Das Bördelgerät ist heute angekommen, das Ergebnis schaut gut aus, die Oberfläche ist spiegelglatt.
Die Kabel laufen vom Sicherungskasten über das Wellenrohr (unterputz) nach oben in einem Kabelkanal.
Mit dem 5-poligen NYM-J Kabel ist es eine super Idee, Danke! ich werde es auch so machen. Dann werde ich mit WAGO's abzweigen: die erste Abzweigung erst nach ca. 15 m dann ca 13m zurück zu den ersten IG mit 4 poligen Kabel (Balkon->Zimmer)
Ich hätte mir das 32 mm Wellenrohr sparen und nur ein dünnes Wellenrohr für das NYM-J Kabel verlegen können. Aber jetzt habe ich mehr Platz für die Zukunft.
Für das NYM-J Kabel: 5x1,5 mm² oder 5x2,5 mm²?
Alles über 18m-> 2,5mm^2.
Bei 1,5mm^2 wird zwar die sichere Auslösung des Schutzorgans trotzdem gewährleistet, aber der zulässige Spannungsfall von 3% nicht eingehalten.
Außerdem sollte es preislich kaum einen Unterschied machen (je nachdem wo man einkauft)
Wie wirkt sich denn der Spannungsabfall aus falls er die 3% überschreitet?
Ich "musste" die Klima auf dem Dach leider auch an eine 1,5mm² Leitung an einen bereits vorhanden Kreis mit Licht und Steckdosen anschließen.
Bis zur Verteilerdose sind es bereits ca 18m und dann kommen nochmal ca 5m H07RN-F 3G2,5mm² zum Außengerät dazu.
Die Klima zieht maximal ~1400 Watt. Allerdings sind eben noch ein paar Steckdosen im gleichen Kreis (Schlafzimmer).
Infrarotsauna (~2000W) und Klimaanlage gleichzeitig wäre also schon zu viel.
Die Spannung ist laut Shelly an der Abzweigdose ~236V (nach den ca 18m). An einer 3m Leitung ~240V (beides aktuell).
Das ist natürlich keine genaue Messung und wahrscheinlich habe die Shellys mehr Toleranz als die 3%.
Wäre es ausreichend den 16A gegen einen 10A LS zu tauschen, um auf der sicheren Seite zu sein oder macht der (theoretische?) Spannungsabfall irgendwelche Probleme.
Grüße
Mathias
2,5mm² müssen es schon sein. Denke dran, dass der blaue Neutralleiter nur einmal für alle 3 Geräte vorhanden ist. Musst du nochmal genauer nachschauen, nachrechnen, wie das funktioniert. Wenn du 3 unterschiedliche Phasen nimmst, ist es weniger kritisch wegen der Phasenverschiebung.
Die werden in sehr vielen Installationen überschritten, sehe ich nicht so kritisch, wenn das ein wenig drüber ist. Sicherung etwas niedriger wählen, macht da natürlich immer Sinn, das senkt ja direkt den maximalen Spannungsfall.
Die 18 m zum letzten Gerät, oder?
Bei mir sind 14 m zum AG nötig, dann zurück zum IG 12 m. Ich gehe davon aus, dass ich 2,5 mm² brauche, oder?
Oder kann ich auch 1,5 mm² vom AG zum IG nehmen?
Am liebsten wäre mir, die 2,5 mm² (das sind nur 2 m) zum IG zu nehmen und dann weiter 14 m 2,5 mm² zum AG, aber so wird die 30A-Sicherung am AG umgangen.
Ich habe vom Sicherungskasten zum letzten Gerät vielleicht 20 m, als 5x 2,5 mm² verteilt über 3 Geräte.
wie das denn?
Der Spannungsfall und die Sicherung stehen in keinem Verhältnis zueinander und beeinflussen sich gegenseitig in keinster Weise.
Macht euch wegen den 3% keine Sorge. Das ist "nur" eine Vorschrift und nicht von höchster Relevanz. Und ich musste das schrieben, damit hier einmal korrekte Informationen stehen und der Laie sich auch über den Spannungsfall Gedanken macht. Da hier sowieso nirgendwo nur 230v ankommen und die Geräte meistens auch mit leichter Unterspannung zurechtkommen ist das in 99% der Fälle zu vernachlässigen. Ein zu hoher Leiterwiderstand (Spannungsfall) verursacht außerdem Verlustleistung. Was auch wieder keine juckt, da wir in einem PV Forum sind und bsp. 2 Watt Verlust völlig egal sind.
Auf die Frage IG zu AG. Da gehen vermutlich auch 1,5mm2. Kommt auf die Leistung (und dadurch den Strom auf der Leitung) des IG an, da das aber nur ein Lüfter ist, vermute ich, dass es kein Leistungsmonster sein wird und keinen extremen Querschnitt benötigt.
Der Spannungsfall gilt doch bei maximalen Betriebsstrom. Und der hängt an der Absicherung. Bei 16 A Absicherung ist die Frage, was an Spannung bei 16A abfällt. Bei 10A Absicherung misst man bei 10A und da ist doch klar, dass das dann entsprechend weniger ist.
Vom Strom reichen immer die 1,5mm². Da 2,5mm² zu legen, könnte auch Probleme machen, das Kabel überhaupt noch ins Innengerät eingefädelt zu bekommen.
Anders sieht es in Sachen maximaler Spannungsfall aus, da kommst du bei 1,5mm² schnell über den zulässigen Wert. Bei 12m würde ich mir persönlich keine Sorgen machen.




