Materialempfehlungen Split-Klima DIY Installation

Ja, mit den "Armacell Turbolit" würde das funktionieren, sofern das Loch einigermaßen glatt und gerade ist. Das dürfte gerade so auch ohne Isolierband gehen.

Bei Armacell ist die 3/8 Leitung etwa 27 mm im Außendurchmesser. Die 1/4 ist 24 mm. Denk auch noch an Stromverbindungskabel und Kondensatschlauch.

es gibt so kleine kernbohrkronen für sds aufname habe mit so einer 45er ein loch in ne 200er stahlbetondecke gemacht

danach habe ich mir gleich nen chinesisches hand kernbohrgerät geholt wo man die bohrkronen aufschraubt und mit wasser kühlt das geht wie ein heißes messer durch butter

evtl ist es gescheiter nen gutes kernbohrgerät auszuleihen das mit standfuß zum andübeln

die sds version hat sehr sehr lange dedauert bis es durch war und ich hab fast meine bohrmaschine abgefackelt, den akku bohrhammer von makita natürlich ohne schlag gebohrt.

@voltmeter Ja, ich hab früher schon drei 150er Kernbohrungen auch durch Beton mit einer von Boels geliehenen Bohrmaschine gemacht, ist aber schon auch teuer, das auszuleihen, für das eine Loch. Das war damals genau so ein Teil mit Verankerungsdübel, wäre auch bei einer waagrechten Bohrung nicht anders gegangen.

Aber für die anderen Außenwand-Durchbrüche durch Mauerwerk geht es problemlos mit einer gewöhnlichen Steckdosen-Bohrkrone mit Verlängerungsstange, das habe ich kürzlich gemacht.

Ich denke, ich versuche mal ein 28er Loch. Wenn ich da scheitern sollte, muss halt das Kernbohrgerät her.

die 28er sind ja normale zertrümmerungsbohrer dh wenn du auf stahl triffst wirds ne sehr zähe angelegenheit

aber wenn du den bohrer schon hast, why not

Ja, wenn du auf Stahl triffst, kommst du mit einem Schlagbohrer nicht mehr weiter. Dann würde ich es einfach etwas daneben nochmal probieren.

das geht nicht immer, manchmal muss das loch genau da sein wo man bohrt

man muss einfach das richtige werkzeug haben, dann kann man auch gute ergebnisse erwarten

zb wie die wärmebildkamera beim diy akku bau, geht auch ohne aber besser wäre man hätte eine.

Gibt es Empfehlungen für eine gute Biegezange? Ich sehe einen großen Bereich von 18€ bis über 100€. Die Zange muss doch im Wesentlichen einen Kanal haben, um das Rohr reinzulegen, und dann eine Führung, um das Rohr in den Kanal zu biegen. Wird dabei die außenliegende Seite platt gedrückt (so sieht das bei manchen Bildern aus), oder sollte das eher nicht sein?

Ich hoffe, dass ich dort nicht auf Armiereisen treffe, denn ich bohre direkt an einem gemauerten Kamin, der vom UG bis zum DG durch alle STockwerke geht (wird nicht mehr benutzt). Daher hoffe ich, dass dort keine Armiereisen sind. Aber wer weiß das schon...

Ich habe die.

Mit der hats gut funktioniert ohne plattgedrücktes rohr

Interessant. Die hätte ich ohne Deinen Tipp nie gekauft wegen der "moderaten" Bewertung und auch, weil mir das Funktionsprinzip nicht ganz schlüssig ist...

Mir fällt gerade ein der biegeradius ist dort für das dicke rohr zu gering. Deswegen habe ich zweimal knapp hintereinander 45° gebogen. Das hält auch den strömunngswiderstand geringer.

Das ist die weit verbreitete Bauform, die wohl grundsätzlich tun soll:

Soll aber recht unhandlich sein, wenn das Rohr schon irgendwie verbaut ist.

Sehr gut soll diese Bauform hier sein, aber die ist recht teuer:

Danke für die vielen Tipps!

