Neubau Einfamilienhaus, Fragen Klima und PV

Das funktioniert wohl als alleinige Heizung nur wirklich gut im Passivhaus, aber eine gewisse Grundlast kann man damit vielleicht abdecken, wenn man im Neubau dafür die räumlichen Möglichkeiten schaffen kann. Der Luftdurchsatz einer KWL ist dafür normal für 100% zu gering und mit einem Splitklima-Gerät (Rohrregister statt klassischem Innengerät) wären die erforderlichen Temperaturen auch nicht sinnvoll erreichbar. Die KWL hilft allerdings enorm, den Heizenergiebedarf zu reduzieren. Hab hier Zahlen zu unserer KWL mal bischen für unsere KWL gerechnet, die ich neulich erneuert und mit Sensorik versehen habe. Ein Kubikmeter Luft um ein Grad erwärmen geht mit 1,207 Wh. Für unsere 180 m3/h sind das pro Grad dann eine Leistung von 217 Watt. Bei uns wären maximal dann wohl so 35 Grad erforderlich für die maximale Heizlast von etwa 2.5 kW. Wärmebedarf unseres energetisch sanierten 1967er RMH war 2024 bei etwa 3500 kWh (Wärmemengenzähler).