Achso, die Taktung des Innenlüfters bei erreichen der Soll-Temperatur (Raumtemperatur).
Es ist über das Service-Menü einstellbar, wie sich der Lüfter verhalten soll.
Ich habe im Servicehandbuch noch keine Erklärung gefunden, ggf. soll es die Messgenauigkeit der Raumtemperatur erhöhen, da die Warmen/Kalten Bauteile im Gehäuse der Wandeinheit die Messungen sonst beeinflussten. Ebenfalls bewirkt die Lüftung, dass sich die Luft im Raum nicht schichtet und dieser gleichmäßig erwärmt wird.
Man kann den Modus "Verhalten bei Solltemperatur" mit 11 unterschiedlichen Stufen programmieren:
1 – Fan stop
2 – Fan runs at lowest RPM
3 – Fan runs at setting RPM
4 – Fan stops for 5 mins and runs for 1 mins
....
11 – Fan stops for 60 mins and runs for 1 mins
PS: Falls jemand bescheid weiß, wie man die Midea Modellbezeichnungen dekodiert, wäre ich übrigens interessiert!
Midea All Easy Blue Inneneinheit MSAGBU-12HRFN7-QRD6GW // Außeneinheit MOX331-12HFN7-QRD6GW
Für die Inneneinheit/Außeneinheit gibt es im Netz die Serviceanleitung und die von mir genannten Infos bzgl. Servicemenü für die vermutlich sehr verwandten folgenden Geräte/Kombination: MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) // MOX201-12HFN8-QRD6GW
Meine aktuelle Herleitung der Kürzel der Inneneinheiten: