Megafuse gefährlich? Lieber andere Sicherungen?

ich hab das gemacht :grinning:

1 „Gefällt mir“

Das mag faktisch richtig sein, aber wer hat nicht schon mal wider besseren Wissens gehandelt. Ich hoffe falls es Dich mal trifft, dass Deine Umgebung etwas verständnisvoller reagiert. Aber das ist hier OT...

Warum nicht altes Equipment einsetzen, wenn es noch funktioniert. Gefühlt hält das alte Zeuchs ewig und die neuen Sachen gehen kaputt sobald Gewährleistungszeit abgelaufen ist. So ein NH Trenner ist ja eher nur Mechanik, das sollte (sofern die richtigen Materialien) ewig halten.

2 „Gefällt mir“

Gefährliches Halbwissen, du vermischst hier "Trenner" und "Sicherungshalter" Mit dem "Sicherungsausziehgriff" werden einzelne Sicherungselemente gewechselt, der entscheidene Unterschied beim NH-Trenner ist ein Klappdeckel, der die Grifflaschen aufnimmt und den Sicherungshaltegriff ersetzt.

Die Problematik um die Megafuse kann ich nicht nachvollziehen.

Ich lade meine E-Mobil regelmässig mit 11KW mit meinen 3 Multis. Ich hatte bisher noch nie kochende Sicherungen.

Wenn Sicherungen zu knapp dimensioniert sind, dann liegt das an dem der die Megafuse einbaut und nicht an der Megafuse.

Und dass Megafuse bei 54V trennen wurde schon in vielen Youtube bewiesen.

Nehme mal an 3 MPII und dann 150+A abgesichert?
Da kocht dann nat. nichts. Nehme ich eine 80A kocht die schon - aber das wird auch eine Adler Sicherung heiss. Es ging auch nicht um Hitze, sondern um Hochstromtrennsicherheit.

Was irgendein Youtuber mal in seinem Testsetup erfolgreich getestet hat ist eigentlich wurscht - ein Beweis für die Allgemeinheit ist das eher nicht. Das mag in 999 Fällen so sein und den meisten reicht dies womöglich auch als Kriterium.
Wenn ich aber die Möglichkeit habe zu vermeiden der potentiel 1000ste zu sein mach ich das (wenn mit vertretbaren Aufwand machbar). Es steht ja jedem frei anders zu entscheiden.

davor schon. hatte einen neuen plastik siemens nh trenner einmal kräftig gezogen und schon abgebrochen am scharnier

dagegen hält der alte schwarze aus bakelit (glaube ich) mit stahlscharnier wie ne 1, da kannste so oft trennen wie du willst es biegt und bricht nichts. aber aufpassen beim wieder einlegen vorladen sonst gibts funken und die kontakte gehen mit der zeit kaputt

solange die kontakte gut sind spricht nichts dagegen, die nh sicherungen macht man dann neu und gut kosten ja so gut wie nichts.

meistens waren die trenner irgendwo eingebaut und wurden nie oder selten getrennt da sind die kontakte auch noch wie neu

außerdem warum sollte man sowas wegwerfen.

meine einstellung dazu ist, altes wieder verwenden. spart geld, rohstoffe und die kasse der konzerne klingelt weniger.

2 „Gefällt mir“

Man sichert ja auch die Leitung ab und nicht den Verbraucher an der Leitung. Bei 70qmm Kabel spricht auch nichts gegen eine 200A Sicherung.

Mit NH Trenner habe ich eher keine guten Erfahrungen gemacht, da hatte ich schon Hitze Probleme bei Dauerlast. Ich verbau nur noch fest verschraubbare Sicherungen.

Sehe ich auch so, wobei ich die 200A bei den 70qmm für oberes Ende halte (je nach Verlegeform)

Jetzt kommt es drauf an, ob man eben auch die Trennfunktion benötigt. Ich finde die Kombination (für mich) als sehr gut. Bei mir wird auch eher die Verschraubung von Kabel zu NH Trenner warm als die NH Sicherung oder der Klemmkontakt der Sicherung. Kommt hier womöglich stark auf die einzelnen Ausführungen der Klemmungen an.

kommt auf das kabel an 70² h01n2-d ist bei 340A dauerlast spezifiziert

würde ich das machen? ne

ich habe mit 250a abgesichert 200a darf die leitung übertragen damit die sicherung nicht zu warm wird.

und wenns nen kurzen oder überlast gibt dann löst die adler ef3 sicherung aus, alles innerhalb der spezifikationen.

ich habe ja bald auch 4 akkus jeweils mit 70² angeschlossen die werden im normalfall nicht mehr als 50a belastet

Ist das bei allen Verlegearten so? Ich merke bei mir schon extrem ob die Kabel im Bündel im Kabelkanal liegen oder Freiluft von A nach B gehen. Solange gut gekühlt ist da echt viel Luft nach oben - krass finde ich immer die Klingeldrähtchen bei USB-C wo dann 60W+ bei 5?V drüber gehen.

