von dem habe ich aber auch schon Fotos gesehen die nicht so super waren.
So ein Spirotrap oder ähnliches sieht da besser aus.
von dem habe ich aber auch schon Fotos gesehen die nicht so super waren.
So ein Spirotrap oder ähnliches sieht da besser aus.
Die Zirkulation habe ich bei mir deaktiviert, schon zu Gaszeiten, das kostete mir im Winter zu viel. 4307kWh ist bei mir der Verbrauch der Pumpe zum Heizen alleine, die erzeugte Wärme lag dabei bei 18362kWh (externer Zähler) alles von 2025. Die LG 270l benötigte 574kWh bei 4 Personen.
Zusätzlich zum Superfilter hab ich noch einen Caleffi 5461 verbaut.
Hallo, kannst Du mir das erläutern? Ich kenne den Volumenstrom nicht. Auf jeder Etage gibt es einen Heizungsverteiler für die einzelnen FBH-Kreise. Diese haben für den hydraulischen Abgleich die Einstell-Röhrchen oben drauf, wie auch immer die heißen. Dazu einen Stellmotor, den ich eigentlich nicht brauche, weil immer offen. Vorlauftemperatur hatte ich so weit runter, dass es immer passte. Klar, mal schnell einen Raum aufheizen ist damit nicht.
Macht nix. Bei FBH in allen Räumen ist der hoch genug.
Oliver
wenn diese beknackte Einzelraumregelung endlich stillgelegt und der maximale Durchsatz bei minimaler VL-Temperatur erreicht wurde.
Ich werde wohl mit der 5kW Variante der L-Version leben müssen, inkl. Hydromodul, aus Budgetgründen.
Nun habe ich noch viele Fragen. Gibt es ein Forum, das auf die L-Serie und DIY ausgelegt ist? Ich finde tatsächlich nur wenig Informationen, dabei soll die Community doch so groß sein?
Ich würde gerne mit einem Reihenrücklaufspeicher mit 60 Litern arbeiten, weil Panasonic sonst wohl bei Gewährleistung Probleme macht. Da habe ich schon Probleme ein passendes Überströmventil zu finden, das den Volumenstrom aufrecht hält, wenn die FBH mal zugehen sollte. Ich bin für alle Tipps dankbar!
Hallo Andreas,
wie hast du dich entschieden? Hast du dir die Pana L- Version gekauft und verbaut?
Ich bin auch am überlegen mir die Pana L mit Hydromodul (KIT-ADC05L3E5AN) zu kaufen und DIY zu verbauen.
Grüße
Oli
Hi, ich bin noch mitten in der Planung und will im Frühjahr mit frischem Elan dran gehen.
Tatsächlich bin ich bei Panasonic gelandet. Wird schon gehen. Hätte aber nicht gedacht, dass das ganze Drumherum, Fittings, MAG, Befüllung so extrem zu Buche schlägt. In den Angeboten wurden diese Positionen einfach geschlabbert und kämen hinterher noch drauf.
Wenn du das gleiche Kit wie ich planst, die Inneneinheit hat doch ein kleines Ausdehnungsgefäß? Und warum planst du einen Rücklaufspeicher mit 60L, in dem Handbuch der Innenheit ist das doch für FBH nicht vorgegeben?
Oder ich habe es falsch verstanden?
Das mag sein, aber wenn die Anlage auf Störung geht, weil Heizkreise schließen sollten, dann ist es für's Abtauen wohl sicherer und als reiner Reihenrücklaufpuffer auch nicht so ein Effizienzkiller. Auf Nachfrage sagte man mir, dass Panasonic es nicht vorschreibt, aber 50 Liter als Empfehlung rausgibt. Den hatte ich rausgesucht:
Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Da muss man von konischen Innengewinden in 1" auf Zylindrische Außengewinde an Frostschutzventilen kommen, auf kurze Wellrohre und wieder auf 1" Außengewinde... Alles ein ziemliches Gefrickel. Absurd, dass es anscheinend keine einfachen Lösungen gibt...
