Hallo,
Suche günstigen Hybrid WR ähnlich MPI 5K der Netzparallel arbeitet . Sprich man kann ihm im Hausnetz unterbringen und nicht die ganze last fließt über den WR sondern er schiebt nur bei Bedarf nach in Kombination mit CT Sensor Messklemme.
Welche WR kommen da in Frage !? von 3-10kw
Danke !!! Gruß Marco
Hi,
was Du suchst ist ein Wechselrichter, der auch Nulleinspeisung kann.
Mit Nulleinspeisung kenne ich
- Soyo Source GTIL 1.000 und 1.200 (beide rund 170€)
- Sun GTIL2 1.000 und den Sun GTIL2 2.000 (rund 200 bzw. 350€)
- EAsun der Revo-Serie, z.B. der iGrid VE 5.5kw wie in diesem Thread vorhestellt -> Sun 1000 Ersatz gefunden(?) (rund 700€)
- und dann kommen schon die MPP Solar MPI, angefangen mit dem 5.5k als günstigstes Modell für um 1.000€ inklusive Fracht, Steuern und Zoll. Bei Infinisolar ist das baugleich dann die “E” Serie
Hi Stefan,
beim iGrid VE bin ich mir gar nicht so sicher. Die Anleitung liest sich so als ob die Last wieder durch den WR fließt !? Nicht wie beim MPI 5K man den Load out eigentlich nicht braucht.
Die GTIL gefallen mir auch. Nachteil beim GTIL er muss am Hauseingang einspeißen, sprich vor dem Limiter Sensor ,aber man kann mehrer über eine Messklemme ansteuern und das geht beim GTIL2 wiederum nicht.
ich hab erstmal nichts gegenteiliges gefunden, aber Messklemme wäre im Grunde sinnlos, wenn der WR mittels Lastausgang funktioniert. Dann brauch er ja keinen Sensor, dann wäre das ein Inselnetz und er leistet dann eben genau das, was an Verbrauch an seinem Lastausgang anliegt. So wie die günstigen PiP Modelle.
Aber ich habae auch auf die Schnelle keinerlei Handbuch von dem iGrid finden können. Hast Du eines?
Handbuch von der Revo Serie war hier http://easunpower.cn/Download/
Danke für den Link.
Ich hab mir das Handbuch mal komplett durchgelesen und ich gebe zu, ich habe keinen Schimmer, wie der Revo funktioniert.
Das hier sollten die relevanten Stellen sein, vielleicht kann sich ja jemand anders einen Reim drauf machen (Handbuch S. 14+16):
Set up -> Working mode
AC: (default) AC will provide power to the loads
as the first priority, solar charging the battery.
When solar energy is insufficient, AC and solar
energy charge the battery at the same time.
When AC is unavailable, it will be powered by
solar energy or batteries.
Set up -> Working mode
Solar + AC: Solar energy provides power to
the loads as the first priority. If solar energy is
not sufficient to power all loads, AC energy will
supply power to the loads at the same t ime.
Set up -> CT function choose
Choose the AC PV mode first,then choose
the “Out Side CT ”. (in output side, when
your loads power is big, PV will give more
power to supplement it, but the biggest power
it can supplied is PV output rate power.)
Please note: The direction of the CT must be
right. (CT is connected in input side)
Set up -> On grid choose
Select “OnGrid” in Grid setting; when in OnGrid
mode Solar will power loads first , then extra
power feed back to utility ; when Solar power
is not enough, the utility will assist it to power
loads.
Genau so ging es mir beim lesen auch :crazy: ! Das Gerät an sich macht einen guten Eindruck und der Preis ist gut, bin gespannt auf neue Erkenntnisse .
