MultiSplit Klimaanlage EG und OG Dimensionierung

Hallo,

ich plane den Einbau einer Multisplit Klimaanlage, bin jedoch bei der Dimensionierung unschlüssig. Zwei Single Geräte scheiden aus, da nicht genügen Platz an der Außenwand vorhanden ist.

Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten.

Gekühlt wird im EG eine Fläche von ca. 47m2 mit angrenzenden Flur. Zum Flur befindet sich keine Türe.

Im OG soll eine Fläche von ca. 39m2 gekühlt werden. Hier kann der Weg zum Flur mit einer Tür verschlossen werden.

Die Kühllasten habe ich mittels ChatGPT und den Daten zu meinem Gebäude ermittelt.

Laut Kühllastberechnung ergibt sich für das EG eine Kühllast wie folgt:

  • Standort: 86637 Villenbach

  • Raumfläche: 47 m²

  • Raumhöhe: 2,55 m

  • Raumvolumen: ca. 120 m³

  • 1 Person

  • Offener Durchgang zum Flur

  • Außenrollläden vollständig geschlossen

Bauteile

Bauteil Wert
Außenwand U-Wert 0,102 W/(m²K)
Fenster U-Wert 0,79 W/(m²K)
Gesamtfensterfläche 14,64 m²
Opake Außenwandfläche 19,96 m²

Abschätzung der Kühllast

Lastanteil Leistung
Außenwände ca. 20 W
Fenster (Transmission) ca. 100 W
Sonneneinstrahlung (Rollläden geschlossen) ca. 400 W
1 Person ca. 80 W
Lüftung/Infiltration ca. 200 W
Offener Flur ca. 300 W
Gesamtkühllast ≈ 1,1 kW

Mit zusätzlichen Geräten

  • Fernseher: +100 W

  • PC: +150 bis 300 W

  • Beleuchtung: +30 bis 60 W

Gesamtkühllast: 1,3 bis 1,6 kW

Empfehlung

  • Erforderliche Kühlleistung: ca. 1,5 kW

Für Das OG:

Gebäudedaten

Parameter Wert
Standort 86637
Raumfläche 39,0 m²
Raumhöhe 2,55 m
Raumvolumen 99,5 m³

Außenbauteile

Bauteil Fläche
Außenwände gesamt 49,07 m²
Fenster gesamt 15,47 m²
Opake Wandfläche 33,60 m²

Bauphysik

Bauteil U-Wert
Außenwand 0,102 W/m²K
Fenster (3-fach) 0,79 W/m²K

Randbedingungen

  • Südfenster: 12,30 m²

  • Ostfenster: 1,27 m²

  • Westfenster: 1,90 m²

  • Rollläden tagsüber geschlossen

  • 2 Personen

  • Fernseher

  • Offene Küche mit normaler Nutzung

Kühllast (überschlägig)

Lastanteil Leistung
Gebäudehülle ca. 0,14 kW
Sonneneinstrahlung ca. 0,30–0,50 kW
Personen ca. 0,16 kW
Fernseher ca. 0,10 kW
Kochen ca. 0,50–0,80 kW
Lüftung ca. 0,10–0,20 kW
Gesamt ca. 1,3–1,9 kW

Empfehlung

  • Auslegungskühllast: ca. 1,8 kW

Ich bin mir nun unschlüssig, ob z.B. das Daikin 2MXM50A9 mit zwei Innengeräten ausreicht, oder ob man besser auf das größere 2MXM68A9 gehen sollte.

Ist es empfehlenswerter bei den Innengeräten jeweils zwei Geräte mit 2,5 KW oder 3,5 KW zu nehmen?

Vielen Dank für eure Unterstützung

Leider kann ich keine Bilder hochladen. Das scheint als neues Mitglied nicht zu gehen.

(Beitrag vom Verfasser gelöscht)

Verstehe ich nicht, du hast doch ausgerechnet was reichen würde…

Was ist bei der Kühllastberechnung eigentlich für eine Außen- und Innentemperatur angenommen worden?

Ich würde die 5kW Maschine nehmen. Die reicht nach deiner Berechnung und die 6,8 kW moduliert nicht soweit runter. IGs dann 2,5 kW. Ist sowieso im Grunde fast egal, weil die baugleich sein sollten, die 3,5kW drehen vom Lüfter vermutlich etwas höher, aber im Bereich höchster Drehzahlen laufen die Geräte eh fast nie.

Angenommen wurden 35° außen und 26° Innentemperatur. Sollte man mit der Innenraumtemperatur bei der Berechnung weiter runter? Den Unterschied zwischen dem 25er und 35er Innengerät versteh ich nicht wirklich. Laut Datenblatt ist hier ja die Kühlleistung nom. besser.

