ist. Evtl. gibt es ja auch Alternativen zu Daikin, die in der Multisplit - Version dann doch vorzuziehen sind (MHI, MEL, Panasonic, LG). Ich denke da z. Bsp. an die Abtropfwanne des AG "nur ein Ablaufloch" bei der aktuellen 2AMXM, bei den Singles ARXM25A sinds wohl 9...
Also es geht dann mehr um die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit, bei extrem niedrigen Temps. Bei den 2 Single Splits geht es auch um Zuverlässigkeit klar, aber da die in Schlafzimmern montiert werden und dann noch ausgerichtet sind auf die Schlafzimmer der Nachbarn, liegt hier meine Prio auf Lautstärke im Sommer beim Kühlen und im Winter sollten die so ein Zimmer tagsüber auf ca. 20° bringen können. Beim Heizen ist dann auch wieder die Lautstärke weniger das Thema, weil sich im Winter meist keiner im Garten aufhält und weil ich Nachts im SZ nicht heizen möchte / muss.

update:

Kann mir bitte jemand helfen... Wie muss ich die Daten speziell für " Heating PL Cond E TOL" verstehen? Schafft die gesamte Anlage z. Bsp " 2AMXM50M9 / ATXM25A / ATXM25A" bei -15° nur noch 2,89KW? Das macht mir Sorgen, wenn ich 44m² beheizen muss und eine Heizlast von 100W/m² habe.

Wenn das bei TOL so angegeben ist, dann ja. Ist auch typisch für die kleinen Daikins, die verlieren viel Leistung bei niedrigen Temperaturen.

Welches pdesignh bei welcher Bivalenztemperatur hat die denn? Und wo liegt deine NAT?

Tipp: Sobald sich jemand auf Eurovent-Daten bezieht, sollte er auch gleich einen Link setzen, damit sich das jeder Leser sofort anschauen kann. Wer Hilfe braucht, sollte es den Helfern leicht machen.

1 „Gefällt mir“

Oh Gott, ich habe doch von sowas keine Ahnung :thinking: Bisher hab ich immer nur nach Monosplit geschaut bei welchen Temps die welche Leistung / COP bringen. Das hat dann rechnerisch mit der Leistung und der Fläche der Zimmer meist gepasst.

Zwischenzeitl. habe ich nach einer Multisplitanlage gesucht und diese hier ins Auge gefasst DAIKIN 2AMXM40M Dual-Klimaanlage 9000+12000 BTU DAIKIN 2AMXM40M CLIMATIZZATORE DUAL 9000+12000 BTU 9+12 R32 A+++A++

Ich wollte dann dazu die Eurovent- Daten ansehen finde die Anlage aber so nicht. Daher habe ich die Kombi 2AMXM50M9 / ATXM25A / ATXM25A als Referenz genommen Modell 2AMXM50M9 / ATXM25A / ATXM25A | Eurovent Certita Certification und war dann erschrocken, das die bei -15° nur noch 2,89KW leistet. Die Tbiv = -7 °C und die pdesignh ist 4,2 KW. Die NAT hier in Halle liegt bei -12.

Hoffe ich konnte die Frage korrekt beantworten :face_with_peeking_eye:

Ich kann jetzt keine zusätzlichen Fotos machen.

Aber hier in Deinem Thread, in Deinem Beitrag #27 ist doch schon das Detailfoto nach dem Du suchst, da hast Du schon 2 rote Makierungen drin. Eine Makierung oben über der mittleren Verschraubung fehlt noch. Hast wohl die obere von 2 Stockschrauben übersehen. Ist nur ein Teil der Mutter auf dem Foto zu sehen. Schau nochmal genau hin.

Also da ist eine Stahlplatte mit 2 Stockschrauben im Mauerwerk vor der Wand befestigt. Etwa in der Mitte der Stockschrauben ist die Geräteaufhängung befestigt.

Das ist bei aller 3 Anlagen von mir das idtentische Prinzip. Nur die Abstände, also wie weit die Stockschrauben herausschauen ist anders, wenn da z.B. noch ein Kabelkanal hinter der Anlage verläuft, wird der Platz ja gebraucht. Einen anderen Grund hat das nicht.

