Ideensammlung Luft Wärmepumpen (LLWP,LWWP): Abtauwanne beheizen um Vereisung zu verhindern

Die Bodenwanne braucht es unbedingt, sonst bekommst du keine Luft durch den Wärmetauscher gezogen. Es sei denn, man macht es wie bei der Lambda LWWP: Die sollen wohl den Lüfter auf der anderen Seite vom Wärmetauscher montiert haben und pusten die Luft durch den Wärmetauscher.

Was aber Sinn macht: Den ganzen Wärmetauscher nicht in der Bodenwanne enden zu lassen, sondern freihängend. Also Bodenwanne endet kurz vor dem Wärmetauscher. Das hatte Daikin beim Vorgänger der jetzigen Nepura mal gemacht. Wurde aber wieder eingestellt, vermutlich gab es zu viele Probleme bei Transport und Montage, weil so ein freier Wärmetauscher dann auch recht empfindlich ist.

So sah das bei der Cold-Region von Daikin aus:

Was wohl hier als Nebeneffekt passierte: Eis baute sich auf den Konsolenarmen auf und wuchs bis in den Wärmetauscher rein. Dafür gabs dann Profile aus Plastik, die man auf die Konsolenarme klipsen konnte.

1 „Gefällt mir“