Nichterreichung der Vorlauftemperatur meiner Panasonic Aquarea LT WP

Zum Hydraulikschema kann ich ehrlich gesagt nicht zu sagen.

Ich habe ein Splitgerät. Das Innengerät hat einen 160 liter Speicher, der aber nur für Brauchwasser verwendet wird.

Dann habe ich zwei Förderpumpen (eine fürs EG und eine fürs OG).

Im EG sind 6 Heizkreise vorhanden und im OG sind sieben Heizkreise vorhanden.

Zum Überströmer ist mir nichts bekannt.

EIne gründliche Einweisung gab es nicht wirklich, daher bin ich auch ein bisschen überfragt.

Die Pumpenfließrate der WP liegt bei 16,2 l/min.

Flüstermodus ist aber abgeschaltet?

Bei berechneter Heizlast von 10, x kW ist die durch das viele Abtauen evtl. Auch schon am Ende.

Wenn der Zyklus nur 35 min. Dauert, am Anfang, in der Mitte und am Ende der Heizphase die Kompressorfreq. Auslesen.

Die müsste dann ja durchgängig mit 77Hz laufen (im Bereich von -4…+4°C AT).

und da ist sicher kein Puffer zwischen? Die WP hat ja auch eine interne Pumpe…

sicher, dass der Heizstab auch lief? Die Einstellung ist etwas trickreich, der muss an mehreren Stellen aktiviert werden.

wie ist die Heizkurve eingestellt?

1 „Gefällt mir“

ich würde hier mal abbrechen und einen Praktiker kontaktieren.

Fehler H 23 wurde zwar noch nicht genannt, aber die Pseudoabtauungen scheinen ja hier eher das Thema zu sein

daher mein Rat für eine fundierte Lösung:
@dnoermann über Youtube kontaktieren, der hat zusammen mit Kollege Weissnich eine ziemlich rührige Community für Panasonic Aquarea laufen.

ist auch einiges im Photovoltaikforum zu finden
Panasonic Aquarea * Geisha * Heisha * Jeisha * Keisha * Leisha * Erfahrungsaustausch - Seite 2.641 - Energiesparen, Heizen, Dämmen, Solarthermie - Photovoltaikforum

1 „Gefällt mir“

Um welches Modell geht es eigentlich genau?
Split mit WW Speicher kann ja schon keine L sein, maximal eine K mit R32.

Wie gesagt: wenn sehr hohe Luftfeuchtigkeit vorliegt, taut meine J auch 30x am Tag ab. Warum sollen es Pseudoabtauungen sein?

Wenn die 7,1 kW Heizleistung macht und alle 30min abtaut, hast du vielleicht nur noch 5kW im Durchschnitt. Bei 10kW Heizlast kann es durchaus sein, dass das schon nciht mehr reicht.

Müsstest mal schauen, ob die wirklich schon am Limit ist oder ob sie noch mehr Leistung könnte.

Wie @thaistatos schrieb: Frequenz des Verdichters anschauen, wo der läuft, ob der schon auf Maximum ist.

Tja nur, das liegt daran, dass die nicht mehr kann?

Die kann nur bei -7°C Außentemperatur mit 2,8KW elektrisch 7KW mit 35°C bereitstellen. Andernfalls muss man noch den Heizstab einschalten. Der kann nochmal 3KW bereitstellen. Also: Heizstab einschalten.

Den Heizstab für die Heizung hatte ich auch schon an.

Hatte. Lass ihn mal an.

Einfach nur so grob in den Raum geworfen:
Die Wärmepumpe liefert mit 2,8KW 7KW Wärme. Nun läuft die auf volle Möhre, das ist nicht unbedingt gut und ideal, aber sie läuft. Weil aber das Außengerät “klein” ist, friert die dann bei viel Luftfeuchtigkeit sehr schnell zu. Weil sie ja auf volle Kraft läuft. Ergo, sie vereist. Nun muss sie abtauen. Das entnimmt sie nun dem Heizungswasser und taut auf. Wenn sie das nun “alle 30 Minuten” macht, hast du nur noch 3,5KW UND entnimmst zum Abtauen Energie aus dem Haus.

Das bedeutet du kommst aus diesem Teufelskreis nicht heraus. Wenn sie dann wieder im normalen Modus ist ballert sie wieder volle Kanne, weil die Temperatur des Heizungswassers gefallen ist. Läuft sie volle Kanne, vereist sie wieder eher….

