Hab mal versucht, Effizienzdaten von meiner SRK25 zu gewinnen.

TA TI TAW P Thub TAW-TI PW COP
17,0 19,3 32,3 190,0 15,3 13,0 1430 7,53
17,0 19,3 33,0 210,0 16,0 13,7 1507 7,18
17,0 20,0 32,4 202,0 15,4 12,4 1364 6,75
13,0 20,8 32,2 204,0 19,2 11,4 1254 6,15
12,6 21,1 32,4 210,0 19,8 11,3 1243 5,92
10,3 20,2 30,5 197,0 20,2 10,3 1133 5,75
10,0 20,1 30,3 201,0 20,3 10,2 1122 5,58
9,7 20,1 29,7 192,0 20,0 9,6 1056 5,50
10,8 18,1 38,0 540,0 27,2 19,9 2189 4,05
10,8 18,3 38,8 545,0 28,0 20,5 2255 4,14
10,8 18,4 39,2 550,0 28,4 20,8 2288 4,16
10,8 18,7 39,8 556,0 29,0 21,1 2321 4,17
10,8 18,9 40,1 558,0 29,3 21,2 2332 4,18
10,8 20,3 44,0 595,0 33,2 23,7 2607 4,38
10,8 20,5 44,0 600,0 33,2 23,5 2585 4,31

TA = Temperatur außen, TI = Temperatur innen angesaugte Luft, TAW = Temperatur Auswurf, P=Aufnahmeleistung elektrisch, Thub = TAW - TA, also das hochgepumpte Delta, TAW-TI = Delta Ansaug- zu Ausblastemperatur, PW = Wärmeleistung berechnet, COP = COP berechnet

Die Anlage lief fix auf Lüfterstufe 4. SILENT war eingeschaltet, um die Leistung auf etwa 600 Watt zu limitieren.

Die Heizleistung ist direkt proportional zum Temperatur-Delta Auswurf-Ansaugtemperatur. Daraus lässt sich auch direkt die Wärmeleistung berechnen. Ich hab das experimentell ermittelt und komme etwa auf einen Faktor von 110. PW berechnet sich damit mit (TAW-TI) * 110. Dieser Faktor ist bisher noch etwas grob, entsprechend kann ein Fehler im COP sein, aber es geht hier vor allem um die Vergleiche, da spielt es weniger eine Rolle.

Dann hab ich einfach mal ein paar Werte erfasst, wo sich die Anlage relativ stabil auf einer Leistung eingependelt hat.

Wie ich schon vermutet habe, ist die Anlage recht effizient, wenn sie auf unterster Modulation von etwa 180-200 Watt läuft. Da erreicht man bei 10 Grad außen einen COP von etwa 5,6-5,8.

Läuft die Anlage bei etwa 10 Grad hingegen bei 600 Watt, geht der COP auf 4,2-4,4 zurück.

Das ist immerhin ein Unterschied von rund 30%. Ich hätte eher damit gerechnet, dass die Anlage bei 600 Watt (etwa halbe Maximalleistung bzw. mittlere Modulation) noch nahe am Effizienzmaximum ist.