Funktion Deye 12kw hybridwechselrichter

@auric

häng den moppel mal an den Deye und sag was passiert ?

Hi, bin neu hier und hänge mich hier mal rann.

Ich hoffe das ist Ok, sonst bitte löschen.

Ich möchte mir auch den 12k zulegen, habe aber noch ein paar Verständnis Fragen.

Zur Absicherung des WR,

Sind hier SLS beim Ein und Ausgang vorgeschrieben oder gehen auch LS?

Generell zum Anschluss.

Würde ihn gerne dann als Notstromversorgung für Teile meines Hauses nutzen, (UV im EG)

Diese würde ich am die Ersatzlast anschließen.

Wie hoch darf die Last sein die der Wechselrichter dort liefert?

Ich lese was von 45A Link entfernt Pro Phase?

Im Normalfall wird das Netz auf diesen Ausgang ja einfach durchgeschaltet, richtig?

Eventuell blöde Anfänger Fragen, habe aber im Netz keine Antwort gefunden.

Hallo Schicki

Der WR benötigt keine Sicherungen, es sind die Leitungen die abgesichert werden müssen.

Um Leitungen abzusichern genügen LS einen SLS hast Du am Grideingang deines Hauses

Ich habe meine einzige Verteilung für das Ganze Haus bei Bedarf am LOAD des Deye, umd so eine USV für das Ganze Haus zu bekommen, ich habe aber zwischen Haus und Grid/Load vom Deye einen Sontheimer Notstromumschalter und kann so das Haus auch ohne durch den Deye durch zu müssen mit Strom versorgen. (bei Wartungszwecken, Defekten, um das letzte Watt zu sparen..)

der Deye leitet 45A pro Phase legal durch, technisch werden es wohl 100A sein, die 3 x 45A sind ca. 31 kW, soviel braucht ein Haus nur wenn es diese mistigen Durchlauferhitzer hat, mein ganzes Haus hängt mit 3 x 25A am Grid, problemlos, incl. Wallbox.

Das Netz wird zum Load durchgeschaltet, ja das aber erst nach dem einschalten ein paar Sekunden später (IMHO) das gilt auch IMHO beim Ausschalten, wer also jeden Abend seinen Deye ausschalten will um Strom zu sparen sollte das Haus nicht am LOAD anschliessen.

@auric

so - ich habe einen Moppel 1 phasig am Deye 12k angeschlossen- zeigt 230v auf L1 - er macht jedoch damit nix - keine Ackuladeaktivität feststellbar- alle Phasen gebrückt- dann kommt die Fehlermeldung Phasenlage falsch.

schade das nicht der Acku geladen wird.

werde mein Bhkw jetzt auf drei Phasen umbauen und hoffe das der Deye dann etwas tut!

grüße

chris

Aha und das mit dem Einphasigen Doppel hat Dir wer geraten? Ein wenig danach gegoogelt?

Wenn Du was mit deinem einphasigem Aggregat was anfangen willst, dann hole Dir ein Ladegerät wie das hier

https://de.aliexpress.com/item/1005004495484470.html?gatewayAdapt=glo2deu

oder das hier

https://de.aliexpress.com/item/1005005585600865.html?gatewayAdapt=glo2deu

oder das hier das bei mir im Keller ist

https://de.aliexpress.com/item/1005002848617131.html?gatewayAdapt=glo2deu

oder irgend ein anders...

@auric

nein ich werde jetzt das Bhkw umbauen auf ein 3 phasigen Generator Syncron und hoffe das der Deye dann was mit anfangen kann und den Acku lädt.

der moppel war nur ein Test ob das stimmt, was im Internet geschrieben stand

grüsse

chris

So der Umbau ist abgeschlossen. Geht super!
ABER:

Wenn der Deye am Netz hängt und in den Zeitfenstern laden über Generator gesetzt ist - schaltet er den Generator an - jedoch nicht durch! Sprich nimmt keine Leistung -

erst wenn das netz getrennt wird wird die Leistung geschaltet - was mache ich falsch?

sonit läuft der Generator solange im standgas vor sich hin bis der Deye das Signal wegnimmt

habe das Gefühl das die Software nicht so richtig durchdacht ist.

wenn ich schon die Einstellmöglichkeiten der Quelle habe dann sollte die Quelle auch nutzbar sein.

Was stellst Du Dir vor?

So ein NICHT Netz-synchronisiertes Dieselaggregat kann ja nicht gleichzeitig mit dem Grid an der Hausverteilung hängen, da würde es gewaltig knallen.

da gibt es nur ein entweder/oder.

Bei dem Deye gibt es IMHO zwei Anwendungen für ein Aggregat:

Du betreibst den Deye also reinen Insel-Inverter, das Aggegat hat seine Laufzeiten nach deiner Programmierung

Du betreibst den Deye als Grid-Tied Inverter und das Aggregat ist die last line of defense und wird automatisch gestartet wenn Blackout ist (Load Shedding bei unseren Kollegen in Südafrika) UND die Batterie geht zuneige.

Wenn Du also dein Aggregat trotz vorhandenem Grid benutzen willst (warum auch immer) dann muss der Deye vom Grid abgekoppelt werden.

Das kannst Du automatisieren Du muss z.B. so ein 4NC ! Installationsschütz

zwischen Grid und Deye hängen, und dann mit dem Einschalten des Generators das Schütz ansteuern und den Deye in eine Inselanlage umwandeln.

