Kurzschlußfester MPPT Laderegler 48V

Hallo
Ich hoffe der Titel ist richtig gewählt.

Ich suche einen Laderegle mit 48V. An diesen sollen sich beliebig viele Solarpanels anschließen lassen.

Wenn die maximale Leistung des Reglers erreicht ist soll er die Leistung begrenzen und nicht durchbrennen.

Ich bräuchte mindestens 1000 Watt Ladeleistung.

Gibt es sowas? Ich hatte vor ein paaar Jahren ein Gerät welches so eine Eigenschaft versprach. Leider ist es abgebrannt.
Hintergrund ist wir müßen auch bei wiedrigstem Wetter mindestens 500 Watt erzeugen für wichtige Elektrogeräte.
Entsprechend viele Pannels benötigen wir.

Danke schon mal
Viele Grüße
Sigi

Die meisten Laderegler haben ein Problem mit zu hoher Spannung aber weniger mit zu hohem Strom. Du musst also darauf achten, dass du nicht Zuviel Volt hast. Zuviel Amper istbnicht problematisch.


Hintergrund ist wir müßen auch bei wiedrigstem Wetter mindestens 500 Watt erzeugen für wichtige Elektrogeräte.
Entsprechend viele Pannels benötigen wir.

wieviele denn?

ich habe 12kwp und erzeuge an manchen tagen im winter höchstens 300W

deswegen hast du ja deinen akku damit dieser überbrücken kann


wieviele denn?

ich habe 12kwp und erzeuge an manchen tagen im winter höchstens 300W

deswegen hast du ja deinen akku damit dieser überbrücken kann
Wir wollen mit 20 kwp starten.

Bei 14 Tagen non stop Nebel die wir durchaus haben rechnet es sich nicht eine riesige Batterie zu kaufen.
Vorallem alten / verschleißen Pannels viel langsamer als Akkus und das Klumpenrisiko ist viel geringer.
Die Batterie wird deswegen eher ein Speicher für die "Nacht".

Viele Grüße
Sigi

Wofür brauchst du einen Laderegler? Für die Batterie in der Nacht? Vielleicht macht ein Hybrid Wechselrichter oder eine Kombination PV-Wechselrichter / Multiplus2 Sinn?

Jeder halbwegs brauchbare Laderegler hat nicht nur Maximalgrenzen für den Ladestrom, sondern lässt es in aller Regel auch zu, diese manuell beliebig zu konfigurieren.
Deswegen können die schlicht nicht "durchbrennen". Letztlich kann jedes Teil aber irgendwann ausfallen und so ein Ausfall kann das Ding auch abfackeln. Wenn bei deinem Auto die Bremsen versagen, dann ist das Auto ja nicht deswegen Mist, weil es einen Crash gegen die Wand nicht aushält. Geht die Bremse nicht mehr, entstehen eben Folgewirkungen die über den ursächlichen Schaden hinausgehen können.

Wenn man also nicht den billigsten China-Klump kauft, dann ist man da auf längere Sicht gut bedient mit irgend einem beliebigen MPPT Laderegler.
Wie schon erwähnt wurde muss die Leerlaufspannung der PV-Module beachten finden (incl. thermischem Verhalten, also Pauschal +2V oben drauf) und die Maximalspannung der Laderegler. Hier ist auch noch zu beachten, das diverse Laderegler hier eine Maximalspannung in Relation zur Akkuspannung definieren. Hat man also LFP Zellen dran und läd die bis 3,6V, dann muss man für die Akkuspannung nicht 48V veranschlagen, sondern 57,6V. Hat man das alles beachten, dann funktioniert das auch.

Jeder halbwegs brauchbare Laderegler hat nicht nur Maximalgrenzen für den Ladestrom, sondern lässt es in aller Regel auch zu, diese manuell beliebig zu konfigurieren.
Könntest du bitte ein preiswertes Beispiel nennen? Meine Toyo Laderegler (24V) können das nicht.

Besten Dank

Grüße
Sigi
Wofür brauchst du einen Laderegler? Für die Batterie in der Nacht? Vielleicht macht ein Hybrid Wechselrichter oder eine Kombination PV-Wechselrichter / Multiplus2 Sinn?
Zum Laden der Batterie und Regeln der Spannung.

Der Wechselrichter ist bereit vorhanden.