Laut dem Datenblatt kann das 25er Innengerät eine max Kühlleistung von 3,8kw. Wie lange wird diese gehalten? Die min Kühlleistung ist bei beiden gleich.

Datenblatt

Wenn du verschiedene Innengeräte zur Auswahl hast, dann schaue nicht nur auf die angegebene Kälteleistung. Wenn eine Variante größer und schwerer ist, hat sie in der Regel mehr Verdampferfläche und erzielt mehr Kälteleistung bei geringeren Lüfterdrehzahlen.

Bei der Perfera sollten 2 - 2,5 - 3,5 kW alles identische Innengeräte sein, die nur per Software leicht anders in der Lüfterdrehzahl gesteuert werden. Das erkennst du an der Lautstärke pro Stufe, die unterschiedlich sein sollte. Schau dir mal dein verlinktes Datenblatt an, da siehst du es.

Bei Multisplit ist natürlich klar, dass auch das AG limitiert. Wenn du also 2 3,5kW IGs an einem 5kW AG hast, wird das AG das Limit sein.

Wie viel du wirklich brauchst, ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Gibt ja auch noch die Nacht, wo du weiter kühlen kannst. Und Gebäude haben ja auch oft viel Bausubstanz, wo sich viel Wärme speichert und was alles sehr träge macht. Was du also Nachts an Wärme rausschaffst, nützt dir auch am nächsten Tag.

Real sollte man so um 24 Grad innen anstreben. Wenn du da jetzt mit 35 Grad außen rechnest, passt das tagsüber an sonnigen Tagen, aber du hast ja auch noch die Nacht, wo es vielleicht nur noch 20 Grad sind. Insofern denke ich, dass 35/26 ausreichend für die Dimensionierung ist.

Die Erfahrung von vielen ist eh, dass in gut gedämmten Häusern, wie bei dir, die Geräte eher im unteren Leistungsbereich laufen.

Im Zweifel die Geräte nie auf Kante genäht dimensionieren. Im Inverterzeitalter können die Geräte ja über einen sehr weiten Bereich in der Kälteleistung geregelt werden. Das Maximum der Effizienz liegt nie in der Nähe der Volllast. Knapp dimensionierte Geräte werden daher viel mehr Strom fressen, wenn sie über ein paar Stunden maximaler Wärmelast dauerhaft Vollgas laufen. Auch nimmt die Leistung der Geräte mit der Zeit ab. Die Filter verschmutzen, Kältemittelverluste sind auch nicht nullund bei (A-)Zeotropen entsteht ein zunehmender Temperaturglit im Verdampfer. Auch bei ordentlicher Montage und Wartung. Alles das macht den jungen Klimahüpfer irgend wann zum alten Mann. Daher schadet es nie, Reserve einzubauen. Ich lege da immer noch einen deutlichen Sicherheitsaufschlag an Kälteleistung drauf und bin damit immer gut gefahren.

Bei R32?

Die 5kW Multi von Daikin moduliert deutlich weiter runter, als die 6,8 kW.

Die 5kW kommt bis 1,91 kW Kühlleistung runter, die 6,8kW nur bis 3,99 kW.

Insofern sollte man nicht unnötig auf die 6,8kW hoch gehen. Da ist in übler Sprung drin.

R32 ist ein Reinstoff und kein Gemisch aus Kältemitteln (wie z.B. R410A). Bei Reinstoffen verschiebt sich die Zusammensetzung des Kältemittels nicht, man hat dort nur den Kältemittelverlust aber keinen zusätzlichen Temperaturgleit im Verdampfer. So genial es ist, verschiedene Kältemittel in Verhältnissen zu mischen, daß sie sich thermodynamisch wieder wie ein Reinstoff verhalten (konstanter Siedepunkt), so sehr scheitert das in der Praxis. Denn das Kältemittel mit dem niedrigeren Siedepunkt ist nun mal flüchtiger, weshalb sich die Zusammensetzung der Zeotrope im Lauf der Zeit immer weiter in eine ungünstige Richtung verschiebt, auch wenn die Kälteanlage noch nicht im Kältemittelmangel ist. Multisplits würde ich ohnehin nur in den seltensten Ausnahmefällen verbauen. Wenn dann nur Singles oder gleich VRFs.

Also nicht das ich Dir nicht glauben mag :slight_smile:

Aber kann man das irgendwo nachvollziehen?

Das wäre ja wirklich hoch.