Ich habe so nicht ganz so hochwertige Kabel, dafür dann aber 95qmm zu den Akkus.

Die maximale Absicherung hängt nicht nur vom Leitungsquerschnitt sondern im Wesentlichen von der Länge der Leitung ab. Bei einer Leitungslänge <<1m zwischen Sammelschine und Multiplus tritt der Leitungsquerschnitt in den Hintergrund.

Habe noch mal nachgeschaut: Es sind 200 Amp empfohlen und da braucht man normal NH1. Klar geht das auch mit 160 Amp NH00 zumal das Heimbenutzer im typischen Fall nie so grenzwertig belasten. Die 200A Empfehlung scheinen sowieso auch für Megafuses. Die können die Wärme nicht so leicht abgeben. Die Empfehlung ist nicht umsonst sondern kommt aus der Erfahrung von Victron. Im Übrigen sind die Coffe Shops in Holland hauptsächlich für die deutschen Tagestouristen. Die Einheimischen rauchen das Zeugs hauptsächlich in einschlägigen Großstadtparks weil sie dort von den dummen Touristen etwas schnorren können. Die arbeitende Bevölkerung langt sich da nur an den Kopf.

Über einen Kurzschlussstrom von 4,5kA lachen die meisten Akkus nur. Der tatsächlich zu trennende Strom kann deutlich drüber liegen. Es ist nicht ganz trivial so etwas in einem Testaufbau seriös zu überprüfen.

Der Multi liefert offgrid die doppelte Leistung, daher muss die Sicherung auch das ohne zu kochen abkönnen. Du wirst hier auch kaum eine Installation mit nur einem Meter Kabel von Akku zu Multiplus finden. Daher sind 70qmm sicher passend gewählt. Es geht auch nicht nur darum, dass das Kabel das abkann ohne wegzuschmilzen. Sondern um den Spannungsabfall so gering wie möglich zu halten.

kann ich bestätigen, wir nutzen im modellbau 6² bei ca 200a kurzzeitig

für wieviele sekunden?

ich spreche bei den 35² von dauerleistung selbst deine doppelte leistung kann das kabel und die 150a sicherung kurzzeitig ab.

ich werde mir den mp2 5000 als unterstützung meines sunny island kaufen und der mp2 wird mit 35² und 150a megafuse dc seitig angeschlossen, fertig.

ich habe da elektrisch gesehen 0 bedenken.

@voltmeter

moin voltmeter, hatte vor 1 Jahr die gleiche Idee einen Multiplus zu mein SI6 hinzuzufügen. Bin dann aber doch bei 2 weiteren SI hängen geblieben, weil die gab es für einen schmalen Taler in der Bucht. Vorteil war ein System und bei Notstrom funktionieren jetzt auch die 3 Phasen WR weiter. Seit dem habe ich auch traumhaft schöne Laderaten von 250a und mehr.

1 „Gefällt mir“

es gibt jetzt die adler ef3 für das victron lynx oder andere halter bei amazon

1 „Gefällt mir“

Hallo, vielleicht kann jemand bitte helfen. Ich würde gerne Leistungschutzschalter einsetzen, die haben ja sowohl einen thermischen als auch einen Überstromschutz. Allerdings haben die LS keine M8 Verschraubung sondern man müsste mit Aderendhülsen 35mm2 oder 50mm2 arbeiten. Wenn ich nach diesen Aderenhülsen google dann finde ich die, aber ich finde keine entsprechenden Crimpzangen, die Quadratisch verpressen :frowning: Hat da jemand einen Tipp wie man ein 35mm2 bzw. 50mm2 in so einen LS bekommt ?

Vielleicht hilft es dir ja
https://www.hahn-kolb.de/Alle-Kategorien/Mechanische-Presszange-fuer-Aderendhuelsen-10-50-mm2/1521CL04_0603070231.cyid/1521.cgid/de/DE/EUR/