Ich habe auch ne SCM41. Funktioniert damit super.

Bei mir ist beim ersten Mal auch die Kompressorfrequenz deutlich angestiegen. Das lag bei mir daran, dass der Offset noch an war & somit die Werte natürlich nicht stimmen. Den Offset musst du bei jedem Innengerät einzeln ausschalten.

Hier ist der Auszug aus dem technischen Handbuch, wie man ihn ausschaltet.

Es ist beim einschalten aber sinnvoll, einen fest Wert (bspw 21,25 Grad) vorzugeben & diesen für einen Moment (mache ich 15 Minuten) stabil zu halten. Danach kannst du den Wert je nach aktueller Raumtemperatur etwas erhöhen oder reduzieren (zwischen 21,0 & 21,75 Grad) um die gewünschte Temperatur zu erreichen.

Bei dieser Art der Regelung haben die Multisplitanlagen sogar den Vorteil, dass mit Vorgabe der Raumtemperatur von 22Grad das Innengerät zuklappt / nicht weiter heizt & wartet bis wieder 21,75 Grad gemeldet wird. Solange andere Räume aber noch eine Wärmeanforderung haben, läuft das Außengerät weiter.

Das ist die SCM41 gestern. Betrieb mit drei Innengeräten in kleinen Räumen.

An den minimalen Schwankungen sieht man, wenn sich in einem Raum ein Innengerät ab oder zuschaltet.