Aktuell ist der GTIL2 2000W bei mir der Favorit, einfach, egal wo an die Phase anschließen , genügend Leistung und man kann sowohl PV oder Akku anschließen…Nulleinspeisung…leider kein VDE4105…
i'm not sure what you are trying to accomplish.https://diysolarforum.com/threads/revo-ii-5-5kw-easun-igrid-ve-ii-5-5kw-work-only-in-on-grid-mode.25349/
it looks like you want to use the on/óff grid inverter as a grid tied system.
in that situation, you bought the wrong product.
I have the CT sensor, a 100A/0,333V split core CT and i select the CT on the inverter, deselect on grid mode as said by the Sorotec, but I'm still feeding allot of power to the grid. It seams that bellow the 1000W PV i see the solar panels shutting down and slowly going back up, for some time, like it was trying to limit, but it never stays fixed to the amount I'm consuming at home. After 1000W it doesn't do anything, just sends all the excess to the grid.Help With REVO II VE 5.5kw - CT Function
Does anyone here have the same inverter with the CT function limiting properly?
es wird etwas klarer.
Der Revo II scheint
1. im Original von Sorotec zu sein und vom Nachbau von EAsun wird abgeraten
2. wie ein PiP zu funktionieren (also im Grunde ein Inselwechselrichter der AC als Backup durchschleifen kann) und der zudem PV-Überschuss in das öffentliche Netz zurück einspeisen kann -> dazu dann der CT-Klemmsensor
https://www.youtube.com/watch?v=mMhr5VU2FqI
Zumindest verstehe ich das jetzt mal so.
Liest sich wie der PIP aber im Video ab Minute 1:00 ist er wie der MPI 5K geschalten bzw verhält sich so :think:
Wie es aussieht muss man doch mehr Geld in die Hand nehmen
Idee NR.2 einfach einen NA Schutz hinter den GTIL2 zu installieren. Und es ist Netzkonform, aber einspeißen will ich ja sowieso nicht !
im PV-Forum hatte das auch mal jemand vorgeschlagen, einen 500€ NA-Schutz vor einen 200€ Sun zu setzen. Ökonomisch sinnvoll ist das nicht gerade.
Preislich kommt’s drauf an, wieviel Leistung Du brauchst.
Der Sun GTIL2 2000 schafft 1,8kW AC Leistung und kostet mit etwas Glück 330€ inkl. allem
Der MPP Solar MPI 5.5K kostet das dreifache, hat aber auch die dreifache Leistung. Und ist zudem auch ein Hybrid, man braucht also nicht MPPT-Laderegler + Batteriewechselrichter getrennt kaufen. Und der ist VDE konform
Ja preislich nicht wirklich toll, aber ein na Schutz ist schon vorhanden und die GTIL kann man auf mehrere die Phasen verteilen. Und später den Batteriespeicher integrieren. Beim MPI wäre der 10k wegen der 3 Phasen interessant aber ehrlich gesagt zu teuer.
Einen Umbau (GTIL)das man einen Modbus Smartmeter statt der Messklemmen nehmen könnte ,das sollten die Chinesen noch Mal planen.
Trotzdem der MPI 10k wäre schon Hammer.
wieso brauchst Du drei Phasen? Wenn Du ihn netzparallel betreibst ist das im Grunde nicht notwendig da der Zähler saldierend arbeitet
Der Zähler saldierend aber das würde bedeuten es geht in der Phase ins Netz, wenn die andere die Last hat. Das will ich vermeiden und hoffe das man das auch irgendwann man vernünftig in Deutschland anmelden kann :silent: !
Ziel 1 WR pro Phase und evtl ein 4ter auf der mit der meisten Last. Somit kann das Hausnetz wie es ist bestehen bleiben.
klar hast Du dann technisch eine Einspeisung auf einer Phase, aber da der Zähler saldierend arbeitet ist das im Grunde egal da diese Einspeisung ja nicht mitgezählt wird.
