Ersatz einer Holz/Koksheizung durch eine Wärmepumpe für durchgängiges Heizen

Soooooo...

Der Durchfluss hat NICHT gereicht. Es pendelte sich auf 20l/min ein und das ist für eine so große Anlage viel zu wenig.

Die Lösung war jetzt den Tank direkt ansteuern ohne die Register. Umbau war eine Stunde.

Jetzt sind es 34l/min wenn sie läuft. Wir haben sie eine Stunde lang eingeschaltet gehabt. In der Zeit hat sie den gesamten 1000l Tank von 20°C auf 50°C erwärmt. Verbrauch: 5kWh. COP von 6,96? Draußen ca. 20°C also kommt das hin. (gemessen mit eigenem Strommessgerät nicht das interne der Samsung)

Gut geheizt wird jetzt erstmal noch nicht, die nächsten Tage und Wochen wird es langsam losgehen und dann werden wir sehen, was überhaupt als Vorlauftemperatur eingestellt werden muss bei 24/7 Betrieb.

Ah, der Elektriker muss noch kommen zur Abnahme für den Netzbetreiber.

2 „Gefällt mir“

Schön dokumentiert! Sehr interessant. Was ist aus der Förderung geworden? Das war der Grund für die teurere Samsung und gegen die Panasonic T-CAP?

1 „Gefällt mir“

Förderung geht nicht, da sie nur eine Bewohnerin des Hauses ist und nicht Besitzerin. Aber danke fürs nachhaken!

Zum Bestellzeitpunkt hätte die Panasonic mehr gekostet als die Samsung. Und ein weiterer, aber nicht unerheblicher Teil war, dass die Anmeldung beim Netzbetreiber nicht so einfach gewesen wäre. Den Heizstab ausbauen hilft nicht. Dann hätte die Wärmepumpe steuerbar sein müssen und vom Netzbetreiber einstellbar wie in Deutschland ab 4,2KW el. Leitung.

Die Samsung hat maximal 8,8KW elektrisch über 3 Phasen und bleibt unter 10KW. Damit ist sie davon nicht betroffen und darf ohne solch eine Steuerung betrieben werden.

1 „Gefällt mir“

Sorry, aber ich glaube du hast einen Fehler zwecks der § 14a EnWG Regelung.

Soweit ich weiss zählt die Gesamtleistung und nicht Leistung pro Phase.

Eine Begrenzung auf bei 400V auf 4,2 kW bedeutet 6A pro Phase.

Ein 230V Gerät darf 4,2 KW haben, ein Drehstromgerät auch nur max. 4,2 kW (gesamt) nicht 3x4,2 kW

Falls ich falsch liegen sollte bitte ich um Berichtigung.

Gruß Ralf

Meine Formulierung war zu schwammig. In Deutschland sind es 4,2KW Gesamtleistung. In Österreich wird ab 10KW ein Fass aufgemacht.

Oh sorry, hatte überlesen das es sich um eine Anlage in Österreich handelt.

Gruß Ralf

Ah, ok. Die Entscheidung ist ja bereits getroffen, aber falls andere noch genau das vor sich haben: Laut Typenschild hat meine T-CAP 9er J-Serie eine Stromaufnahme von 6,99kW und der Backupheater 3,00kW

Also unter 10kW :+1: Der aktuelle Preis von 3100€ lässt mich überlegen, mir eine als Reserve hinzustellen.

Nur hatte ich hier 16KW als Bedarf. Und die 9er deckt daher nur 9,99KW.

Die WP liefert durchgehend 9 kW plus 3 kW mit Heizstab. Macht also bei 9,9kW el. Aufnahme im worstcase noch 12kW abgegebene Wärmeleistung.

Ich weiß nicht, was auf dem Typenschild der anderen Modelle (12 und 16) steht, kann mir aber vorstellen, dass die auch unter 10 kW Aufnahme bleiben.