Grüße
Sigi

Preiswert impliziert nun einmal meist gleichzeitig China-Klump. Da gehts schon damit los, dass die 60A Ladestrom angeben, dauerhaft aber mit dem Ding nur 20A können - solange man das Teil nicht permanent mit flüssigem Stickstoff kühlt...

Wenn man in die China-Ecke gehen will, dann können es z.B. eigentlich alle EPever Laderegler die ich kenne. Nun kenne ich aber sicher nicht alle...
Da hilft dann eben der Blick ins Manual. Dort muss die Einstellung ja beschrieben sein.
Aber wenn man eh einen "besseren" nimmt, hat der auch eher kein Problem mit dem Ladestrom. Was es im Grunde dann wieder egal werden lässt.

Kauf einfach nicht die günstigsten ihrer Klasse. Die sind einfach Schrott. Für einen brauchbaren MPPT muss man schon 120 Euro und aufwärts investieren. Diese 50-60 Euro Billigdinger würde ich nicht nehmen.

Der TOYO hat im Grunde auch einen Endstrom, der ist da aber nicht einstellbar, sondern je nach Modell hat man dann 20, 30, 40 usw Ampere.
Aber das ist auch schon wieder eine relativ günstige Regler-Kategorie. Baugleiche Geräte geistern in China für unter 100 Euro umher.
Das der nicht dauerhaft aushält was drauf steht, das wundert jetzt nicht sonderlich.

Wieviel kWp hängt da eigentlich dran? Wie ist die String-Spannung/Modulkonfiguration?



wieviele denn?

ich habe 12kwp und erzeuge an manchen tagen im winter höchstens 300W

deswegen hast du ja deinen akku damit dieser überbrücken kann
Wir wollen mit 20 kwp starten.

Bei 14 Tagen non stop Nebel die wir durchaus haben rechnet es sich nicht eine riesige Batterie zu kaufen.
Vorallem alten / verschleißen Pannels viel langsamer als Akkus und das Klumpenrisiko ist viel geringer.
Die Batterie wird deswegen eher ein Speicher für die "Nacht".

Viele Grüße
Sigi
Bei 20kwp wären mindestens 30kwh diy Speicher sinvoll

Ich habe einmal Handbücher angesehen.
Epever Xtra:
WARNUNG: Der Regler besitzt eine maximale PV-Nenneingangsleistung (Watt) und ermöglicht, dass die PV-Leistung höher ist als die Nennleistung, sobald die PV- Leistung jedoch dreimal höher ist als die Nennleistung, wird der Regler beschädigt.

Victron Smartsolar: Kurzschlussstrom 20A pro tracker:
Ein höherer Kurzschlussstrom kann den Regler beschädigen, wenn das PV-Array mit umgekehrter Polarität angeschlossen wird.


Bei 20kwp wären mindestens 30kwh diy Speicher sinvoll
Und woraus schließt du das? Einfach aus der Größe des Solarfelds?

Viele Grüße

Sigi
Preiswert impliziert nun einmal meist gleichzeitig China-Klump.
Warum? Verwechselst du es mit dem Wort billig?

Viele Grüße
Sigi

Preiswert, im Sinne des Begriffs, ist für jeden etwas anderes. Ich habe mir für 1500 Euro einen Victron MPPT gekauft. War für mich preiswert.
Deswegen kann jeder andere den Begriff nur als Synonym für "möglichst günstig" interpretieren.

Grundsätzlich hast du sicher recht, nur impliziert die Anmerkung dessen eben obiges.

Du hast auch noch nichts zu den Panels gesagt, die am defekten MPPT hängen. Wp, Spannung, Strom, Stringkonfiguration? Man muss schon wissen was dran hängt, um irgendwo ermitteln zu können, was für ein Gerät notwendig ist.


Bei 20kwp wären mindestens 30kwh diy Speicher sinvoll
Und woraus schließt du das? Einfach aus der Größe des Solarfelds?

Viele Grüße

Sigi
Ja je nach Ausrichtung bekommt das den Akku an einem sonnentag schon voll. Die gibt es ja ab und zu im winter
Du hast auch noch nichts zu den Panels gesagt, die am defekten MPPT hängen. Wp, Spannung, Strom, Stringkonfiguration? Man muss schon wissen was dran hängt, um irgendwo ermitteln zu können, was für ein Gerät notwendig ist.
Die Pannels werden noch gekauft werden ca 20 kWP
Der abgebrannte Laderegler war in einem anderen System. Dort hatte ich allerdings das Gefühl das der Hersteller eine Eigenschaften beworben hat die das Gerät nicht hatte.
Kann natürlich auch einfach defekt gewesen sein aber ich habe dann auf 3 Regler gesetzt die alle innerhalb der angegeben Wp Grenzen betrieben werden.

