@matsches Prima, die Seite kannte ich noch nicht. Hab die auch mal in meinem Wiki-Artikel verlinkt (siehe unten in Signatur)
Schaut man sich die ATXD25 mal im Datenblatt an, erkennt man, dass dort die selben fehlerhaften Werte drinstecken, wie auf Eurovent. Man sieht es vor allem bei den COPs, die irgendwo bei 0,xx liegen, was ja definitiv nicht sein kann.
Der Fehler ist interessanterweise nur bei Average season passiert, bei warmer season passen sie und da kann man dann wieder gut vergleichen. Die Werte weichen ganz leicht voneinander ab, fallen aber leicht zugunsten der ATXD aus. Das muss dann auch bei Average season so sein, es sind ja die gleichen Werte, nur das der Wert für -7 Grad bei warmer season fehlt.
Hier mal die Werte der ATXD25A, die bei Eurovent ja falsch waren, in Klammern die Werte der Perfera:
- 2 Grad, PH 1,29 kW, COP 5,23 (5,14)
- 7 Grad, PH 1,11 kW, COP 6,33 (0,94kW / 6,26)
- 12 Grad, PH 1,02 kW, COP 7,80 (1,08kW /7,85)
- -20 Grad (TOL), PH 2,14 kW, COP 2,29 (2,29)
Im Bereich Kühlen gibts hat die Perfera an einem Messpunkt ein deutlich höheren Wert. Insgesamt über SEER liegt die Siesta bei 8,5 und die Perfera bei 8,65.
Bei solchen Betrachtungen ist zusätzlich sinnvoll, das Gewicht des Außengerätes zu checken. Billigere Anlagen haben in der Regel kleinere und leichtere Kompressoren.
ARXD25/35 hat ein Außengerät mit 32 kg. Gleiches gilt auch für die Perfera.