Ich habe bei mir nämlich die bisher maximale Verdichteraufnahme nicht etwa im Heizbetrieb, sondern bei der sehr selten vorkommenden Heissgasabtauung gemessen.

Aber vielleicht kann ja hier jemand mit einer 12er mal aufs Typenschild schauen.

Ja nu, die Samsung macht die 16KW mit maximal 8,88KW. Ich guck mal nach...

Bei außen -25°C und einer Vorlauftemperatur von 65°C benötigt sie 8,88KW.

Aber lass uns nicht darauf herumreiten, ich brauche jene Daten aus dem Datenblatt für die Legitimation einer Anmeldung, und unter 10KW ohne Genehmigung hier in Österreich bei 3-Phasen. Die Wahrscheinlichkeit für -25°C ist denkbar gering.

Ich habe schon eine überschlägige Rechnung, was das Ganze gekostet hat. Da aber noch die Meldung beim Netzbetreiber ansteht, warte ich auf jene ab und poste dann die Kosten.

Die Wärmepumpe läuft jetzt. Problem ist dabei: Ich kann als Schwellenwert nur außen als niedrigste Temperatur 20°C stellen und meiner Schwiegermutter war es fast schon zu kalt... Sie hat in ihrem Wohnzimmer nun 26°C. Wir schwitzen alle und sie findet das angenehm.... Aber es muss IHR passen, und nicht uns. (wir hatten überlegt zu kühlen :wink: )

Wenn ich ihren normalen Stromverbrauch abziehe, komme ich auf einen durchschnittlichen Verbrauch momentan bei nicht bekannter Außentemperatur von ca. 17kWh Strom pro Tag.

Die Einstellung ist momentan als Heizkurve bei:

20°C Außentemperatur Vorlauftemperatur 35°C und bei -10°C Außentemperatur VL 50°C. Wir sind schon von 40°C auf 35°C runter gegangen.

Nächster Anlauf ist die Anbringung eines Fühlers im Pufferspeicher im oberen Drittel. Damit weniger getaktet wird. Obwohl momentan bisher immer durchgehend läuft, jedoch Phasen der kompletten Abschaltung da waren. Ich nehme an wegen Außentemperaturen über 20°C.

Bisher sieht es ok aus. Es wird weiter optimiert. Mal sehen ob die 35°C sein müssen wenn die Heizkörper 24h/7 laufen.

Der COP gefällt mir noch nicht, ist aber mit dem internen Wärmemengenzähler berechnet. Grob abgelesen bei 3,7. Das ist ein schlechter Wert. Da ist noch was Spiel.

So, ich habe mittlerweile wieder was geändert. Die vorhandene alte Grundfos-Pumpe für den Heizkreislauf wurde getauscht gegen eine Grundfos-Differenzialdruckpumpe. Warum? Weil ich die Option offen lasse, dass die Heizung so genutzt wird, dass die Heizkörper abgedreht werden können, würde die alte Pumpe einfach stumpfsinnig weiter laufen. Dadurch würden dann die anderen Heizkörper schlichtweg mehr Wasser bekommen und ggf. rauschen.

Alles zusammen hat es jetzt mit dem Installateur, der die hydraulische Anbindung gemacht hat, sowie dem Elektriker zur Anmeldung gekostet:

10 500€ Gesamtkosten

mit Material, Handwerkerkosten. Zeitaufwand war von mir vorhanden, sehr schlecht bezifferbar.