Elektrische Leitungen: Daikin nennt hier H05RN-Gummischlauchleitungen. In Installationsvideos auch von Profis meine ich das graue NYM-J zu erkennen.

Gummischlauch ist natürlich widerstandsfähiger bei Feuchtigkeit, aber braucht man das? Wie habt Ihr es gemacht?

Hallo

Alle Elektroleitung zur Klimaanlage habe ich in H07R schwarz verdrahtet.

Nym mit massivem Leiter ist nicht für den Anschluss des schwingenden Aussengerätes geeignet.

Auch die Kältemittel Leitungen müssen am Aussengerät ein mal im Kreis frei hängen, ehe sie im Kabelkanal oder der Wand fixiert sind.

Als UV Schutz gehört über die Kabel noch schwarzes Wellrohr. Das gibt es geschlitzt, so das eine Montage als letzter Arbeitsschritt leicht ist.

Auch bei Klimageräten die von Firmen montiert wurden, sehe ich häufig, das der Anschlussbereich der Leitungen am Aussengerät unter der Abdeckung nicht isoliert ist.

Dabei ist es einfach diesen Hohlraum mit Steinwolle voll zu stopfen.

mit freundlichen Grüßen

Thomas

1 „Gefällt mir“

Habe ebenfalls H07RN-F gelegt, das ist nicht nur flexibler sondern auch UV-beständig(er).

Welche Leitung du nimmst, kommt immer auf die Umgebungsbedingungen an. Die Anschlussräume sind bei den Inneneinheiten sagen wir mal sparsam ausgelegt. Daher würde ich persönlich flexible Leitungen den starren vorziehen. Hinzu kommt noch, ob andere Bedingungen erfüllen werden müssen, wie zu z.B. UV-Beständigkeit oder die Verlegung im Erdreich/ unter Wasser.

Wenn die Leitung geschützt (z.B. im Leerrohr oder Schutzrohr) verlegt wird, spricht nichts gegen NYM-J. Wenn es flexibel sein darf, dann H05RN-F oder Ölflex 100 o.ä. Wenn es UV-beständig sein und/oder im Erdreich laufen soll, dann NYY-J oder H07RN-F. Hier würde ich aber klar H07RN-F empfehlen, da NYY-J 5x1,5 zu störrisch ist in meinen Augen ist.

Hab an meinen Geräten H07RN-F genommen, wegen der UV-Beständigkeit.

1 „Gefällt mir“

In den Anleitungen wird oft H07RN gefordert. Das ist die sicherste Variante. Aber aus Kostengründen scheinen viele Klimafirmen einfach simples NYM-Kabel zu verwenden. Geht wohl auch, bei den geringen Vibrationen wird da nichts passieren, sonst wäre es auch nicht so verbreitet in der Praxis. Ist nicht ganz so UV-stabil, weshalb man es dann zusätzlich mit irgendwas ummanteln sollte.

Persönlich hab ich das beste H07RN-Kabel genommen, was ich bekommen konnte: Titanex. Das ist recht bekannt für Langlebigkeit im Bühnenbereich. Ob das unbedingt nötig gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Kann ja sein, dass die Anlage durchaus 15 Jahre hängt.

dito :slight_smile: gleiche, Nexans Titanex :slight_smile:

Das war vielleicht doppelt so teuer wie das billigste, aber bei der Gesamtinvestition spielte das keine Rolle. Hab 40 Meter verballert und wegen der langen Leitungswege direkt 2,5 mm² genommen. Die 50 Meter Rolle hat mich glaube ich 85 Euro gekostet.

1 „Gefällt mir“

Hatte mir schon einen Ring NYM-J bestellt. Ihr habt mich überzeugt, doch H07RN zu nehmen, auf die 35€ kommt es tatsächlich nicht mehr an.

Also ich kann jedem, der ein bisschen Zeit hat, nur empfehlen, das Installationsmaterial separat zu bestellen. Man weiß dann genau, was man bekommt, und ist deutlich günstiger unterwegs, als mit einem "Komplettset".

Wenn ich mit der Installation erfolgreich war, poste ich eine zusammenfassende Liste.