Ich habe schon Tracer AN Laderegler von epvert konfiguriert. Einen Punkt bei dem man den Ladestrom begrenzen konnte habe ich nicht gesehen.
Hatte ich damals eigentlich erwartet bei den ganzen einstellbaren Parametern.

Tracer10420AN Handbuch:
Ladenennstrom 100A
Ladenennleistung 5000W/48V
Max. PV Leistung7500W/48V

Grüße
Sigi

Wenn Du das eh ganz neu aufbaust, dann nimm dafür doch hochwertige Markengeräte.
Bei 20kWp, überleg mal wie viele kleine Laderegler Du da verbauen musst. Die Tracer sind schon besser, ja (die eTracer noch mehr, da kann man in der Windows-Software auch die Ratings konfigurieren... den hatte ich schon mal in den Fingern). Aber die können ja nur recht kleine PV-Spannungen. Da kannst du realistisch 4 Module in Reihe dran hängen. Denkbar wären da 2 Strings parallel. Also 8 Module pro Tracer. Sagen wir Du hast 400 Watt Module, dann brauchst Du ja am Ende 7 von den Dingern.
Das sind in Summe (bei einem Stückpreis für den 8420 von etwa 480 Euro) 3360 Euro. Für nen bissel mehr bekommt man ne Kombi von Victron MPPT RS 450/100 + 450/200. Weil die 6 Tracker reichen, denn der kann ne höhere Spannung. Wobei der in Kombination dann nur 17kWp leisten kann als Output. Könnte man noch etwas drauf legen und 2 RS 450/200 nehmen, dann gehts incl. Reserve auf. Und die sind so hochwertig, da muss man sich keinen Kopf machen ob die abfackeln. Zumal das die Verkabelung deutlich vereinfacht. Ich habe selber den 450/100 und der bringt auch wirklich die 100A ohne zu ächtzen.

Wobei du nicht erwähnt hast, was du als Wechselrichter hast. Wenn das auch noch offen ist, gäbe es ja auch noch weitere/andere Lösungen.
Aber so ein Laderegler-Paradies würde ich mir bei so einer Anlage nicht an die Wand tackern. Und andere China Hochvolt-Laderegler, außer Hybridinverter, fallen mir da grad nicht ein.

..dann brauchst Du ja am Ende 7 von den Dingern.
Hi
ich habe bei der Firma keinerlei Einschränkungen gemacht. Es soll preiswert sein - aber nicht billig.


Aber du scheinst meine Anfrage nicht verstanden zu haben. Ich möchte genau 1 Laderegler an die 20kWp hängen. Dieser soll mindestens 20 A Ladeleistung haben.
Wenn die Ladeleistung erreicht wird soll er bei dem Wert abregeln.

Wechselrichter ist Victron Phoenix 48V 1200VA

Grüße und einen schönen Abend

Sigi

Bitte was!? Von den 20kWp bleiben dir bei 20A Ladestrom doch nur noch 1kW :?
Das macht überhaupt gar keinen Sinn. :crazy:
Alle Laderegler haben eine Max. kWp, die man an sie dran hängen kann. Mit einem kleinen Laderegler bekommst Du die 20kWp nicht verpackt. Der kann da ja nicht einmal sinnvoll irgend einen Power Point anfahren, weil der MPP mal grob das 20fache darüber liegt. Das ganze Konzept eines MPPT versagt da vollständig. Dann kauf dir besser einen DC/DC Wandler, an dem man Spannung und Strom einstellen kann und häng den an die PV. MPPT ist in diesem Konzept völlig absurd.

Dann kauf dir besser einen DC/DC Wandler, an dem man Spannung und Strom einstellen kann und häng den an die PV..
Kennst du einen mit entsprechenden Eigenschaften?

Meines Erachtens würde es aber nicht funktionieren.
Wenn die Solarpannel weniger als 20A liefern bei leerer Batterie, wird der DC/DC Wandler die Spannung zusammenbrechen lassen und die Leistung sinkt auf 0.
Genau dafür braucht es das MPPT

Grüße
Sigi