Eigentlich ist eine der Grundregeln für eine WP-FBH (und eigentlich für jede FBH im EFH), dass man jegliche Einzelraumregelung abschaltet oder auch gleich weglässt. Dann schließt nichts, und nichts geht auf Störung.
Oliver
Das ist auch so geplant, aber strenggenommen ist eine Raumregelung sogar Pflicht, wenn ich mich nicht irre. Ich plane so, dass die Heizkurve stimmt, Die großen Bereiche immer offen sind.
Räume, die nicht regelmäßig geheizt werden müssen, machen aber natürlich dicht, bis ich sie nutzen will und dann brauchen sie eben mehr Energie. Das geht ja nur, wenn die Reserve nach oben besteht.
Ich habe eine Frage zu der Zirkulationsleitung, die im Haus liegt und mit zeitgesteuerter Pumpe betrieben wird. An dem aktuellen Fernwärme Wasserbereiter ist ein Anschluss dafür unter dem Warmwasserausgang zu den Zapfstellen vorgesehen. Den habe ich an der Hydrostation aber nicht mehr.
Wie muss die fachlich korrekte Verrohrung inkl. Rückschlagventile aussehen, damit ich die Leitung weiter nutzen kann (zu Duschzeiten/mindestens allle 8 Stunden, wegen Hygiene)?
Permanent offene Heizkreise ohne Absperrelement können sich nicht schliessen
Wenn Du solche brauchst hast Du den hydraulischen Abgleich nicht verstanden.
Pflicht? Du meinst du willst eine Förderung haben und gibst deswegen 50% mehr aus, um 50% wieder zu bekommen?
Die Räume die du kaum brauchst heizen die Masse auf. Das dient also als Puffer.
Hey RoterFuchs,
also die Raumregelung habe ich noch aus der Bauzeit des Hauses und Anlage und die Förderung hat sich sehr wohl gelohnt damals. Somit heute keine Extrakosten. Hydraulischen Abgleich habe ich schon verstanden, denke ich. Deinen Einwand verstehe ich allerdings nicht. Sind alle Heizkreise permanent offen, dann steuere ich doch lediglich über den hydraulischen Abgleich den Durchfluss durch die Heizkreise. Will ich den Keller generell nur auf z.B. 17°C heizen, um Energie zu sparen, muss ich die Heizkreise doch drosseln, damit sie nur 17°C erreichen. Über die Heizkurve geht es ja nicht. Weiß ich nun, nächstes Wochenende kommen aber Freunde zu Besuch und der Raum soll 21°C haben, mache ich das genau wie? Ändere ich dann kurz den hydraulischen Abgleich und gebe den Heizkreisen mehr Durchfluss? Eher nicht. Somit stelle ich die Heizkurve so ein, dass alle Wohnräume bei richtigem hyd. Abgleich die Solltemperatur erreichen, egal bei welcher AT.
Der Heizkreis im Keller ist mal geöffnet, mal geschlossen, so dass er die 17°C hält, bis ich in meiner Haussteuerung sage, es soll wärmer sein. Die Ventile öffnen und der Raum wird so warm, wie er bei offenen Ventilen werden kann und so lange die Temperatur gewünscht ist, bleiben die Ventile konstant offen. Was an meiner Denke ist falsch und was habe ich nicht verstanden? Was soll ich wie anders umsetzen?
Eine Frage hatte ich zur Zirkulationsleitung, welche ebenfalls im Haus liegt und somit weiter betieben wird mit Zeitschalte...
Du hast es verstanden. Mit dem ändern der Werte des Raums machst du dir den Abgleich kaputt.
Die großen Bereiche immer offen sind.Räume, die nicht regelmäßig geheizt werden müssen, machen aber natürlich dicht, bis ich sie nutzen will und dann brauchen sie eben mehr Energie. Das geht ja nur, wenn die Reserve nach oben besteht.
