Hoymiles HIT-20L-G3 - Aufbau und Betrieb (Stdbyverluste: 70W ✅, Notstrom: , BMS ✅, ohne Internet/Konto? , Home Assistant ✅)

Gibt es Infos ob bei dem neuen Modell die Lüfter endlich leiser sind?

Es gibt eine neue Firmware, hier steht im Changelog das die Lpfter angepaßt wurden.

Gibt es so ungefähr Vergleichswerte beim Standby-Verbrauch zwischen EPS und UPS? Habe meinen heute mal auf UPS gestellt. Mal schauen, ob ich dabei einen Unterschied erkenne bzw. bemerke. ^^

Bezüglich der Modbus-Tabelle bin ich gerade dabei, ein HEMS einzurichten und habe leider nur die Version 1.5. Bei Basic Solar habe ich schon angefragt, ob die eventuell eine neuere Version haben, bisher aber noch keine Rückmeldung bekommen.

Echt schade, dass Hoymiles die aktuellen Modbus-Tabellen nicht einfach direkt frei zum Download bereitstellt – gerade wenn die Tabellen scheinbar hin und wieder angepasst bzw. erweitert werden.

Vielleicht kann ich etwas aus meiner leidvollen Erfahrung beitragen: Habe da einige Stunden ratlos probiert. Der mitgelieferte Zähler möchte nicht nur, dass die CTs richtig den Spannungsmessanschlüssen zugeordnet sind. Leider war bei meinem Hauptanschluss das Drehfeld "linksdrehend". Es muss - und das ist zB bei Shelly's 3EM Zählern nicht der Fall - das Drehfeld richtigherum sein. Ansonsten sind die Leistungsmesswerte alle Unsinn!
Im Zweifelsfalle also mal L1 mit L3 am Spannungseingang des Zählers vertauschen (und auch die CTs entsprechend). (Später sollte dann natürlich der Hauptanschluss richtig gemacht werden!)
Ob dies auch für den internen Zähler des Hoymiles HIT zutrifft, habe ich dann nicht mehr probiert, weil der laut Bedienungsanleitung nicht so genau wie der externe Zähler ist.
Ausserdem lässt sich meiner Erkenntnis nach das CT- Messverhältnis bei internem Zähler in der Installer App nicht ändern. Ist auf 2000, aber die mitgelieferten CTs brauchen 3000 (120A zu 40mA). Ist externer Zähler gewählt, kann man es entsprechend richtig auf 3000 einstellen.

Ich habe einen 16kWh Akku von hakadi als Bausatz gekauft. Eingebaut ist ein JK 200A BMS. Dieses unterhält sich problemlos mit dem Hoymiles über CANBus.
Was ich aber eigentlich kommentieren wollte: Der Querschnitt der Batteriekabel wird immer nur Strom- aber nicht längenabhängig angegeben. Es sind ja zwei Dinge die für großen Querschnitt sprechen:
Risiko der Erwärmung (Überlastung) der Kabel. Da kann man m.E. ca. 5A/qmm zumuten.
Das andere ist der Spannungsabfall am Kabel, weswegen die Kabel so kurz wie irgendmöglich sein sollten. Ich habe in Videos schon Konstruktionen gesehen, wo die Batteriekabel in grosszügigen Schlaufen verliefen. Schön zum Keller heizen.
Ich habe die Batterie direkt unter dem Hoymiles positioniert und komme so locker mit 50qmm bei 45cm Länge aus.
Die Batterie-Klemmen im Hoymiles sind übrigens der Hammer. Ich konnte die großen Ringkabelschuhe meiner fertig konfektionierten Batteriekabel damit sehr vertrauenserweckend und sehr fest anschließen. Mit einer entsprechenden Riesen-Aderendhülse sollte es auch sehr gut klappen, "nackte" Litze würde ich nicht nehmen da die Klemme keine Druckplatte hat und die "feinen" EinzelDrähte beim Anziehen beschädigen wird.

Das mit dem Drehfeld ist leider der nicht unübliche Elektriker-Pfusch :roll_eyes:

Was ist jetzt das Problem mit den CTs wenn der Hoymiles am internen RJ-45? oder RJ-11?? Anschluss nur CTs mit einem Verhältnis 2000:1 akzeptiert.. so be it, auch die bekommt man für wenig Geld bei Aliexpress.