Dann noch was, es war die Idee im oberen drittel des Puffers einen Temperatursensor anzubringen. Leider leider geht das nicht, weil die Samsung nur mit dem Außengerät angeschlossen ist lässt die Einstellung keinen weiteren Sensor zu. Sensor wurde umsonst gekauft (ist in der Summe dennoch einkalkuliert). Der Stromverbrauch ist seit der anderen Pumpe auf 14-16kWh pro Tag gesunken. Am Tag schaltet sie teilweise sogar ab, weil außen 20°C sind.Innerhalb dieses Zeitfensters sinkt die Vorlauftemperatur nicht unter 28°C ab. Ich bin gespannt was sie nimmt wenn sie durchläuft. Auch von der Leistung her modulliert sie von unten herauf! Bedeutet es gibt einen Sanftanlauf mit wenig Leistung, was gerade in Hinblick auf die ab 2027 in Österreich beginnende Leistungsmessung von Vorteil ist. Manche Wärmepumpen haben gerade beim Einschalten einen hohen Anlaufstrom weil sie Kältemittel und Öl rückführen. Das ist hier nicht der Fall, sie fängt langsam an und dreht dann nach und nach die Leistung hoch.

Der in der Wärmepumpe angezeigte COP ist immer noch bei durchschnittlich 3,7. Ich gehe weiter davon aus, es liegt am Takten.

Die weitere Vorgehensweise ist nun wie folgt:
Im Winter wird nun die optimale Temperaturkurve herausgelotet. Ich habe nochmals um -1,5°C die Heizkurve angepasst, das kann man im Hauptmenü wenn sie läuft machen. Temperatur ist in Ordnung für sie. Ich werde nun nach und nach anpassen im laufenden Betrieb. Dann sieht man, was minimal möglich ist. Wenn sie 24h läuft wird man es noch besser sehen. Andernfalls muss ich nur für den Übergang ein Einzelprogramm fahren.

Nächster Punkt. Es ist jetzt durchgehend kalt draußen, nachts auch mal 0°C. Bei draußen noch warmen Temperaturen bis 5°C hat ein Gesamtabsenkung um 2°C ausgereicht die Wohnung warm zu halten. Jetzt musste ich die Absenkung wieder aufheben.

Also neue Anpassung der Vorlauftemperatur. Bei hohen Außentemperaturen um 2°C runter. Bei niedrigen Außentemperaturen so lassen.

Verbrauch ist nun gestiegen. 8kWh sind Haushaltslast im Durchschnitt. Gestern war ein Tag mit 40kWh Gesamtverbrauch, also die Wärmepumpe alleine 32kWh. Bei 24h sind das 1,33kWh Strom jede Stunde an Verbrauch. Wärmeerzeugung kann ich mir diesen Monat zum ersten Mal ansehen für den gesamten Monat auf der Anzeige der Wärmepumpe. Wie genau das ist kann ich nicht sagen.


Ja meine läuft auch gerade immer noch auf Sparflamme aber es wird langsam

Ich habe nun einen Monat und kann nachvollziehen, dass die Werte in Ordnung sind.

Oktober:

  1. Woche: 102kWh el. = 385kWh Wärme
  2. Woche: 122kWh el. = 473kWh Wärme
  3. Woche: 148kWh el. = 555kWh Wärme
  4. Woche: 185kWh el. = 640kWh Wärme

Laut der Anzeige vom Netzbetreiber wurde in dem Monat Oktober 840kWh verbraucht. Das deckt sich mit den ca. 557kWh von der Wärmepumpe + Haushaltsstrom inkl. Warmwasser.

Ferner hat die Wärmepumpe mit 557kWh Strom ca. 2053kWh Wärme erzeugt. Das wäre ein COP von 3,69. Nicht perfekt, aber ich dachte er sinkt jetzt wenn es kälter wird ab. Es scheint so zu sein, dass nun weniger Takte existieren und die Wärmepumpe daher bei wärmeren Außentemperaturen einen schlechteren COP hat wegen mehr Takte, und nun bei niedrigeren Außentemperaturen eher durchläuft und daher einen (noch) stabilen Betrieb hat. Nimmt man den Puffer mit 1000l dazu und dessen Verluste (in den Nutzraum Gang) hinzu kommt es hin. Ich bin gespannt auf noch niedrigere Außentemperaturen. Zudem wie es sich einpendeln wird.

Leider lässt sich mit der nur rudimentären Software ohne Innengerät der Samsung nicht viel an Daten herausholen.