Ich habe selbst gerade ein 6,8er Model geordert und bin davon ausgegangen das es unter 2kw kommt. (für ein 2,5kW und ein 5kW Inneneinheit)

Genau, immer selber prüfen. Findest du in den Eurovent-Daten. Schau dir da Cooling Cond D an. Condition D ist im Grunde immer am untersten Ende, was die Anlage kann.

Hatte gestern noch ein leicht andere Kombination, diese hier kommt bis 3,45kW runter:

Hier kannst du es auch ablesen, wenn du bei Cooling auf Leistung umschaltest. Dividierst du durch den COP, hast du die minimale Aufnahmeleistung.

1 „Gefällt mir“

Die Bestimmung des SEER findet bei 4 unterschielichen Konditionen statt:

  1. Punkt A (Vollast): 100 % Kühllast bei 35 °C Außentemperatur
  2. Punkt B (Teillast): 74 % Kühllast bei 30 °C Außentemperatur
  3. Punkt C (Teillast): 47 % Kühllast bei 25 °C Außentemperatur
  4. Punkt D (Teillast): 21 % Kühllast bei 20 °C Außentemperatur

Aus diesen 4 Messergebnissen wird dann der SEER bestimmt. Wie weit die Anlage unter die 21% herunter takten kann, ist daraus nicht ersichtlich und ich wüßte auch nicht, wie man das abschätzen soll.

Reicht locker. Mit einem 68er Gerät klimatisiere ich hier 160m2 und habe noch deutliche Reserven. Für deine 80m2 Ist das viel zu groß.

Ich behaupte, dass das 2MXM40 auch ausreichen würde.

Im Heizbetrieb ist es definitiv so, dass nahezu alle Anlagen bei Cond D auf der untersten Modulationsgrenze sind. Im Kühlbetrieb habs noch nicht genauer geprüft. Aber die besprochene Anlage kommt im Heizbetrieb auch nicht weiter runter, insofern wird das schon passen.

Es wird im Kühlbetrieb recht wahrscheinlich auch so sein, weil die 21 % Kühllast der EER sehr hoch ist, weil bei 20 Grad Außentemperatur.

Ausnahmen wirds geben, also Anlagen, die extrem weit runter modulieren können. Deine AY scheint so ein Fall zu sein, die würde nach Eurovent nur bis 68W runter kommen, kommt aber real nach deinen Messungen bis 35 W oder sowas runter.

Das die auf unterster Modulationsgrenze sind, sieht man auch im Vergleich zu Cond C, wenn man da mal die Aufnahmeleistung ausrechnet. Liegt Cond C ganz ähnlich, wi Cond D, wird die bei Cond D schon ganz unten in der Modulation sein.

Da die 21% fix definiert sind, wird jeder Hersteller versuchen, dass er nicht bei diesem Test schon takten muss. Denn sonst verkackt er völlig. Gute Geräte kommen da viel weiter runter. Das hatte sogar die längst ausgemusterte MHI geschafft. Ich bin schon auf den Heizbetrieb der MEL gespannt…

Wir haben das hier im Forum schon sehr viele Male geprüft, das stimmt bei fast allen Anlagen im Heizbetrieb, auch bei meiner MHI SRC/SRK.

Die MHI SRC/SRK war auch die schlechteste Anlage meines Lebens. Die kam auch nicht mal ansatzweise an 20 Jahre ältere MHIs heran. Die fressen zwar mehr Strom und brauchten mal nach 20 Jahren wieder einen Schluck Kältemittel, weil wir damals viel zu sehr geschludert und nicht gleich alles hermetisiert haben, aber die laufen so wieder richtig super. Man merkt auch, daß die Firmware auf Kälte-Performance ausgelegt war und nicht auf A+++, die weder heizt noch kühlt.

Interessant, dass dann viele Kältebauer darauf schwören.

Entweder haben sie da die größte Marge oder die Qualität ist eventuell doch besser als von dir dargestellt.

Wir haben ja 2 MHIs seit 4 Jahren am Laufen. Das Thema ist komplex, man kann nicht pauschal sagen, die Anlage ist schlecht oder gut. Die grundsätzliche Qualität würde ich mit gut bewerten, also solide Technik. Die Effizienz ist sehr gut, die Abtauregelung ist gut. Kühlbetrieb läuft auch recht unproblematisch. Design finde ich attraktiv.

Der zentrale Schwachpunkt für uns war die schlechte Regelung im Heizbetrieb. Sie taktete vor allem unerträglich oft (7-8 Takte pro Stunde in der Übergangszeit). Aus diesem Grund würde ich sie auch nicht mehr kaufen. Wir haben es aber über ein paar Umbauten des Sensors in den Griff bekommen.