Könnte mir jemand bitte die aktuelle Modbus Tabelle zukommen lassen . Wie gesagt habe im mom nur die 1.5

Schreib Deinen Händler an, V2.8 ist wohl die neueste?

Habe ich letzte Woche schon und diese Woche nochmal und keine Rückmeldung. Wie gesagt habe noch die Version 1.5 damals im März / April bekommen .Passt leider nicht habe jetzt Hoymiles nochmal angeschrieben. Mal schauen echt nervig wenn sie Firmware Updates rausbringen und andere Register nutzen als vorher und man nicht automatisch die neuen Modbustabellen bekommt .

So habe jetzt die Liste bekommen vom Verkäufer v2.8

Hoi zusammen

Ich lese hier von Anfang mit, da ich schon länger eine Anlage im Keller habe. Diese ist nun endlich vom Elektriker angeschlossen worden und ich arbeite mich vor bei der Konfiguration.

  • Hoymiles HIT20
  • 8x Dyness Powerbrick Pro an Victron Lynx
  • 1 PV-String direkt an HIT20
  • Weitere Wechselrichter Fronius an AC

Aktuell läuft der HIT im Selbstverbrauchsmodus und die Batterien werden mit PV-Strom vollgeladen. Der Hauszähler wird mehr oder weniger auf 0 balanciert, aber es gibt immer mal wieder bei Schwankungen Netz-Bezug. Mit KI kam ich bisher nicht weiter und auch die Anleitung half mir noch nicht. Kann ich irgendwie eine minimale Einspeisung definieren, zb. 200W, damit ich sicher keinen Bezug habe?

Gruss und schon mal Danke für Hinweise.

Lukas

1 „Gefällt mir“

Ja, dann hast du aber sicher keine Nulleinspeisung mehr.

Hat wer mit updates da eine Veränderung gesehen?

Na habe so über den Tag auch so 1-2kw Bezug habe schon überlegt man man Evntl das Verhältnis der Messzangen / wandler ändern sollte um eine kleine Einspeisung zu erzwingen die orginalen sind ja 1:3000 wenn ich mich recht erinnere . Habe Jedenfalls noch kein Punkt gefunden wie bei Victron wo man bei Ess das einspeisen / Nullpunkt vorgeben kann wie -200w oder so

Du meinst also einen absichtliche Messfehler erzeugen der sind bei dem Nullbezug Fetisch als nützlich erweist, bei den Normalbetrieb aber sorgt dass die Steuerung des WR gewaltig daneben liegt?
Warum die Anlage nicht vom Grid abkoppeln wenn die Batterie einen ausreichenden SOC hat und so diese 1 bis 2 kWh garantiert nicht beziehen?

Naja was heißt kritisch ich rede hier von 50-100w . Ja er würde dann immer bei Bezug ca 50-100w mehr einspeisen . Nicht die schönste Sache aber würde als Notlösung vermutlich gehen die Zangen habe ja eh kleine Abweichungen

Da habe ich wieder zuviel Chuzpe gehabt und war süffisant. sorry

Wenn Du das Messwandlerverhältnis änderst (3000 zu 2000 zu 1 ohne dem Regler es zu erzählen) wird der WR wenn er 100 Watt Bezug einregulieren will nur noch 66.66 Watt tatsächlich beziehen (theoretisch)

Wenn der Wechselrichter dann abends 4000 Watt Bezug feststellt wird er aber mit echten 6000 Watt aus dem Grid zu tun haben.

Wird vermutlich bestens funktionieren.

Wie kriegt man das hin? Ich habe bis jetzt nur ein DIY-Konto machen können, besteht da ein unterschied? Kann ich das dann trotzdem an den Kunden freigeben?

Bei dem HIT denn ich kenne, ging es über den Händler.
Aber ich meine in der App hatte man auch vorher fast alle Einstellungen(?)
Kann mich auch irren.

Wie sieht es eigentlich aus mit evcc, hat das einer damit am laufen?

Es gibt keine Gottgegebene Vorschrift dafür, wenn aber Dein persönliches E-Werk das will, dann musst Du den Kram natürlich einbauen.

Was meinst du „damit am laufen“?

Evcc ist ja WR unabhängig, es braucht nur den Überschuss Wert und die passende WB.