Im Normalbetrieb am Grid ist das Schütz stromlos hat durchgeschaltet und kann so keinen Ärger machen.

Der Deye hat ein eingebautes Relais um sich vom Grid zu trennen, nur wie steuert man das an? ich habe noch keinen Menueintrag gesehen der sowas könnte, aber du kannst ja mal suchen.

Das sollte auch nie angesteuert werden können, denn das ist die Sicherheitsfunktion, die dem Deye vorbehalten ist und sein sollte.

Muss auch nicht verstehen warum man einen Generator bei funktionstüchtigem Netz betreiben will, es sei den man hat geklauten Diesel der weg muss. ?

Schade, dachte das hätte nach/voreilenden N dabei, hast so welche schon gesehen? Überlege, wenn die Kaskade nicht so durch geht wie ich dei brauche, dann werden ich meinen Handschalter durch zwei Relais ersetzen müssen, oder einen Umschalter, aber die haben immer so einen blöden Auto Modus. Ich hoffe ja noch das es so durch geht.

Ich denke es reicht die drei Phasen über das Installationsschütz zu schalten der Neutralleiter kann bleiben, da kümmert sich der Deye drum.

Es gibt solche Schütze halt bei dem verlinkten Laden nur 2 polig oder 4 polig und 2 polig geht halt nur bei einphasigen Deye in einphasigen Hütten.

Ok es wird dann wohl auf eine externe Schaltlösung rauslaufen. Jedoch warum wird immer in Frage gestellt ob es sinnvoll ist einen Generator laufen zu lassen und so sein Haus zu heizen und Strom als Abfall zu erhalten (BHKW) (Treibstoff altes Fritten öl etc. geht wunderbar).

Ich hatte früher eine DC Kopplung da war das super zu lösen. Das der Synchrongenerator des BHKW nicht mit dem Netz verbunden sein darf ist klar und soll auch nie passieren. Nur ich hätte es gern so, dass wenn der Haken bei Generator gesetzt ist und das Signal vom WR gesetzt wird ( was er auch bei Netzverbindung macht???Software Fehler?) auch zeitgleich der WR vom Netz getrennt wird. Es macht sonst keinen Sinn, dass das Signal zum Generator gesetzt wird aber aufgrund der Netzverbindung dann keine Energie übertragen wird. Somit läuft der Generator ohne Abnahme - wer denkt sich sowas aus?

es wäre super einfach wenn:

generator Haken gesetzt - Batterie leer ->Generator startet und für die zeit des Ladens wird Netz automatisch getrennt (nutzen der Schutzfunktion) Prio liegt als Quelle auf Generator

Netzladen Haken gesetzt - Batterie wird aus dem Netz geladen und Netz wird nicht weggeschaltet (logisch soll ja von dort laden)

beide Haken Gesetz - Netz hat immer Priorität = Notstromfunktion, erst bei Wegfall des Netzes geht generator an.

Warum wird das nicht so implementiert? würde die Flexibilität massiv erhöhen und an der Sicherheit nichts ändern.

Grüße

@csh5fr dann beschreibe doch dein problem dem Support von Deye, womöglich setzen die das so um.

@linuxdep genau das hab ich getan. Warte noch auf Antwort :wink:

Moin, darf ich kurz eine Frage bzgl des Moppels stellen: Der Moppel ist doch der Generator. Ich habe leider nur einen einphasigen Generator ohne Inverterfunktion, bedeutet, dass die 50Hz per Drehzahl erzeugt werden.

Ist das ein Problem für den Deye? Im Falle eines Stromausfalls (und wenn der Akku leer ist) müsste ich den Generator händisch anwerfen um damit den Deye zu starten und die Batterie zu laden.

Wie verhält es sich, wenn Grid auf einmal wieder da ist und der Generator läuft: gibt es da ein Problem, da der Generator händisch betrieben wird und nicht vom Deye?

Danke für Eure Tipps!

Du hast einen einphasigen Deye und unempfindliche Verbraucher auf einer Phase im Haus?

-> dann kannst Du den Generator an den GEN Anschluss des Deye hängen.

Du hast einen dreiphasigen Deye?

-> dann kann der Deye mit Deinem Generator nichts anfangen. -> dann wäre die IMHO einzig sinnvolle Leistung den Strom vom Generator über ein Ladegerät direkt an die Batterie zu liefern. So hast Du auch kein Problem mit Schieflast, mit der Stromqualität des Generators, deine Hausverteilung ist save.

Ich habe einen einphasigen Deye mit einem einphasigen Generator. Der Generator ist halt ein Standard 3KW AI Power Ademax.

Danke für die Info!

das sollte problemlos funktionieren.

Hab zum Gartenhaus an dem ein MicroWechselrichter hängt nur eine Leitung.

Bedeutet das auch, dass ich den GEN Anschluss in dem Fall auch zur Stormversorung meiner Gartenhütte nutzen kann und an diese Phase dann auch den Wechselrichter anschließen kann ?

Kannst Du, das Gartenhaus kann aber auch am LOAD hängen

@auric Hi, kannst du mir das mit dem Batterieladegerät bitte nochmal genauer erklären? Wird das parallel zum Wechselrichter an die Batterie angeschlossen? Wundern sich WR und Batterie dann nicht, wo dieser zusätzliche Strom herkommt? Was zeigt denn das Display des WR an, wenn die Batterie über das Ladegerät geladen wird?