Das Problem ist dabei, dass diese Räume dann Leistung benötigen und du deswegen wahrscheinlich die gesamte Anlage mit höherer VL-Temperatur betreiben musst. Was dazu führt, dass die Wärmepumpe dann ineffizienter arbeitet.
Ein Vergleich als Beispiel: Du nutzt jetzt Fernwärme mit 50°C. Du brauchst 3KW Leistung und andernfalls drehen die Thermostate zu. Es kommen nur 3KW Leistung an, es werden 3kWh nach einer Stunde beziffert.
Nun machst du dasselbe mit einer Wärmepumpe. COP3,5 weil du da ebenfalls mit 50°C arbeitest. Also 0,86kWh Strom verbraucht in der Stunde. Die 50°C musst du haben, weil andernfalls der Raum mit 17°C bei öffnen des Thermostats nicht auf 21°C hochgeheizt werden kann.
Du könntest dasselbe mit beispielsweise 44°C erreichen, die anderen Räume werden locker warm, drehst du aber jetzt den einen Raum auf, reicht der Durchfluss in den anderen Räumen nicht mehr, sie kühlen langsam aus, der Raum den du warm haben willst benötigt länger zum aufheizen. Da würde die Anlage mit COP4 arbeiten wegen niedrigerer Vorlauftemperatur. Also brauchst du da nur 0,75kWh.
Es gibt also Verbesserungen, die aber nur funktionieren wenn man sie permanent so lässt. Wenn man aber bedarfsweise immer an/aus, wärmer/kälter schaltet durchbricht man die eingestellten Werte und die Wärmepumpe wird ineffizienter. Oder müsste permanent nachjustiert werden. Das macht man nicht.
Du drehst die Einzelraum-Regelventile auf, was sonst.
Es ging ja um die Problematik, dass die Einzelraumregelungen bei exzessiver Nutzung den Volumenstrom so weit drosseln kann, dass die WP Probleme beim Abtauen bekommt. Gehts da nur um einen Raum, der mal auf-oder zugedreht wird, ist das unkritisch. Wer aber meint im ganzen Haus jeden Raum nur bei Bedarf heizen zu wollen, ist mit einer WP schlecht beraten.
Wenn der Volumenstrom auch ohne Keller schon ausreichend ist, passt das. Wenn nicht, dann nicht. Den hydraulischen Abgleich der Restanlage wirds nicht gleich so durcheinander bringen, dass da dann nichts mehr passt.
Das Problemchen, dass es bei sinnvoll niedriger Vorlauftemperatur dann schon ein paar mehr Tage dauern kann, bis so ein Keller von 17 auf 21 Grad kommt, ist dir sicher bewusst.
Oliver
50% Förderung von 1,5 sind aber immer noch weniger Eigenanteil als 0% Förderung von 1 ![]()
Oder in Zahlen:
10.000 ohne Förderung-> 10.000 Eigenanteil
15.000 mit 50% Förderung-> 7.500 Eigenanteil
Ja, ist mir klar, danke Dir! Ich habe aktuell bei 8 AT 25 Grad Vorlauftemperatur, 35 Grad maximal und damit wurde die Bude immer warm (aktuell Fernwärme). Ich sehe da keine Probleme mit der Wärmepumpe. Alle Räume außer dem Keller sind dauerhaft geöffnet und der Volumenstrom sollte kein Problem sein.
Meine Stallantriebe im Keller können auf und zu, über Loxone gesteuert. Klar dauert es Tage bis der Raum warm ist, ist aber kein Problem für uns.
Also, ich werde meine Stellantriebe einfach ausser Betrieb nehmen und sie, ohne Funktion, in den Heizkreisverteilern belassen.
Zirkulation habe ich keine, im Moment habe ich einen 300l Speicher und wenn dann der noch kleinere185l Speicher bei der Pana kommt, wird das Wasser so oft erneuert das ich da keine bedenken habe.