Am Zähler hast Du dann immer “0-Watt Verbrauch / 0-Watt Einspeisung” stehen.
btw.:
so macht das der 3-phasige WR übrigens auch, wenn eine Phase mit z.B. 16A = 3,7kW belastet wird, kann er das nicht ausgleichen (max. 3,3kW pro Phase) und kompensiert das dann indem er auf einer anderen Pase entsprechend mehr einspeist.
Also würde auch ein Zweirichtungszähler in dem Fall auf 0 bleiben ? Saldieren tun sie ja meist alle…
ja genau das meint ja saldierend.
Wobei bei einer Nulleispeisung generell nie exakt die 0 getroffen wird, es wird immer wieder mal ein klein wenig eingespeist weil die Regelung minimal träge reagiert. Das lässt sich nicht vermeiden.
d.h. ohne Anmeldung bleibt immer ein Restrisiko, wenn mal Dein Zähler vor Ort abgelesen werden sollte, denn dann wird da eine minimale Einspeisemenge zu sehen sein, egal wie Du es drehst und wendest.
Falls Du die Möglichkeit hast, ein kleines Balkonkraftwerk anzumelden würde ich Dir das empfehlen. Dann hast Du eine plausible Erklärung für den eingespeisten Strom, der durch die ungenaue 0-Einspeisung kommt
Nachtrag zum Revo:
ich hatte jetzt über eBay 3x Mailkontakt zu EASun und entweder verstehen die nicht was ich von denen will, oder die wollen es nicht verstehen und weichen meiner Frage aus, ob der nun netzparallel arbeiten kann oder nicht.
kann man das nicht einstellen das nicht 0 einspeisung geht sonder immer etwas vom netz bezogen wird so um die 10-50W das müsste doch genug puffer haben um ein rückspeisen zu verhindern?
Alles kein Problem bislang. Will halt meinen Strom behalten und hoffe auf bald liberale Regelungen in DE
Was man am GTIL2 dahingehend einstellen kann muss ich noch rausfinden. Vllt weiß Stefan rat.
bei den MPP Solar MPI kann man ein Plus oder ein Weniger an xy Watt eingeben, bei den Sun und SoyoSource nicht.
Aber das bringt auch nichts, wenn man unter keinen Umständen einspeisen möchte.
Beispiel:
wenn Du einen großen Verbraucher (1.000W oder mehr, also Kaffeemaschine, Wasserkocher, Backofen, Herd, …) anschaltest gibt das kurzzeitig einen Bezug von sagen wir mal 1.000W
Diesen Bezug muss der WR per Messklemme oder SDM630 erstmal messen und erfassen, um darauf reagieren zu können. Das dauert schonmal eine Sekunde.
Soweit so gut, dann hast Du eben einen kurzzeitigen Bezug, nicht schlimm.
Aber andersherum passiert dasselbe, wenn Du den Backofen etc. wieder abschaltest. Dass dann dieser Bezug wegfällt - das muss der WR auch erstmal wieder messen, bevor er darauf reagieren kann. Und das dauert eben auch eine Sekunde, also hast Du jedes Mal, wenn Du ein Elektrogerät ausschaltest eine kurze Einspeisung von etwa 1 Sekunde.
Mit den MPI könnte man nun versuchen, mit dauerhaft -50W die kleinen Verbraucher wegzupuffern, aber spätestens bei den großen klappt das dann eben nicht mehr.
Deswegen der Rat wenn Du keine Rücklaufsperre am Zähler hast: eine Einspeisung wirst Du immer haben auch wenn sie ganz minimal ist. Am Jahresende vielleicht 2 kWh. Und falls da mal jemand nachschauen sollte wäre eine plausible Erklärung ganz gut.
Oder man lässt eben die Ableser nicht rein und liest immer selbst ab. Dann fällt es erst auf, wenn mal ein Zählerwechsel ansteht.
Solange man kein Zweirichtungszähler hat , geht es ja noch.
Weiß jemand wo es die WLAN Sticks für den gtil2 günstig gibt !?