Jetzt brauch ich schon wieder euren Rat :thinking:
Und zwar geht es um die Kernbohrungen. Die beiden Räume liegen direkt nebeneinander, mit einer 24ziger Wand dazwischen.
einmal der rechte Raum

und einmal der linke Raum. (gradezu ist die Außenwand)

Ich überlege 2x75mm durch die Außenwand, oder einmal 100mm durch die Wand im rechten Raum und dann noch mal 75mm durch die Zwischenwand der Räume.

Warum... Wenn ich bei dem linken Raum direkt nach außen gehe, wird es problematisch von außen vernünftig an die Leitungen zu kommen, zu biegen und dann die Fassade wieder vernünftig zu verschließen.
Ich würde ungefähr dort rauskommen, wo ich das Rohr anhalte

Wenn ich jetzt einmal 100mm durch die Wand im rechten Zimmer gehe, komme ich ungefähr da raus wo die Leiter steht und kann sehr komfortabel die Leitungen legen und an der Fassade arbeiten.

Habe aber Bedenken mit dem Leitungsknäuel das ich dann im rechten Zimmer habe (riesiges Loch in der Wand, vermtl. nicht abdeckbar, Gefälle der Kondensatleitung...).

Wie würdet ihr das angehen?

Check mal, ob die 75mm nicht auch für beide Anlagen reicht. 100mm wirst du bestimmt nicht brauchen.

KI sagt das wird für die Zwillingsrohre 45mm x 20mm (isolierung incl.) zu eng und schlägt tatsächlich 100mm Bohrung für 2 Stränge oder 75mm für ein Strang vor.

52mm reicht für einen Strang. Ist aber eng

Meine KI antwortet 82-100 mm. Mathematisch reichen 68-72mm. Vielleicht kannst du innen schon auf eine Kondensatleitung zusammenfassen, dann wirds noch besser.

Aber egal, auch 100mm wären kein Problem und bekommst du einfach mit Bauschaum wieder dicht.

Vielen Dank, dann gehe ich auf Nummer sicher und nehme 100mm.

Noch eine Frage zu den Kondensatschläuchen. Die wirken auf den Fotos immer so hochwertig. Meiner schaut billig aus und ist innen auch geriffelt. Ich habe gelesen, dass die "hochwertigen" innen glattwandig sind. Hält der hier die nächsten 20 Jahre? ... vorallem, wenn ich das Loch zuschäume drückt ja der Schaum auch noch etwas, nicht das dann kein Wasser mehr durchgeht.

Diese Wellschläuche sind Mist, da bleibt dir eine Menge Wasser drin stehen und dort schimmelt es dann.

Besser die PVC-Spiralschläuche nehmen. Das ist ein glatter Schlauch, wo außen eine Stützspirale eingearbeitet ist.

ach mensch:sleepy_face: passiert nur immer so was...
gefühlte Monate stelle ich das Material zusammen. Dann ist das Zeug nicht lieferbar, dauert Monate usw. und dann kauf ich auch noch Schrott...
Habt ihr vielleicht nen Link zu einem Händler der das richtige Material hat. ebay , Amazon und Co. trau ich da nicht mehr

Vielen Dank.

Ich hab letztens den hier gekauft:

Sieht grundsätzlich ok aus, weiß aber nicht, was der langfristig wirklich taugt. Der war auf jeden Fall glatt innen. Irgendwelche Markenware, auf die man sich verlassen kann, hab ich noch nicht finden können.

In der Regel sind die PVC-Schläuche glatt innen und die PE/PP Schläuche sind Wellschläuche, die auch innen gewellt sind.

1 „Gefällt mir“

Hab testweise mal 2 kurze Leitungspakete geschnürt und mit dem 75ziger HT Rohr geprüft obs durch geht. Und siehe da das geht locker durch ...
Was die KI immer behauptet, echt merkwürdig :face_with_peeking_eye:

1 „Gefällt mir“

Das ist bei sowas schlichtweg nicht zu gebrauchen.

https://openai.com/de-DE/index/why-language-models-hallucinate/?KBOpenTab=undefined&utm_source=chatgpt.com

Hier hab ich eine Tabelle (durch ChatGPT) erstellen lassen wo besonders hohe Halluzinationsraten vorliegen.

Ja, ich hab mir mal von Copilot eine Materialberechnung und Verlegeschema für eine Kellerdeckendämmung erstellen lassen, das war unterirdisch

Was meint ihr? Bekommt der Klimainstallateuer die Leitung hier "eingefädelt", oder eher schwierig?


Das ist schon echt eng. Müsste man die Leitungen hier dann einzeln durchziehen und Biegehilfen verwenden.