Okay, wenn man die 10MWh Verbrauch mit der schweizer Formel mal hernimmt (wobei mir jetzt nicht ganz klar war ob darin auch Warmwasser enthalten ist), dann kommen die rund 4kW Heizlast wohl (ganz grob überschlägig) hin. Damit ist, wie so oft der Fall, die Gastherme mit 15kW reichlich überdimensioniert. Allerdings muss man meiner Meinung nach da etwas aufpassen, die überschlägigen 4kW spiegeln nicht die notwendige Leistung wieder die man in einer Phase von z.B. einer Woche lang NAT benötigt.

Da sich ein großer Teil der Heizungsbauer nicht die Mühe macht die Heizlast zu berechnen, daraufhin das Rohrsystem sauber und ordentlich zu auszulegen, ist es sowohl bei fossilen Heizungen als auch bei der Wärmepumpe doch viel einfacher einfach einen guten Schluck überdimensionieren und warm wirds schon werden. Eventuelle mehrverbräuche können meist erfolgreich auf Fehlverhalten des Kunden abgewälzt werden.