Ergo: Erst einmal Heizstab permanent wieder einschalten damit du es warm hast. Dann muss das Ganze besser eingestellt werden. Und ja, die Thermostate sind ein Killer für die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe soll ja regeln und du regelst mit den Thermostaten die Wärmepumpe ab. Damit kämpft permanent deine Wärmepumpe gegen die Thermostate und die Wärmepumpe kann niemals den optimalen Betriebspunkt für deine Heizungsanlage finden. Deswegen macht man normalerweise einen hydraulischen und dann thermischen Abgleich und lässt die Ventile so stehen wie sie sind.

Du kannst auch nicht einfach einen Raum abdrehen. Wenn du das machst, dann stimmt die Vorlauftemperatur nicht mehr, der Durchfluss stimmt nicht mehr, die anderen Räume können dann überhitzen oder zu kalt werden. Wenn du einen Raum abdrehen würdest, müsstest du wieder einen vollständigen Abgleich machen. Das ist der Grund, warum man mit so einem System dazu neigt es einmal einzustellen und dann so zu lassen. Also die gesamte Wohnung beispielsweise auf 21°C, im Bad vielleicht 24°C und das wars. Die Thermostate würgen aber permanent ab.

1 „Gefällt mir“

Ist da eine Nachtabsenkung aktiv?

Oliver

Die Frequenz liegt während des Enteisen bei 35 Hz und in den sonstigen Phasen bei 72 Hz.

du meinst das ich den Volumenstrom der WP mit den beiden Förderpumpen abgleiche?

Der Heizstab lief ich habe ich jetzt nochmal dazugeschaltet und lasse ihn nochmal laufen.

Ich stelle keine Heizkurve ein sondern einen Festwert

zu deinen fragen:

  1. Es geht um die Panasonic Aquarea LT Splitwärmepumpe 9 kW Kombi Hydromodul Gen. L

  2. ja der lief. Im Menu wird die Einschaltdauer angezeigt.

  3. Ist mir nicht bekannt. Gibt es Möglichkeiten dies nochmal zu überprüfen?

  4. Der Flüstermodus ist deaktiviert.

  5. Soll ich nur Fotos machen von den Förderpumpen?

  1. Um welches Modell geht es eigentlich genau?

  2. sicher, dass der Heizstab auch lief? Die Einstellung ist etwas trickreich, der muss an mehreren Stellen aktiviert werden.

  3. und da ist sicher kein Puffer zwischen? Die WP hat ja auch eine interne Pumpe…

  4. Flüstermodus ist aber abgeschaltet?

dann Fotos machen.

Bei Pumpen, die in Reihe geschaltet sind, gibt es keinen Abgleich.

image

Wieso nur 3,5 kW? Die Rechnung verstehe ich nicht.

LT 9 kW kann fast jede beliebige Generation sein. H,J,K,(L gibt es nicht als Split mit Wassertank).

Es gibt meine ich auch keinen 160l integrierten Wassertank.

Daher Foto vom Typenschild.

Der Abtauvorgang entnimmt ca. 0,4-0.6kWh dem Heizungswasser, also weder die Hälfte noch komplett. Bei 35 min mit 7kW werden ca. 4.1kWh erzeugt. Also eher 1/10.

Plus Heizlücke von vielleicht 5-10 min alle 30min, wenn man die Wärmemenge pro Stunde berechnen will, die dann noch übrig bleibt.

:+1: sehr gute Idee. Die Anlage läuft damit deutlich ruhiger und somit sparsamer durch. Gerade bei wechselnden Temperaturen um den Gefrierpunkt sehr wirksam. Jetzt nur noch die Ventiele rauswerfen und die Vorlauftemperatur kann dadurch nochmal deutlich gesenkt werden. Das führt dann langfristig zu weniger Vereisen …

Grundsätzlich ist es sinnvolle alle Thermostate der FBH auf “voll auf” zu drehen, sprich auf 30 Grad / 5 oder oder ähnliches. Und das auch so lassen.

Der Heizstab sollte entsprechend automatisch auch laufen, nicht künstlich ein und ausschalten.

Wurde die Heizung von einer Firma eingebaut? Dann die ansprechen. ist deren Job. Dafür hast du Geld bezahlt.

Fotos von allen Teilen der Hydraulik.

Dann ist es doch keine Split Anlage, sondern nur eine Hydro Split mit aufgetrenntem Wasserkreis.

Und alle Einstellungen des Heizstabes nennen, vielleicht geht der zu früh aus.

Was hat das Haus vorher an Gas verbraucht?

Und was genau soll er bemängeln? Die WP läuft fehlerfrei mit voller Leistung. Warum die nicht reicht, ist allerdings unklar.

Oliver